来源: 探地雷达 荐读:微土木人,欢迎投稿! 【导读】 探地雷达由地面上的发射天线将高频短脉冲 (10 6 -10 9 Hz) 的电磁波定向送入地下,这种 高频电磁波 遇到存在电性差异的地下地层或目标体反射后返回地面,由接收天线接收。 一、 地下病害体被探测到应具备以下条件
来源: 探地雷达
荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读】 探地雷达由地面上的发射天线将高频短脉冲 (10 6 -10 9 Hz) 的电磁波定向送入地下,这种 高频电磁波 遇到存在电性差异的地下地层或目标体反射后返回地面,由接收天线接收。
一、 地下病害体被探测到应具备以下条件
1、 地下病害体与周边土体存在一定的地球物理性质差异;
2、 地下病害体尺寸相对于埋藏深度或探测距离应具有一定规模;
3、 现场应具备探测的实施条件。
二、 综合探测
地下病害体探测应遵循由简单到复杂、从已知到未知的原则,复杂探测环境宜采用多种方法综合探测。本次采用地质雷达和微动对滑坡体范围进行探测。
1 、地质雷达天线选择
根据被测目标体深度、大小,选择不同频率天线和时间窗口大小,当有多个频率天线符合探测深度和分辨率要求时,应选择频率相对较高的天线;根据现场场地长度、坡度、平整度,选择点测模式或测距模式、道间距等参数,本次采用道间距 200mm 。
探地雷达的垂向分辨率宜取探地雷达电磁波波长的 1/4 ,电磁波在地下介质传播的波长宜按下式计算:
2、 微动勘探法
使用微动勘探,探测目标与介质之间存在 波阻抗 差异,并且选择一台多通道数字地震仪,采集数据时采集时间长度应可控,根据目标体深度和现场工作条件等因素,选择 L 形、 T 形、十形等台阵观测方式,并选择采集参数及记录长度。
图 1 现场工作照片
图 2 地质雷达数据结果图
图 3 微动 A-A , 断面结果图
图 2 为地质雷达数据结果图,图 3 为微动 A-A , 断面结果图,两个数据均做地形校正。
图 2 中白色曲线为推测风化界限,蓝色齿状线条为推测滑动面,并标注出现场的地表裂缝的位置。
从图 2 地质雷达数据结果可以看出:地表有裂缝的位置,在较深位置也有强反射异常信号,推测内部存在滑动导致的裂缝或断裂面存在,数据 120~180m 位置上部存在强反射信号,随着深度增加振幅降低。结合图 3 微动结果,推测蓝色齿状线条为滑动面。 (图片数据由用户 提供)