来源:睿机电
1.树干式配电
采用一个过负荷保护电器树干式配电,主干线路为多根并联导体组成的回路, 不能 有T接或分支线路引出。只有短路保护时是允许的。
【解析】
依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.7条规定:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:
1)导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同。
2)线路全长内无分支线路引出。
3)线路的布置使各并联导体的负载电源基本相等。
当多拼电缆线路有分支线路引出时,引出线路也为多根并联,此时保护电器无法保护引出并联线路其中的单根电缆。
2.电缆在桥架内敷设
2.1当电缆根数超过12根以上时
有可能会同时过载的多回路或多根多芯电缆无间距成束敷设在同一托盘或梯架内敷设,当电缆根数超过12根以上时,电缆载流量未考虑校正系数,这会导致选择的电缆截面偏小,保护器有可能无法保护电缆,电缆过负荷引发火灾等事故。
【解析】
电缆多层排列,底层电缆会因散热不良导致降低系数更小,此时若按单层排列的降低系数,会导致选择的电缆截面偏小。
(1)根据托盘或梯架的尺寸大小,确定电缆排列层数,依据《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018附录D.0.6电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数进行选择(下表)。
(2)当电缆采用单层排列方式敷设时,可采用《建筑电气常用数据》 19DX101-1中电线电缆载流量降低系数,此时需校验电缆托盘或梯架的截面面积是否满足《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.6.14条“电缆在托盘和梯架内敷设时,电缆总截面面积与托盘和梯架横截面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%”之规定。
2.2中间加隔板的桥架不能保证消防线缆的安全
普通负荷与消防负荷的电缆不能采用中间加隔板隔开的桥架敷设,否则火灾时不能保证消防电缆的安全。
【解析】
虽然,依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.5.13条规定:不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一桥架内,当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应加隔板隔开。
此规定经时间的检验,在火灾现场发现普通负荷与消防负荷的电缆同桥架敷设,中间加隔板隔开,普通线路发生火灾, 消防线缆也同时烧毁 。由此看出,中间加隔板不能保证消防线缆的安全。
所以,依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.5.1条规定:建议相同电压等级的消防负荷的电缆采用专用的桥架敷设。
2.3电缆在屋面不宜使用金属线槽敷设
空调多联机机组或冷却塔放在建筑物的屋面,其配电线路在屋面无遮阳措施的用金属线槽明敷,在夏季,受太阳直接照射屋面的温度可能超60°C,由于电缆封闭在线槽内,热阻升高,线槽内温度可能同步上升,也有可能上升至60°C甚至更高,而选用的电缆载流量没有按环境温度进行温度校正。造成电缆在实际温度下的载流量偏小,可能导致电缆过载的发生。
【解析】
我们选择电缆线径时,一般会先查找电缆的载流量,多数资料会提供常用电缆的几种常用温度下的载流量数据,在空气中敷设的有25°C、30°C、35°C、40°C等4种,当敷设处的环境温度不同于这4种数据时,载流量应乘以校正系数K,其计算公 式为:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
关于餐饮商铺的配电与计量问题问题:请教各餐饮铺的排油烟,事故排风机的配电,控制线都要从餐饮铺拉到屋面吗? 机电人A君: 不一定,屋顶单独配电也行,一铺两表就好了,控制线拉下去就好了。 追问:位于屋面的餐饮铺用油烟机、送风机、事故排风机,从铺内到屋面分别布几根线? 机电人B君: 事故排风有地方消防验收时提出需要消防电源,并且设计一般也都按消防电源设计,因为在09版的暖通技术措施上明确事故通风要采用消防电源,但此说法存在争一议,毕竟事故排风系统和报警联动系统无关,当然还是要看地方的要求。排油烟及其补风要看功率,基本也都是三相电源,所以独立配回路。这里还可能存在由于距离较远,配电距离违反规范的情况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、3条没问题
第一条树干式完全不对,解析也与电缆并联混淆了。树干式供电,常见于室外架空线路和高层的预分支电缆,故其是可以T接和分支的,以偏于就近接电和节省整体投资
回复 举报