地下防水最严新规!最低抗渗等级P8!
best百斯特
2024年07月16日 09:09:54
来自于建筑施工
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟

|

作者:善建者

“史上最严”防水新规《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022已实施一年,依据 新规,建筑工程的地下工程基于三个防水等级,现浇混凝土最低抗渗 等级分别要求:三级不得小于P6,二级和一级不得小于P8。 由于 新规 之下 所有民用建筑地下工程均为一级防水,因此混凝土最低抗渗等级P8。

“史上最严”防水新规《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022已实施一年,依据 新规,建筑工程的地下工程基于三个防水等级,现浇混凝土最低抗渗 等级分别要求:三级不得小于P6,二级和一级不得小于P8。 由于 新规 之下 所有民用建筑地下工程均为一级防水,因此混凝土最低抗渗等级P8。


地下工程混凝土最低抗渗等级表

防水等级
如何确定?


【等级划分】 依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030,防水等级按照“地下工程防水类别”和“防水使用环境”两个维度,设防要求由高向低划分为一级、二级和三级,由划分表可见,我们最常接触的 所有民用建筑地下工程均为一级防水。


地下工程防水等级划分表

【各级做法】三个等级的主体结构做法分别为:一级三道防水、二级两道防水、三级一道防水,且   防水混凝土均为必选。

防水等级对应主体结构做法表

抗渗等级
什么意思?


【等级划分】 依据 混凝土质 量控制标准》 GB50164   混凝土抗渗等级分为六个等级:   P4、P6、P8、P10、P12、大于 P 12   抗渗等级在P6及以上的才能称作“抗渗混凝土”,也称作“防水混凝土”。

【等级含义】 抗渗等级是 以一组6个28d龄期的标准试件   (上下直径为175㎜、185 ,高为150 的圆台形)   ,底部采用间隔8h逐级增加水压0.1MPa的试验方法,测试   所能承受的最   大水压,当一个组6个试件中有3个试件渗水时,停止试验并记录水压,作为抗渗等级判定标准,   P 4~12分别代表抵抗0.4~1.2MPa的 静水压力而不渗水。


混凝土抗渗 试验 装置


防水混凝土      
质量控制      


【材料方面】防水混凝土是在普通混凝土基础上,通过调整配合比以及加入外加剂或掺合料配制而成。

  • 水泥宜选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥;

  • 骨料宜选用粒型良好且粒径≤40㎜的石子,以及坚硬洁净且含泥量≤3%的中粗砂;

  • 水胶比≤0.5且胶凝材料用量≥320kg/m3(其中水泥用量≥260kg/m3);

  • 泵送防水混凝土塌落度宜为120~160㎜,机械搅拌时间≥2min。


【施工方面】防水混凝土的浇筑与养护施工应严格依据混凝土施工规范,核心是防止质量通病。

  • 浇筑应分层连续施工,分层浇筑厚度≤500㎜;

  • 分层振捣“快插慢拔”,插入下层混凝土深度不小于50㎜,避免漏振、欠振和超振;

  • 浇筑完成及时进行不小于14天的保温保湿养护,后浇带不小于28天;

  • 管道穿墙节点需采取止水套管或群管等止水措施;

  • 三缝一带(施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝)节点需做好防水构造措施。


 

三缝一带防水构造

免费打赏