1平方毫米铜电线可以承受多大功率?1平方毫米铝电线可以承受多大功率? 横截面积为1平方毫米的铝芯线(铜芯线),铜线5A——8A,铝线3A——5A。 2.5平方铝芯线与1.5平方铜芯线的载流量是一样的,但可能的话尽量还是选择使用铜芯线,铝芯线强度不够,易折断。 2.5平方铝芯线最大载流量为12.5A,但考虑到线材穿管。使用的环境温度等因素,其安全载流量为9.5A左右,可承受最大功率为2000W。
1平方毫米铜电线可以承受多大功率?1平方毫米铝电线可以承受多大功率?
横截面积为1平方毫米的铝芯线(铜芯线),铜线5A——8A,铝线3A——5A。
2.5平方铝芯线与1.5平方铜芯线的载流量是一样的,但可能的话尽量还是选择使用铜芯线,铝芯线强度不够,易折断。
2.5平方铝芯线最大载流量为12.5A,但考虑到线材穿管。使用的环境温度等因素,其安全载流量为9.5A左右,可承受最大功率为2000W。
铜线能承载的功率和导线的散热有关,一般1平方毫米可承载1kW功率左右。
国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线的负载电流值(部分):
2.5 平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
为了简便,可统一按每平方额定电流6A计算,因此KE承受的功率P为:
P=UIcosφ=0.22×6 × 0.65=0.858kW(按标准单相电计算,cosφ是负载功率因数,单相一般取0.65 ),可取整为1kW。
一般来说,导线越小,则总的发热量小,散热越好,每平方能承受的功率就大些;导线越大,则总的发热量大,散热越差,每平方能承受的功率就小些。