一、安装材料展示区: 水电预埋样板与模板,砌体样板设置在一起,在一层相应位置做样板。 展示内容:预埋做法、强弱电线路排布、桥架制作安装、管道标识等做法。 二、用户电箱 用户电箱在主体施工时进行一次性预埋,减少安装用工及墙面修补。 三、预埋套管及线盒,位置准确、标高一致 成排开关插座安装:根据结构1000mm线和结构墙面线,确定成排线盒的高度及位置,墙内主筋做上标记,上下用两根钢筋穿接线盒,两侧加短钢筋与结构立筋焊接定位,盒口与模板面应平齐,固定端正牢靠,间距均匀。
一、安装材料展示区:
水电预埋样板与模板,砌体样板设置在一起,在一层相应位置做样板。
展示内容:预埋做法、强弱电线路排布、桥架制作安装、管道标识等做法。
二、用户电箱
用户电箱在主体施工时进行一次性预埋,减少安装用工及墙面修补。
三、预埋套管及线盒,位置准确、标高一致
成排开关插座安装:根据结构1000mm线和结构墙面线,确定成排线盒的高度及位置,墙内主筋做上标记,上下用两根钢筋穿接线盒,两侧加短钢筋与结构立筋焊接定位,盒口与模板面应平齐,固定端正牢靠,间距均匀。
预埋管套及线盒
四、给水与排水样板
五、管道井、电井
管道井、电井必须明处暗做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。
六,管道标识
施工工序:图样设计→ 模板制作或图样制作→ 位置确定及清理→ 喷涂或粘贴
标识所采用的颜色应根据管道面色确定,依照下表:
箭头大小形式见以下图表:
管道介质流向标识样式示意图
成排竖向管道标识做法实例图
成排水平管道标识做法实例图
七、管卡安装
选择与管径匹配的卡环,卡环安装固定螺旋栓孔应保证管道顺治且居卡环中间,卡环与管道应紧密接触。圆钢卡环与不锈钢管、铜管连接固定时,卡环应套塑料保护软管,管道与支架间接触面应垫与角钢同宽度的隔离橡胶垫,扁钢卡环应与木托同宽,与螺杆应满焊连接;在与支架连接外应垂直,扁钢端部与支架宜留有5~8mm收缩余量,卡环端部外露支架的螺栓宜采用圆头螺帽收头,油漆涂刷应均匀。
"U"型卡环、管夹
八、管道穿越楼板做法
施工工序:套管制作与安装→ 防火泥封堵→吊洞→安装装饰圈→刷漆
管道穿楼板根部处理示例图
九、桥架做法
按图测量、放线、定位:支架安装时,应挂线与弹线找值,用水平尺找平,以保证成排管支架安装后横排竖直,桥架用连接片连接,垫圈、弹簧垫、螺母紧固,螺母应位于桥架外侧。处镀锌桥架外,相邻段桥架间应采用不小于4mm2软铜线做接地跨接。在桥架外,沿桥架全长敷设不小于直径8的圆钢或-25x4镀锌扁钢接地母线每个支架和接地母线可靠跨接,接地母线刷黄绿相间油漆。桥架连接段连接的其优点是桥架底部无缝隙,整齐美观
桥架连接做法图
桥架连接片连接示例图
伸缩节安装
十、配电室接地母线安装
用扁钢制作接地母线支架,支架末端加工成燕尾形,埋设深度不小于50mm,出墙平直端长度为10~15mm,上弯立面长度为40mm。支架安装间距为1m离地高度为300mm。
十一、水泵安装样板
设备房排水沟,水泵四周排水沟样板
十二、细石混凝土面层设备房主排水沟做法
地沟底部及侧面水泥砂浆粉刷或贴面砖,表面应平整、光洁、棱角方正。角钢 上口应拉通线埋设,与预埋的钢板焊接,固定方正、上口平顺,与两侧地面交接平整,拼缝严密。砼面层施工时,应对支撑进行加固牢靠,防止角钢位移或变形。
样板做法
工程实景
设备四周排水沟做法
工程实景
十三、设备房应用整体效果
十四、电缆沟做法
为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧地面焊接直径6的圆钢,地面面层与圆钢上部平齐,角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。
电缆沟样板
十五、屋面避雷做法实物图