土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖安装工程施工技术交底

地暖安装工程施工技术交底

发布于:2024-07-05 11:16:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]


本文从以下几个方面详细解读了地暖安装工程相关施工要求,分享给大家在工程中参考实施:

  • 地暖的施工范围和工作内容

  • 地暖施工前的准备

  • 现场管理要求

  • 安装工艺流程

  • 集分水器安装及相关质量要求

  • 成品保护

  • 结合本工程特点对地暖安装工程重点概述

  • 地暖安装工程形象进度

#1 该工程地暖施工范围和工作内容

·1·

商业一层公共区域及塔楼A、B座7-34层地暖敷设工程,商业部分2-6层暂且不考虑地辐热的施工,采暖管道安装时 ,须配合集分水器的定位;塔楼A、B座施工地辐热前的移交工作等(可以分层、分阶段的移交)。

·2·

认真熟悉地暖施工图,现场技术人员提前检查控制对现场管路路由、地面的控制标高能否符合浇筑的要求,能够发现问题。如地面超高,以提前与土建技术人员的沟通解决。

·3·

安装工种间的移交,须有班组的移交单,冷热水管道先行,施工完毕后带压移交给地暖班组的施工。

#2 地暖施工前的准备

·1·

由于地暖施工队伍,一直以来未对现场进行踏勘,为了满足安装工程的需要,各个专业的配合跟上,地暖进场,结合现场实际情况,积极配合编写地暖施工专项施工方案,方案要有切实性,上报甲方、监理审核;布管前,主动与其他安装专业班组结合现场优化布管,样板户先行。

·2·

人员安排,机械投放:塔楼A、B座为2栋超高层,要求配一个地暖总技术负责人,下属2个作业班组长,由于户型多,各户型有专人施工,施工人员要固定,现场须有专用库房存放盘管,严禁在太阳下暴晒;机械投放满足劳动力要求,如:电箱、热熔机、剪刀、压力表、试压工具材料等。

·3·

保证足够的施工技术力量,对图纸进行设计参数复核,合理化建议及图纸的二次深化设计等。

·4·

为保证施工质量及观感效果,要求地暖施工在各个安装工序施工前“样板先行”,经现场甲方、监理确认后方可大面积施工。

#3 现场管理要求

·1· 进度要求

完成年度形象节点要求,安装工程与主体装饰同步进行,作业面移交存在的问题应及时找监理和甲方协调解决,不能故意拖延。

·2· 会议制度

每周1下午14:30地暖施工负责人,按时参加监理例会,汇报本周完成情况、下周计划及需总包协调解决的事项;如有配合方面的技术难题,由施工员提出报监理,立即开会解决。

·3· 材料要求

材料进场时严格按照规范要求进行材料验收,进场材料应分类堆放。所有的构配件必须先送样经确认后封样,大批量构配件进场与封样的构配件样品对比,与样品不相符的全部清理退场。

#4 安装工艺流程

#5 集分水器安装及相关质量要求

·1·

严格控制地坪的标高,严禁管道外露超出地坪面,每发现一处按1000元处罚,还须修整完善。

·2·

地暖敷设中严禁有死角弯、折弯、压扁等施工隐患。

·3·

地暖集分水器在地暖施工中起着十分重要的作用,是地暖系统的心脏和血液;分水器安装在上和集水器安装在下,中心距200,集水器中心距地面不小于300。同时要考虑到阀门部分的安装与维修事宜。

·4·

本工程集分水器设置在洗脸盆的下部,位置安装按图纸要求,集分水器供回水的坐标靠在阴角部位,集水器供水管横向坐标距阴角装饰面为8公分;供回水的中心距8公分,纵向的坐标与集分水器中心一致。

·5·

集分水器安装支架的埋设要牢固,要水平且坡向放气阀。

·6·

冷热水埋地敷设管道要避让地暖管,冷水管要避让热水管的原则施工,过桥加在冷水管上,最好不要加在热水管上,因热水管压力小。

#6 成品保护

·1·

本项目是精装修工程,成品保护要求高,避免因交叉施工而引起的质量、安全隐患、成品半成品的损坏。

·2·

不但要做好本工种范围内的成品保护,还要做好其他工种单位的成品保护。

·3·

地辐热的敷设,如果在施工的过程中管道被破坏,严禁采用热熔方式,特殊情况下,必须上报监理且做好影像记录。如发现未上报而进行浇筑,每处以5000元的重罚。

·4·

管道冬季施工吹水工作,防止冻坏,采用空气压缩机将管道内余水吹干净。发现冻坏一处,重罚5000元。

#7 结合本工程特点的重点概述

·1· 地暖安装工程工艺要求

·2· 地暖安装工程工艺要点概述

 
▲ 大厅伸缩缝设置
 
▲ 长过道伸缩缝设置(主要是对商业一层公共区域部分的地暖)
 
