来源:水电工技能
水电验收标准多是由装修公司制定,属于“既当裁判又当球员”的情况,大多数家装水电工,是没有经过专业培训的,只是以学徒形式出师,如果严审水电施工,恐怕市面上80%以上的水电工程都存在问题。但不必较真,只需确保必要的项目合格,一般就不会出现使用上的问题。 下面我将重点分享水电施工过程中,容易“被偷工、被减/简料”的部分。 一、材料 材料最容易“简料”的部分自然是电线了,通用标准是灯线采用1.5平方,插座线采用2.5平方,空调线采用4平方;这个标准下,无论是采用单股线还是多股线,都是可以满足实际使用要求的。而多股线因为质地软,所以更适合拖拽情形。
材料最容易“简料”的部分自然是电线了,通用标准是灯线采用1.5平方,插座线采用2.5平方,空调线采用4平方;这个标准下,无论是采用单股线还是多股线,都是可以满足实际使用要求的。而多股线因为质地软,所以更适合拖拽情形。
例如顶部灯线走开发商预留的管路时,最好采用多股线,以预放电工将电线表皮拉破。这个除了短路,是没有办法检测到的。
其它材料则是各种管,例如电工管、给水管、排水管,只要是知名品牌,家用是不会有什么问题的。只是我们在检验材料的时候,可以直接上脚踩一下,质量好的电工管、排水管是不容易踩烂的,回收站二次材料制作的管路则一踩就碎。
而给水管我建议业主朋友直接要求购买同品牌的热水管;这是因为水管分为热水管和冷水管,热水管管壁要比冷水管厚得多,而价格则绝对高不了多少,但使用寿命,抗压能力却能得到较大保障。
二、施工
水电施工时材料方面合格,是非常容易做到的,最多也就是多花点钱,而施工则属于人工行为,会存在许多可以“偷工”的地方;
1.不该套黄腊管的地方套了黄腊管
黄腊管是用于保护电线材料的,应当使用在不适合铺设管路的吊顶内部、穿梁孔、底盒出线口等部位。不应当用黄腊管替代电工管走线,例如地面、墙面。这会导致水泥腐蚀电线以及减小电线散热空间,使得电线寿命大大降低。
2.多穿电线
一般来说,一根16型的管路中,应该铺设三条电线,极端情况下如果穿五、六条电线,多根电线会导致电线散热空间不足,降低电线寿命。标准做法是增加电工管,但为了省事,一根管多穿几根的事情时有发生。
3.横平竖直?
水电工程很多都讲究横平竖直,非常规整好看,但是否真的实用?我认为,横平竖直仅仅适合墙面,以利于后期打孔挂画、灯具时准确定位。
下图为活线工艺,可发现电工管弯头处都是大弯,后期可直接换线。
而地面横平竖直布线,一定会出现死线,将来出现问题没办法换线,因此可以采用活线工艺;如果家中铺贴瓷砖面积较大,甚至可以直接取最近距离布线,虽然难看,但却给电线维修更换带来可能性。横平竖直要么是迎合业主对美观度的诉求,要么是多算管路、电线距离好收钱。
4.采用不合理的水泥砂浆配比封槽
在封槽时,如果使用水泥过度,后期容易收缩开裂,使用水泥过少,则会出现粘接力不够,整体脱落,这两种情况容易造成后期涂刷完乳胶漆后开裂的问题。我们可以仔细观察水泥砂浆,若过于致密,相当平滑,且带有裂纹,则是水泥使用过度,如果手摸上去,沙往下脱落,则是水泥使用过少。
5.配电箱不使用漏电保护器
带漏保的空气开关要比普通空气开关贵2-5倍;不使用漏保不会出现电路不通的问题,但却给用电安全带来极大隐患,在这方面,某些电工做法是看到什么材料就用什么材料,如果业主朋友没有提前沟通,则可能埋下隐患。
6.给水系统
做给水系统工程时,多会在厨房卫生间开槽,标准做法应当在这些敏感开槽部位补刷防水,尤其是破坏原防水层后,应当及时补刷,以免后患。
但防水施工不在水电工程施工时进行,所以多数没有补刷,虽然后期卫生间防水工程可以弥补该问题,但厨房很多都不做防水,一旦出现渗漏,一定会漏到楼下。因此要么要求后期补刷厨房防水,要么前期开槽后在敏感开槽部位补刷防水。
7.排水系统
排水系统施工是有技巧性的,例如排水入口和排水出口部位,一定是有略微的高度差,以利于水流快速排走。不然总在管路中存有余水,可能会导致恶臭问题,尤其是在没有采用存水弯或防臭地漏的排水系统中。
虽然排水管平与地面照样可以排水,但排水口低于出水口则是万万要不得,水路逆行向上肯定降低排水效率同时长期积水积污。
8.管路试压
试压是指给给水管施以水压,测试在略高于自来水本身压力下,是否会出现渗漏、沙眼问题。
普遍认为,试压应该在2-12小时甚至更长;我个人认为,没有使用水泥砂浆封槽时试压,2小时足以,如果渗漏,必定会在10分钟内出现渗水点。而采用多倍水压施压也不可取,过度的水压会造成管路材料疲劳,影响管材使用寿命,且降低热熔焊接质量。因此我建议使用自来水2-3倍水压(民用自来水压力为2.3~3.5Mpa)施压2小时后,及时检查所有焊接点、内丝弯堵头部分等易漏水部位,如果无渗漏,则应当及时泄压。
总而言之,电路最怕使用劣质电线以及不合标准线径的电线,管路材料最怕使用不达标的劣质材料;施工方面,最怕埋线不合规,用电安全没预先防范,厨房防水没及时补刷,排水系统施工不合理,以及过度施压。