土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱柜内保护接地导体的最小截面是多少?

配电箱柜内保护接地导体的最小截面是多少?

发布于:2024-07-04 10:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

来源:睿机电

如有侵权,请联系删除

规范条文    
《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB50303-2015
5.1.2??柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的规定。
精读1-原因    
现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054对保护导体最小截面积作出了明确规定,且符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备??第1部分:总则》GB?7251.1-2013/IEC60439-1:2001第8.4节电击防护规定,低压成套设备要符合该标准第8.4.3.2.2款表3的要求,且指明保护接地导体(PE)材料和相线导体材料不同时,要将保护接地导体(PE)截面积的确定,换算至与表3相同的导电要求。
其理由是使载流容量足以承受流过的接地故障电流,使保护器件动作,在保护器件动作电流和时间范围内,不会损坏保护接地导体(PE)或破坏它的电连续性。当然也不应在发生故障至保护器件动作这个时段内危及人身安全。这个规定的原则适用于供电系统各级保护接地导体(PE)截面积的选择。
精读2-保护导体的计算    
按GB50054的3.2.14条款:
精读3-保护导体的最小截面积    
(1)GB 50054的标准:
(2)GB7251.1-2013的标准:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 艾瑞克2403
    艾瑞克2403 沙发

    mark

    2024-07-05 08:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • tumux_11846
    tumux_11846 板凳
    我觉得在配电箱柜内,保护接地导体的最小截面应该是与电源进线的相线截面相同。但是,这个规定可能不是绝对的,还得看具体情况。如果配电箱柜所在的系统接地形式是 IT 系统,为了确保故障时对地电位抬升在安全范围,规定了其保护导体的最小截面积应符合相关要求。
    2024-07-04 11:40:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工临时电三级配电系统如何设置?住建厅发布

施工现场临时用电专业性较强,是建筑工地安全管理的重中之重。近日,江苏省住房和城乡建设厅发布《建筑电工安全操作手册》,为建筑电工和临时施工用电提供安全操作规程的详细指导。 依据《手册》,施工现场三级配电系统设置要点如下。

回帖成功

经验值 +10