气体灭火系统工作原理和测试方法
失物招領
2024年07月01日 11:05:49
只看楼主

来源:消防工程

气体灭火系统一般设置在重要的设备机房、档案室等。分为洁净气体、七氟丙烷、 气溶胶 等。其中又以七氟丙烷最为常用。 测试的2个机房,就分别是洁净气体在重要的设备机房、档案室等。分为洁净气体、七氟丙烷、气溶胶等。其中又以七氟丙烷最为常用。 测试的2个机房,就分别是洁净气体管网式组合分配系统和七氟丙烷预制式灭火系统。


工作原理 :按规范解释,目前该系统有2种工作方式。
第一,保护区(探测区域)的1个感烟探测器和1个感温探测器报警后,直接给 气体灭火控制器 启动气瓶的信号,气瓶喷气灭火。各种报警、启动信号反馈到消防控制室。
第二,保护区(探测区域)的1个感烟探测器和1个感温探测器报警后,报警信号传送给大楼的消防控制室。由消防控制室的火灾报警主机发出启动指令给气体灭火控制器,再由气体灭火控制器输出24V启动命令给气瓶电磁阀,从而打开气瓶瓶头阀喷放灭火介质灭火。
根据经验,第一种是采用比较多的一种模式,优点在于该方式可以独立完成灭火操作。第二种方式在10年前比较老的大楼中比较常见,优点在于误喷率更低,由火灾报警主机判别现场是否真实发生火灾(一般配合人员确认)更可靠。
当然,其中还有很多细节。比如1个烟感报警后启动防护区警铃,提示人员快速疏散到防护区外。1烟+1温报警后,会延迟30秒(可根据情况设置)再启动气瓶。组合分配式还有机械启动方式;都有手动和自动启动,并且手动优先等功能。
测试方法:由于气瓶喷洒后需要重新充装,故测试时我们一般拆除钢瓶启动线。
1、手动启动;按下手动启动按钮,系统启动,测试输出电压正常;短接喷洒反馈线,门外喷洒指示灯点亮。
2、自动启动;模拟1个感烟探测器火警,防护区警铃启动;再模拟一个感温火警,系统进入启动倒计时。在延时期间按下停止按钮,系统停止启动;按下启动按钮,系统立刻启动。不进行任何操作,系统延时完毕后自动启动,测试输出电压正常,则表示系统正常。同样,短接喷洒反馈线检查门外喷洒知识灯点亮,提醒工作人员系统已启动,禁止进去防护区。
其他:有事故风机,检查是否连锁防护区风阀是否关闭;有空调系统,检查是否连锁 空调通风系统 关闭;所有的启动信号是否反馈至大楼的消防控制室。

免费打赏
加倍努力
2024年07月06日 10:39:14
3楼

学习了气体灭火系统工作原理和测试方法,多谢了。

回复