▲ 地面打点找平,再次复核地暖管道有无超高的现象,混凝土浇筑完后,严禁有外露管。
 
▲ 采用辅助措施,严禁出现“死折”。

第5.3.13条

伸缩缝的设置:

  1. 在与内外墙,柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙,柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
  2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
  3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。第5.4.1条 混凝土填充层施工应具备以下条件:
  4. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕。
  5. 加热管安装完毕且水压试验合格,加热管处于有压状态下。
  6. 通过隐蔽工程验收。

第5.4.2条

混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。

第5.4.3条

浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。

第5.4.4条

混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载,高温烘烤,直接放置高温物体和高温加热设备。

·3· 地暖质量中的主控项目

  1. 地面下敷设的埋地部分,不应有接头(隐蔽前监理把关查看)。
  2. 盘管隐蔽前带水压试验,浇筑中均保压施工,不小于工作压力的1.5倍,但是不小于0.6MPA,1小时降压不大于0.05MPA且不渗不漏为合格。
  3. 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,塑料管不得小于管道外径的8倍弯曲,复合管不得小于管道外径的5倍弯曲。
  4. 加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的柔性套管。
  5. 填充墙、柱的交接处,应填充厚度大于等于10mm的软质泡沫保温材料。
  6. 在装修的过程中,埋地于垫层内的管道,须带压施工,随时检查压力,发现问题能够及时的处理(压力表须满足)。

·4· 地暖安装工程平面图

以塔楼A2户型为例:

 
  1. 塔楼A座除A3、A8为3个回路;A4为2个回路;其余户型均为单回路。

  2. 房间门洞口按房间隔墙外边线位置留伸缩缝。

  3. 按图纸要求:距外墙1米范围内的盘管加密50mm;卫生间盘管间距为150mm。

  4. 地暖管细石混凝土保护层增加200*200网格铁丝网一道,防止面层开裂。

  5. 地暖管敷设完成,试压合格后必须在2日内完成尽快完成保护层施工。

以塔楼B户型楼为例:

 
  1. 塔楼B座除B37、B9、B1、B5均为2个回路;B22、B23为3个回路;其余户型均为单回路。

  2. 房间门洞口按房间隔墙外边线位置留伸缩缝。

  3. 按图纸要求:距外墙1米范围内的盘管加密50mm;卫生间盘管间距为150mm。

  4. 地暖管细石混凝土保护层增加200*200网格铁丝网一道,防止面层开裂。

  5. 地暖管敷设完成,试压合格后必须在2日内完成尽快完成保护层施工。

以商业一层为例:

 
  1. 商业部分只有一层公共区域设地辐射采暖系统,共为6组集分水器,5组5个回路,1组6个回路的系统,是由地下二层空调水系统提供热源。

  2. 埋地管道采用带阻氧层及抗华剂的交联聚乙烯管(pexc),管系列值S5,壁厚de25*2.8。

  3. 地板面积超过40平米或地面长边超过8米时,预留伸缩缝,加热管穿伸缩缝时需设置不小于100mm的柔性套管。

  4. 根据设计要求:地辐热系统必须有专业公司实施,并提出细化方案供设计院审核。

 
▲ 地暖敷设墙边的伸缩缝
 
▲ 地暖集分水器

#8 形象进度要求

年度形象要求:

  1. 地暖须完成15层至30层(须考滤到冬季泄水事宜)。

  2. 建议塔楼A、B座均由独立的专职班组施工,分户到专人负责。

  3. 配合土建施工,可以3-4层作为一个流水段,由上至下流水施工,按照每层施工时,相应地暖施工落实机械工具。

  4. 细石混凝土供应规划好浇筑路线,做好管路保护措施。

  5. 为了保留试压效果,建议安装时压力表应长期保留,在装修的过程中,随时保压、试压、补压

  6. 本工程是五次试压移交(砼保护层浇筑;移交精装修;移交物业;移交小业主【含入伙时吹水】第一次正式供暖)。

版权声明:本文来源网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖到底需不需要另外加泵?

有朋友问我,不同暖通公司给他做的地暖方案里有的带泵,有的不带泵,那装地暖到底需不需要加泵。 其实地暖要不要加泵还是要根据具体情况来决定,为了更好地回答这个问题,我先解释一下地暖的原理。 地暖通过加热地面的方式向房间内散发热量,当地暖散热量大于等于房间的热负荷时,房间温度才会升高直至达到我们的设定温度。 从这个原理中我们可以得出两个关键因素:热负荷和地暖散热量。 热负荷与建筑的围护建构(如墙体、窗户、门等)的保温措施情况密切相关,可以通过做墙体保温、使用节能门窗等措施来降低热负荷,热负荷越低采暖能耗就越低。

回帖成功

经验值 +10