1 一般规定

1 建筑抗震加固的抗震设计应按现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116 的有关规定执行。

2 对混凝土结构构件承载能力的加固设计,所采用的材料及其性能指标、加固构造要求和计算方法,应执行现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 的规定。

3 建筑抗震加固设计拟采用的加固方法和技术,应符合现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116 各章的具体规定,可按以下各节的要求进行设计和施工。

2 地基和基础

1 当地基竖向承载力不满足安全使用要求时,宜优先考虑采用提高上部结构抵抗不均匀沉降能力的方法进行加固;当地基(或桩基)水平向承载力不满足抗震要求或有液化隐患时,宜优先考虑采用增设刚性地坪和排水桩,以及加固上部结构的方法进行处理,若有条件,也可采用旋喷法处理。

2 当必需开挖基础进行加固时,应通过可行性论证选用现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123 和《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116 推荐的加固方法。

3 对有特殊要求的建筑,其地基基础的抗震加固应按专门规定执行。

4 建筑抗震加固时,对天然地基承载力宜考虑地基土长期压密的有利影响,按现行行业标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116 的规定,计入地基承载力的提高系数。

5 当建筑的上部结构整体性构造符合抗震要求时,其地基基础的加固方案,宜考虑上部结构与地基基础的共同作用。

3 混凝土结构

1 混凝土结构的抗震加固,当构件承载力满足正常使用要求时,宜优先选用改变结构体系而不全面加固其构件的方法。

2 当需要加固混凝土结构构件时,所选用的加固方法,宜符合下列规定:

1)当需要大幅度提高梁柱承载力、改善结构延性时,宜选用外粘(或外包)型钢加固法(亦称钢构套法)或增大截面加固法(亦称现浇混凝土套法)。若仅加固框架柱,后者还可起到提高“强柱弱梁”程度的作用。

2)当需要适当提高结构构件承载力和刚度时,可选用钢丝绳网-聚合物砂浆面层加固法或钢筋网-水泥复合砂浆面层加固法,以减少对建筑使用空间的影响。

3)当需要解决构件受压混凝土强度严重不足或有严重缺陷的问题时,可选用置换混凝土加固法,若还需进一步提高其承载力时,可配合使用外加预应力加固法。

4)当原构件质量良好,仅截面偏小或配筋不足时,可考虑选用粘贴纤维复合材或粘贴钢板加固法。

5)当需要加固历史建筑或纪念性建筑的结构构件时,可考虑选用耐久性较好,但造价较高的不锈钢丝绳-聚合物砂浆面层加固法或增设支撑的可逆加固法。

6)当需要提高框架结构抗震能力并减少扭转效应时,宜采用增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙的加固法,但应处理好基础的承载问题。

4 砌体结构

1 砌体结构的抗震加固,应首先对其整体性的构造进行完善和必要的增强。

2 当需对砌体结构构件进行抗震加固时,应针对工程实际选用下列加固方法:

1)钢筋网水泥砂浆(包括水泥复合砂浆)面层加固法,适用于各类砌体墙柱的承载力和抗震能力的加固。

2)当需将原墙改造成抗震墙时,宜采用钢筋网-细石混凝土(包括喷射混凝土)面层加固法;必要时可增设钢筋混凝土墙。

3)当无构造柱或构造柱设置不符合现行设计规范要求时,应增设现浇钢筋混凝土构造柱进行加固;当无圈梁或圈梁设置不符合现行设计规范要求时,或纵横墙交接处咬槎有明显缺陷,或房屋的整体性较差时,应增设封闭的圈梁进行加固。

4)当需提高砌体柱承载力和抗震能力时,宜采用钢筋混凝土外加层加固法。

5)当需要较大幅度提高砌体柱和窗间墙的承载力和抗震能力时,可采用外包型钢加固法(干式外包钢加固法)。

6)为提高砌体墙的整体稳定性,可采用增设扶壁柱加固法,一般情况下,宜采用钢筋混凝土扶壁柱。

7)对临时性加固或难加固的文物建筑,可采用增设支撑、支架的可逆加固法。

3 在砌体结构抗震加固工程中,不宜大量采用造价高的外贴纤维复合材的加固法;不 应采用对砌体变形敏感的预应力撑杆加固法。