中海地产创新工艺: 后浇带免回顶工艺, 取代传统支撑回顶,提升工程质量,实现降本增效。 项目依据图纸要求,沉降后浇带须在主体结构封顶及回填土完成,且经沉降观测无较大变化并经设计确认后方可进行封闭,因此沉降后浇带留设时间周期长达1~2年。


传统采用传统钢管支撑架体系,后浇带支撑架需要与满堂架需要断开设置,并保留至后浇带封闭且混凝养护完成。模板支撑体系在搭设过程中需要考虑模数,施工不便,实际施工中常见的做法是采用整体搭设,拆模时后浇带支撑架与满堂架同时拆除,再搭设钢管架对后浇带悬挑梁板进行回顶。

  统后浇带支撑回顶  

此施工方法的缺点是在拆除回顶的过程中,在较短时间内后浇带部位悬挑梁板下方无支撑架受力,结构设计时后浇带部位梁板并非按悬挑结构进行结构设计配筋,如不在下方支撑改变了原设计结构受力体系,悬挑构件自重容易造成固定端部产生裂缝、损伤或自由端下挠;同时后浇带支撑架材料占用时间长,后期从地下室周转不便(后浇带封闭时塔吊一般已拆除,垂直运输困难),增加大量劳动力成本。

后浇带免回顶工艺 采用PVC管模混凝土独立柱,用DN200的PVC管,壁厚4.0mm,随模板同步安装,管内与梁板混凝土一次浇筑成型,满堂支撑拆除后自然形成后浇带独立柱支撑体系,同时也能提高模板及支架的周转使用率,降低成本。

后浇带免回顶工艺

具体施工方法如下:

1、后浇带跨度内梁底模板开洞加装中200PVC管,位置在后浇带往内500mm~800mm。


2、PVC管内上下接口处采用4φ12钢筋(长度 L=1000mm)进行固定。


3、浇筑结构混凝土时管内浇筑相同强度等级混凝土,在后浇带两侧混   凝土未达到设计强度之前梁底支撑均不得拆除。


4、在满堂架拆除后,只需对悬挑板端部搭设两排钢管架支撑体系,大大减少了回顶钢管架工程量,同时保证了支撑的质量,安全可靠。


5、后浇带混凝土封闭并养护达到设计要求后进行PVC管上下口混凝剔除,拆除PVC管模混凝土独立柱。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 海水平静
    海水平静 沙发

    图片1.png

    2024-08-06 11:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • 海水平静
    海水平静 板凳

    确实不错。我们公司做到第3代了,第一代是用模板做构造柱,第二代是PVC管,第三代是定型钢管回顶,类似铝模支撑杆。