来源:水电施工技术
一、总配电设计 家庭配电,主要以简洁、方便、安全、经济为目标,其他一切冗余的设计都是不必要的。 1、套房的配电设计 个人推荐为:总开关=空调开关+插座开关+照明开关 (1)总开关 开关选用:漏电保护开关,容量40A,建议采用2P型。 (2)照明开关 开关选用:漏电保护开关,容量6A—10A,1P+N型或2P型都可; 布线:一火一零两线方式(当然,如果你家的照明安装得很低,且是外壳是铁的,就要考虑给铁壳接上保护地线,那么布线为一火一零一地三线方式)。
一、总配电设计
家庭配电,主要以简洁、方便、安全、经济为目标,其他一切冗余的设计都是不必要的。
1、套房的配电设计
个人推荐为:总开关=空调开关+插座开关+照明开关
(1)总开关
开关选用:漏电保护开关,容量40A,建议采用2P型。
(2)照明开关
开关选用:漏电保护开关,容量6A—10A,1P+N型或2P型都可;
布线:一火一零两线方式(当然,如果你家的照明安装得很低,且是外壳是铁的,就要考虑给铁壳接上保护地线,那么布线为一火一零一地三线方式)。
(3)插座
开关选用:漏电保护开关,容量20A—25A,1P+N型或2P型都可;
布线:一火一零一地三线方式,为了经济,地线可以用小一些的线径,例如1.0—2.5平方。
(4)空调
开关选用:漏电保护开关,容量20A—25A,1P+N型或2P型都可;
布线:一火一零一地三线方式,地线线径同上。
以上漏电保护器的容量主要根据用户的实际用电量设计的,假如用电量(负荷)加大,则相应增大漏电保护器的容量。
漏电保护开关品牌选择:因经济条件而选,这里个人推荐“正泰”品牌。
2、导线选择
导线线径选择:按可能同时开动的用电器的电流之和来选择(计算公式如下面第4小点)。
导线首选软铜芯线,主要是便于穿管(暗装)和接线。候选硬铜线。
(1)插座、空调线径:建议选用4平方线径即可。如果你觉得4平方的小了,就选6平方的,6平方的线径较大,接线比较麻烦。
(2)照明线径:建议选用1.0-2.5平方线径即可;
3 、导线安全载流量估算
1.0平方铜导线:安全电流6A,允许负荷1300W;
1.5平方铜导线:安全电流10A,允许负荷2000W;
2.5平方铜导线:安全电流15A,允许负荷2500W;
4平方铜导线:安全电流25A,允许负荷7000W;
6平方铜导线:安全电流54A,允许负荷10740W。
4、用电负荷估算(选多大线径的导线,按算出的电流A选择)
5、插座的选择
(1)容量选择
一般用电插座选用10A的即可,空调选用16A的(市售的空调插座一般都是16A)。
(2)品牌选择
因个人经济条件而选,这里推荐“曼科J3000系列”,经济、实用,淘宝网上购买更便宜。
(3)照明开关选择
应选用大翘板的,不推荐选用拇指翘板的,大翘板操作方便。
6、以下是一套三居室的配电设计实物图:
7、三线布方式的所有保护地线,都与进户线的保护地线汇接在一起。如下图
二、导线与插座连接方法要点
1、接法要点
(1)尽可能增加导线与插座接线端子的接触面积(即尽可能的用导线线头将插座的接线孔塞满塞实)。
(2)尽可能地紧密相接(即拧紧固定螺丝,但不要过头了)。
2、接法说明
(1)尽可能增加导线与插座接线端子的接触面积。我们知道,电流是自由电子在导体中流动形成的,导体的线径越大,则可以通过的自由电子越多(电流越大),我们可以形象地说,“导体”就是“马路”,“人”就是自由电子,“人流”就是“电流”,那么马路越宽大,可以通过的人就越多。因此,在将导体接入插座时,我们尽可能地增加导体与插座接线端子的接触面积,以扩宽电流的“通路”。
(2)尽可能地紧密相接。导体与导体相接、导体与负载相接,要做到:接触良好。当接触不良的时候,相当于在“连接处(接头)”形成一只电阻(电阻定义为阻碍电流流动的障碍物,相当于道路中有障碍物,不畅通,人走在其中磕磕碰碰的),电阻大了就造成电流无法通过,电阻不大不小时就相当于一根“电炉丝”,会发热,会起火花,久而久之接头就因为长期发热而发生氧化(电阻更大了,电过不去了),或“烧了”。
3、如何增加导线与插座接线端子的接触面积
(1)日常的电工作业中,我们要求采用“U型线头”接法。如下图
(2)日常的电工作业中,我们要求在条件允许下,导线宜采用“不间断”接法。如下图
三、导线与插座的连接方法
1、三孔插座接法国际规定
(1)国际规定接法:左零右火中间地。
(2)为什么这么规定
用电,首要考虑安全。随着人们用电安全意识的不断提高,家用电器的电源线也越来越多的出现三线插头(三插)的取电方式,如近代生产的电饭煲、电压力锅、电脑等都是三插头取电。
标准三插头取电规则:左零右火中间地。国际电工委规定,家用电器生产商所生产的用电器的三插头电源线,右边的那一根线必须串接用电器的电源开关,因此要求,这根线在取电的时候必须取火线,也因此要求,三插座右边的孔必须是火线。这么规定的目的是,当用户将用电器的开关关闭的时候,用电器就“无电”了。假如用电器电源开关断开的不是火线而是零线,那么家用电器的开关即使处在关闭状态,用电器仍然是带电的(即火线直接进入家用电器),只是零线断开了而无法工作而已。这么规定,也是因为家用电器生产商设计家用电器电源开关时只断开一根线,而不是两根线,假如家用电器的电源开关是同时断开两根线,那么“左零右火中间地”的规定就没有意义了。
2、电工作业常用工具、材料,如下图
工具材料说明:
热缩套管常用到的规格:直径(?):4、6、8、10。
大多数人不会使用到热缩套管,那么用绝缘胶布就行了,只是我们的要求较高。
3、导线与插座的连接方法(图解)
(1)单根软导线接入插座接线端子的方法
第1步 剥线(使用剥线钳或水果刀之类的刀具)
第2步 绞线(绞实)
第3步 打折(线头打折)
第4步 将打折的线头压实
第5步 接入插座,拧紧固定螺丝
第6步 完毕
(2)单根硬线接入插座接线端子的方法
步骤同上
剥线
做头
接入插座
(3)两根导线接入插座接线端子的方法
根据导线是否是断头的,有几种接法。
【01】不是断头的导线接头(不间断接法),如图所示
【再看几例图片】
【02】断头不焊接接法,如图所示
【03】导线断头,可采用焊接接法,如图所示
四、电工作业的一些技巧
1、两个以上的插座在一起时,如何接?
实物图:4个插座并接
电气图如下
2、如何接筒灯
【01】主线
【2】并接引出两条相应长的导线
导线与导线的绞接,要点是:绞紧。
【3】包扎
【4】并接的两根线颜色一样,需用红色胶布标出哪一根是火线
【5】利用接线端子桥接,方便日后维护
【6】完毕
3、如何做线环?
如图所解
【后语】
电工作业也是一门艺术创作,无论是工厂还是家庭配电,我们都要把安装一个配电箱、接一根线、安一个插座、安一盏灯当做艺术来进行创作,这会让你从中得到一种美的享受。精益求精的手法,是您安全用电的保证。