按目前2020最新的电缆桥架/镀锌线槽厚度国家标准,还是参考旧版的那两份标准,这两份是目前最新的。
1、《JBT10216-2013电控配电用电缆桥架》
2、《T/CECS31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》(这份壁厚推荐较厚点)
重要的事说三遍:
1、镀锌线槽跟电缆桥架是同一个东西
2、镀锌线槽跟电缆桥架是同一个东西
3、镀锌线槽跟电缆桥架是同一个东西
宽度小于200mm的叫镀锌线槽,宽度大于200mm的叫电缆桥架,镀锌线槽用于敷设小口径电线,电缆桥架用于敷设大口径电缆。用途不同,则有不同的叫法而已,产品是一样的。
根据标准规范《电控配电用电缆桥架》编号:JBT10216-2013 规定,电缆桥架/镀锌线槽国标厚度如下:
电缆桥架/镀锌线槽宽度W<150~ 标准厚度需达到 1.0mm
150 <电缆桥架宽度<300~ 标准厚度需达到 1.2mm < pan> 电缆桥架宽度<300~>
300 <电缆桥架宽度<500~ 标准厚度需达到 1.5mm < pan> 电缆桥架宽度<500~>
500 <电缆桥架宽度<800~ 标准厚度需达到 2.0mm < pan> 电缆桥架宽度<800~>
电缆桥架宽度>800~ 标准厚度需达到 2.2mm
根据标准规范《钢制电缆桥架工程技术规程》编号:T/CECS31-2017-3.5.5章规定,镀锌电缆桥架/镀锌线槽国标厚度如下:
槽式/托盘式电缆桥架/镀锌线槽板材最小允许厚度标准:
桥架宽度<300mm时,厚度选择1.2mm,盖板选择1.0mm
300mm≤桥架宽度<500mm时,槽体厚度选择2.0mm,盖板选择1.2mm
500mm≤桥架宽度<800mm时,槽体厚度选择3.0mm,盖板厚度选择1.5mm
普通梯式电缆桥架/镀锌线槽板材最小允许厚度标准:
150mm <桥架宽度≤300mm时,厚度选择1.2mm,盖板选择1.0mm < pan> 桥架宽度≤300mm时,厚度选择1.2mm,盖板选择1.0mm>
300mm<桥架宽度≤500mm时,槽体厚度选择1.5mm,盖板选择1.5mm
500mm≤桥架宽度<800mm~时,槽体厚度选择2.0mm,盖板厚度选择2.0mm