土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室接地干线施工工艺标准

变配电室接地干线施工工艺标准

发布于:2024-07-03 10:28:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

来源:网络整理,如有侵权请联系删除


标准参考图


标准要求


①接地扁钢表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂黄色和绿色相间的条纹标色;

②垂直弯或垂直连接处需加工成圆弧;

③接地扁钢距地面高度为250~300mm;

④接地扁钢与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm;


   


标准参考图


标准要求


⑤接地扁钢上应设置供临时接地用的接线柱或接地螺栓(不少于2处);


   

标准参考图


标准要求


⑥金属门框与门分别用裸铜软线与接接地

其它要求:

⑦接地装置均应采用镀锌制品;

⑧接地扁钢安装前应调直、调平;

⑨扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;焊接处作防腐处理。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shdq2777
    shdq2777 沙发

    工艺非常漂亮。。。。就是我们这里施工费不漂亮。没法做的这么漂亮

    2024-10-17 11:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享.

    2024-10-14 16:47:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱的含义及其作用(纯知识点)

什么是一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱?想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱的含义及其作用,可能很多电气人员都是云里雾里,甚至有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道一级配电箱指总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 而二级配电箱是指分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。三级配电箱是指开关箱,只能负责一台设备。那么一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱的含义具体是什么?