空调工程安装施工阶段质量控制
qq80781589
qq80781589 Lv.2
2024年07月05日 11:17:07
只看楼主


消防管道U型卡箍太细,150mm管道要求卡箍直径为12mm,实测只有8mm,不满足规范GB/T704 -88《热轧扁钢》要求。


DN300 消防管U型卡箍太细,规范要求为16mm,实测只有8mm,不满足规范GB/T704-88《热轧扁钢》要求。

承重支架安装在轻型砌块上不满足规范GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.7条第6款要求。

风管法兰角钢用角钢除锈不彻底或防锈底漆涂刷不到位,现场检查发现角钢未安装已产生锈蚀现象。

阀门在安装后做的严密性试验,漏水,不满足规范GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.2.5条要求。

调试验收阶段质量控制:

吊顶内空调水管、空调风管保温破损,且风机盘管接线盒与软管未使用锁鉧连接,不满足规范GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.10条第2款要求。

压力表考克位置要求统一,满足规范GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第13.4.6条第3款要求。