土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防验收湿式报警阀安装规范及验收操作

消防验收湿式报警阀安装规范及验收操作

发布于:2024-07-12 09:36:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

解说湿式报警阀的工作原理,安装规范,验收会哪些操作


使用设备我们首先总要知道这个设备的 工作原理  

湿式报警原理图

湿式报警阀的工作原理平时保持恒压状态,当出水端有水流动,水从下往上流动形成压力差,往上部主管增压的同时通过压力开关传递信号给报警主机和喷淋泵启动运作,同时水力警铃现场报警;根据设计规范,湿式报警阀环境温度低于5°不合适安装,在预作用使用时最多可以带动800个喷淋。  
知道原理后,再说 安装规范  

GB50261-2017

湿式报警阀组

湿式报警组中心高度1.2米,距墙0.5米,阀阀之间0.5米,操作面1.2米开距安装;需要有永久性标注。引申下报警阀组前后安装信号阀需要消防报警主机监控;压力开关需要两组信号线,一组起泵,一组往消防主机报警;警铃应安装在便于听到的位置,管道连接DN20是不宜长于20米(实际操作不建议长于10米,原因距离太长水压不足警铃延时加无力达不达70分贝)。  
5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m;安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB。  
验收操作 一看 :1、整体是否整洁合理,标记是否齐全,高度是否安装规范,支架是否规范;2、湿式报警阀分区管路,阀门标记,警铃位置和分区  
二实验 ,1, 模拟真实报警 ,打开对应区域的末端排水,我们的警铃响到70分贝,喷淋水泵启动。2, 现场实验 ,打开排水阀,系统是否会实现水泵启动警铃动作。(注意排水沟排水是否顺畅,不漫灌)。  
说完湿式报警阀,顺便说 末端试水装置 ;(很多兄弟们搞错,末端排水和末端试水有区别,你有没有搞错)末端试水是安装在一个湿式报警阀组最不利点,末端压力不应低于0.05MPA。末端排水装置模拟一个喷头工作,其排水管直径≥DN65。末端排水是用来实验本防火分区喷淋是否正常工作的一个装置也可以测试整个湿式报警阀组喷淋系统是否正常用作。  

末端排水装置

  • zxl-66
    zxl-66 沙发

    谢谢楼主分享

    2024-07-12 14:16:12

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水设计 | 室内外消防给水管道设置要求

1 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用 两路消防供水时应采用 环状管网,采用 一路消防供水时可采用

回帖成功

经验值 +10