来源:钢结构
埋件计算 土木吧 图示,钢梁与混凝土铰接时,预埋件可否按照纯抗剪计算构造,不考虑弯矩吗? 解答 土木吧 钢梁采用腹板高强螺栓连接的铰接构造时,弯矩的传递是实际存在的。
埋件计算
土木吧
图示,钢梁与混凝土铰接时,预埋件可否按照纯抗剪计算构造,不考虑弯矩吗?
解答
土木吧
钢梁采用腹板高强螺栓连接的铰接构造时,弯矩的传递是实际存在的。
《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ 99-2015)8.3.9 :“梁与柱铰接时,与梁腹板相连的高强螺栓,除应承受梁端剪力外,尚应承受偏心弯矩的作用,偏心弯矩 M=V·e。当采用现浇钢筋混凝土楼板将主梁和次梁连成整体时,可不计算偏心弯矩的影响”。预埋件同样承受此弯矩。
建议钢梁跨度不大且有混凝土板连接时,可按照仅承担剪力计算;无混凝土楼板时应考虑偏心弯矩的影响;钢梁跨度大,尤其多排螺栓连接时,宜适当考虑偏心弯矩的影响。
弯矩及锚栓的详细计算也可参考《钢骨混凝土结构设计规程》(YB 9082-2006)7.3.5 条的规定。
如有侵权,请联系我们删除