我,灌注粘钢胶,也可以称其为灌注胶,灌钢胶。我是 A、B 双组份改性环氧类结构胶,是一种适用于先固定后灌注粘钢的专用胶种。其黏度低、流动性高、浸润性好,与混凝土、钢板的粘结性能优异,保证了结合面剪应力的有效传递。
以我的规格型号为30kg/ 组,分为A、B组份,A、B组份配比混合为A:B=2:1,其储存期为12 个月。
我灌注粘钢胶的特点为:
1.改性环氧树脂,不含苯乙烯,安全无毒;
2.粘接力强、剪切力强;
3.抗老化、耐介质(酸碱盐水)性能好;
4.抗冲击性、抗震性能强,韧性好;
5.硬化过程收缩性小。
我的适用范围也很广,可以分为以下几点:
1.混凝土构件湿式外包钢板加固;
2.桥梁等构件外部大面积钢板灌注粘钢加固;
3.将角钢、钢板箍与原混凝土梁、柱可靠的连结成一个整体,可大
幅度提高梁、柱的承载能力;
4.混凝土构件、砖构件和木构件使用钢板进行的灌注粘结加固;
5.混凝土裂缝(1-5mm)、内部缺陷(蜂窝、孔洞)灌浆修补;
6.地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。
我的施工工艺流程为:
基材处理:混凝土面应凿除粉饰层,然后用角磨机打磨除去 1-2mm 厚表层。打磨完毕用压缩空气机吹净浮尘,用棉布拭净浮尘,保持干燥备用;
钢板处理:按设计尺寸切割、焊接、安装、固定型钢,焊接缀板连成整体
安装钢板:用 封口胶封闭角钢、钢板灌胶嘴之间的缝隙,胶液应涂抹均匀,避免产生小孔和气泡,厚度不小于 5mm 以防止压时冲破。灌胶嘴每 0.5~1 米设一个,最上面设排气嘴。
封闭检查:待封缝后 24 小时,胶初步固化后,可沿型钢、钢板周边遍涂一层肥皂水,采用压缩空气检查密闭效果,并了解裂缝的连通性,若发现漏气部位,重新用胶封闭;
配制胶水:按照 灌注粘钢结构胶要求比例称取并进行充分混合搅拌, 灌注粘钢结构胶在 25℃、0.4Mpa 适用期约 33 分钟,建议配制完毕后在 20 分钟内用完。压力、温度升高,单次配胶量加大都会引起适用期的缩短;
注入胶水:按照灌胶嘴从低到高的次序开始注胶。某个灌胶嘴出胶后可用扎丝将预接的透明皮管暂时扎死,直至最上排气嘴完全出胶;
静置养护:施工完毕后,用环氧建筑植筋胶或 封口胶密封完全,并对钢板进行防腐处理,养护 7 天后可达到设计强度要求。
施工完成后,还需要以下的相关注意事项:
灌注粘钢结构胶在配制施工时应保持通风良好,粘贴面洁净、无油污;
我的固化时间为也有相关的要求,当环境的温度为20℃或30℃时,固化时间为48h;当环境温度为10℃、0℃时,固化时间为72小时左右。如果环境温度低于-5℃时,固化的时间可适当延长。
我是灌注粘钢胶,一个为建筑加固而生的高性能加固材料。我的存在,是为了给建筑加固带来更多的安全和稳定。在未来,我将继续努力,为建筑加固领域贡献我的力量。希望通过上述自我介绍,你能够更加了解我,让我们在更多的工程中携手合作,共创美好未来。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.24 万条内容 · 398 人订阅