1消防管道安装



要求:

  • 镀锌管应为内外热镀锌管,钢管内外外表镀锌层不得脱落,锈蚀等现象,钢管内外径符合国家标准(低压流体输送用焊接钢管)GB\T3091,或(输送流体用无缝钢管)GB、T8163

  • 管网安装前应校直管道,并清除管内杂物,在具有腐蚀场所,做防腐处理

  • 沟槽管件符合(沟槽式管接头)CJ、156,(球墨铸铁件)GB、T1348要求,橡胶密封圈的材料应为EPDN(三元乙丙胶)

  • 沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并做好防腐处理,沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂纹和赃物。


2.喷淋管末端支架安装


要求:

  • 喷头安装必须在系统试压冲洗合格后进行,严禁带喷头试压。

  • 管道支架安装位置不应妨碍喷淋头的喷水效果,支吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm


3.报警阀组安装


要求:

  • 报警阀组的安装应在供水网试压,冲洗合格后进行,安装时应先安装水源控制阀,报警阀,然后进行报警阀的辅助管道的连接,

  • 报警阀组安装的位置:当设计无要求时应安装在便于操作的明显位置,距室地面高度1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m,凸出部位之间的距离不应小于0.5m,室内地面应有排水设施。

  • 试验压力为工作压力的2倍,保压不少于5min


4.消防管压槽制作



要求:

使用专用滚槽机和开孔机,并应做防腐处理,管口平整、沟槽和空洞不得有毛刺、破损性裂纹及赃物、槽深见附表,压槽后与管件做适配


5.喷头安装前密封性试验


要求:

严密性试验,以不渗漏,无损伤为合格,试验数量每批抽查1%,但不少于5个,试验压力3.0MPa,保压时间不得少于3min 当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头,当只有一个不合格,在抽查2%,但不少于10只,重新试验不合格时,不得使用该批喷头

试压管件不允许使用玛钢管件,本照片为参考做法


6.镀锌钢管沟槽及开孔


要求:

使用专用滚槽机和开孔机,并应做防腐处理,管口平整、沟槽和空洞不得有毛刺、破损性裂纹及赃物


7.阀门安装前阀体强度及严密试验

要求:

强度试验,在20℃最大工作压力的1.5倍,严密试验,最大工作压力的1.1倍


8.室内消防箱及消防栓安装


要求:

栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm,阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差±5mm,箱体安装的垂直度允许偏差为3mm


9.防晃支架设置


要求:

当管子的公称直径等于或大于 50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1 个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;


10.末端试水装置


要求:

安装位置便于检查试验有相应排水能力

末端设压力表


11.阀门支架


要求:

阀门处安装固定支架

12.管道穿越沉降缝金属软接头安装


要求:


管道穿越沉降缝处加金属软接头

软接头两端设固定支架

13.水流指示器 信号蝶阀安装


要求:


水流指示器、信号蝶阀安装间距一般在500mm左右

规范:5.4.3 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不宜小于300mm。


14.消防管丝扣连接及防腐


要求:


管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺, 丝扣不得有缺丝断丝现象

当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不宜采用补芯,当需要补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头

拧紧管件后余1-2扣

外露丝扣应做防腐

填料不得挤入管内

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了消防水施工节点标准参考做法,多谢了。

    2024-07-06 10:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • zxl-66
    zxl-66 板凳

    谢谢楼主分享

    2024-07-03 17:21:03

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开发消防检测APP,末端全检改抽检!

      编制说明 消防设施检测是保证建设工程消防设施系统完好有效的重 要方式手段,为帮助建设单位、检测单位建立一套客观、有效、真实的检测体系,规范行业发展,制定本指南。 本指南依据《建筑消防设施检测技术规程》(XF 503)、《建 筑防火及消防设施检测技术规程》(DBJ/T 15-110)、《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T 15-248)、《建设工程消防施工质量验收技术规程》(DB4401/T 212)等标准规范内容编制,并且融入了《消防设施通用规范》(GB55036)、《建筑防火通用规范》(GB55037)、《建筑设计防火规范》(GB50016)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)、《火灾自动报警系统施工及验收标准》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)、《泡沫灭火系统技术标准》(GB50151)、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》(GB 51427)、《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB 50338)、《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898)、《气体灭火系统设计规范》(GB50370)、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309)、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877)等国家标准规范中关于各类消防设施性能和联调联试要求的条款,

回帖成功

经验值 +10