通过变频器实现电动机的多段速运行在实际的工业现场应用非常广泛,通过不同的开关组合可以实现设定不同的运行频率,达到电动机的不同运行速度。今天我们以台达VFD-M系列变频器为例实现多段速控制电动机运行;接下来我们一起来看看应该怎么做吧! 1. 控制电路
通过变频器实现电动机的多段速运行在实际的工业现场应用非常广泛,通过不同的开关组合可以实现设定不同的运行频率,达到电动机的不同运行速度。今天我们以台达VFD-M系列变频器为例实现多段速控制电动机运行;接下来我们一起来看看应该怎么做吧!
如图所示为变频器的多段速实物接线图 , 其中 M0变频器的正转启停控制信号M 1为变频器的反转启停控制信号 ,M3、M 4 、M5 为变频器的多段速组合端子 , 通过这 3个端子可组合7种不同的运行频率 。 如图 2 所示为变频器的多段速电路接线图 ,M2多功能端子可设定为故障异常复位按钮,在这我们是空着没有使用的。
图1变频器实物接线图
图2变频电路接线图
注意:如果采用的单相电可以在电源端子R、S、T任意两个端子作为输入电源端
通过3个DI端子可组合出8种关系,每一种关系可设置一个频率,设置如表1 所示 。
表1多段速设置一览表
S5 |
S4 |
S3 |
多段速编号 |
频率(Hz) |
频率设定参数 |
0 |
0 |
0 |
0速 |
----- |
|
0 |
0 |
1 |
1速 |
10Hz |
P17=10Hz |
0 |
1 |
0 |
2速 |
20Hz |
P18=20Hz |
1 |
0 |
0 |
3速 |
30Hz |
P19=30Hz |
0 |
1 |
1 |
4速 |
35Hz |
P20=35Hz |
1 |
0 |
1 |
5速 |
40Hz |
P21=40Hz |
1 |
1 |
0 |
6速 |
50Hz |
P22=50Hz |
1 |
1 |
1 |
7速 |
25Hz |
P23=25Hz |
注意:表中S3、S4、S5开关中的“0”表示开关OFF状态,“1”表示开关闭合ON状态。此外每段的频率也可以自己随意设置。
正常如果使用的是一台别人使用过的变频器建议把变频器进行恢复出厂设置,采用外部端子控制实现多段速运行时变频器参数设置如表2所示
表2多段速设置一览表
参数码 |
默认值 |
设定值 |
功能说明 |
|
P76 |
00 |
09 |
参数锁定/重置设定 |
|
P00 |
00 |
04 |
运行频率来源 |
|
P01 |
00 |
01 |
运行信号来源 |
|
P03 |
60.0 |
50.0 |
最高操作输入频率 |
|
P08 |
1.50 |
0.0 |
最低输出频率 |
|
P17 |
0.0 |
10.0 |
第一段频率设定 |
|
P18 |
20.0 |
第二段频率设定 |
||
P19 |
30.0 |
第三段频率设定 |
||
P20 |
35.0 |
第四段频率设定 |
||
P21 |
40.0 |
第五段频率设定 |
||
P22 |
50.0 |
第六段频率设定 |
||
P23 |
25.0 |
第七段频率设定 |
||
P36 |
400.0 |
50.0 |
输出频率上限设定 |
|
P37 |
0.00 |
0.00 |
输出频率下限设定 |
|
P38 |
00 |
00 |
端子M1/M2功能选择 |
|
P40 |
06 |
06 |
多功能端子M3功能选择 |
|
P41 |
07 |
07 |
多功能端子M4功能选择 |
|
P42 |
08 |
08 |
多功能端子M5功能选择 |
|
正转/停止:接通按钮S1时,电动机正转,断开按钮S1时,电动机停止
反转/停止:接通按钮S2时,电动机反转,断开按钮S2时,电动机停止
当电机在运行时,调节频率设定旋钮可对运行主频率进行增减。
当只按下S3时,以10HZ频率运行;
当只按下S4时,以20HZ频率运行;
当只按下S5时,以30HZ频率运行;
当同时按下S3、S4时,以35HZ频率运行;
当同时按下S3、S5时,以40HZ频率运行;
当同时按下S4、S5时,以50HZ频率运行;
当同时按下S3、S4、S5时,以25HZ频率运行;
当S3、S4、S5均未按下时,以0HZ频率运行;
来源:PLC发烧友,作者:技成-眭相建