施工现场如何制作安装综合支吊架?一起来看看中建安装公司某项目的做法,供参考。
根据BIM深化图纸中综合支吊架的位置、编号查看综合支吊架详图,准备材料。
复核现场条件,根据综合支吊架详图选择型钢的规格、长度进行下料。
在综合支吊架横杆上需要开孔的位置进行标注,使用台钻进行开孔。
根据综合支吊架详图,把下好料的型钢进行组对拼装、电焊固定,并利用边角料对支架的两边进行电焊固定,防止出现焊接变形,用角尺复核支架组装后的角度是否正确。
将组装好的支架所有焊缝进行焊接,双面施焊。
用角磨机对焊缝部位进行打磨,用电动钢丝球对支架其他部位进行手工除锈。
对制作好的支架喷涂红丹防锈底漆两遍,待第一遍干燥后再喷第二遍,喷漆时采用勤移动、短距离的原则,防止喷漆太多而流坠。
待支架的底漆喷完干燥后,进行喷涂灰色面漆两遍,喷涂方法与底漆相同。喷涂完成后,根据图纸中支架的编号进行挂牌摆放,防止用错。
将制作完成的支架在对应现场位置处进行固定安装,安装时选用符合要求的膨胀螺栓固定牢固,安装完成后,复测支架的水平度、垂直度及安装高度是否符合图纸及规范要求。