关注容量计算及主机、系统配置,控制无效成本;关注购物环境舒适性控制;关注全过程能耗能效管理,确定运行指标;关注租户用能与系统控制,方便后期节能管理;寒冷及严寒地区关注防冻设计。
1.项目暖通设计难点分析;确定适用本项目的可行性分析内容,审核可行性分析报告;
2.设计选用参数;
3.各区域冷热源形式;空调水系统形式:一次泵还是二次泵系统;两管制+全年供冷区域考虑;北方防冻散热器水系统与空调水系统独立设置;带AHU+PAU的支管与带FCU支管尽量独立设置;项目分布式能源意向;
4.各区域负荷估算,方案阶段项目制冷量、供热量负荷计算,单位商业建筑面积空调制冷指标、供热量指标;
5.方案阶段能效、能耗模拟结果,明确初设阶段能效、能耗目标值确定工作方向;
6.进新风、排风和排油烟风口布置,考虑与建筑沟通避免短路;中庭空调风柜布置形式和气流组织、中庭防排烟系统形式;
7.商场采暖区域的确定;
8.机电设备、材料标准;
9.冷冻机房、锅炉房、水泵房等主要设备用房落位;
1.单位商业建筑面积空调制冷指标;建筑负荷和能耗逐时模拟报告,确认制冷系统能效能耗、目标值;确认冷热源主机配置;冷机选型经济技术分析;
2.空调管路水力计算及水泵扬程计算;空调水系统平衡设计;
4.中庭空调形式,中庭空调箱风量,中庭回廊送风方式;顶层风柜机的表冷器排深应为6排;购物中心风量平衡设计;
5.考虑严寒、寒冷地区空调系统的防冻设计及采暖系统设计;北方项目门斗内应采用加热后的热风正压送风;北方项目地下车库商场入口扶梯处应采取加强采暖措施,建议采用风机盘管或吊顶风柜的形式,循环处理风量不应小于15次~20次/h;
6.餐饮排油烟设备在屋顶的安装位置及进排风布置;
7.确认冰场气流组织,空调负荷计算,除湿方式等;审核冰场冰面结构做法、制冷系统负荷计算、除湿方案等。
1.主机能效等级,以经济技术分析报告为依据;夏季室外设计湿球温度对冷机选型的影响;需能效能耗模拟报告以及制冷机经济技术分析报告;选型清单应包含设计参数与选型参数对比表;
2.各表计点位准确性,如电表、能量表、温度计、流量计;控制逻辑准确性:冷机的加减机、一次泵变频/二次泵变频联合控制、冷却塔台数及台数控制;系统与能耗平台接口设计;后期表具校准及维护的要求。
1.中庭空调箱的控制逻辑;新风控制逻辑;需中庭空调箱、新风机、防排烟风机的相关控制逻辑的流程图或详细描述。
1.招标关注图纸深度要求;制冷系统负荷计算要求;制冷主机要求;制冷系统控制要求;热回收系统;管道敷设要求;
2.深化设计关注冰场总体设计,降板要求;冰底及周边,特别是管沟的保温做法是否满足防结露要求;管沟外置项目特别留意保温及管道支撑保护;冰面结构做法是否合理;冰场主机容量计算及机组选型是否合适;审核机组效率、水泵参数及效率是否满足要求;评估不同供回冷媒温差和管排间距的经济性分析;各表计点位 及 通讯接口协 议 ,如电表、能量表、温度计、流量计;冷却散热系统是否合理;余热回收系统是否满足要求;控制系统是否满足要求;审核设备减震系统;审核制冷系统排气设计,防水泵气蚀;