“史上最严”防水新规《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022已实施一年,依据 新规,建筑工程的地下工程基于三个防水等级,现浇混凝土最低抗渗 等级分别要求:三级不得小于P6,二级和一级不得小于P8。 由于 新规 之下 所有民用建筑地下工程均为一级防水,因此混凝土最低抗渗等级P8。
“史上最严”防水新规《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022已实施一年,依据 新规,建筑工程的地下工程基于三个防水等级,现浇混凝土最低抗渗 等级分别要求:三级不得小于P6,二级和一级不得小于P8。 由于 新规 之下 所有民用建筑地下工程均为一级防水,因此混凝土最低抗渗等级P8。
【等级划分】 依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030,防水等级按照“地下工程防水类别”和“防水使用环境”两个维度,设防要求由高向低划分为一级、二级和三级,由划分表可见,我们最常接触的 所有民用建筑地下工程均为一级防水。
混凝土抗渗 试验 装置
【材料方面】防水混凝土是在普通混凝土基础上,通过调整配合比以及加入外加剂或掺合料配制而成。
水泥宜选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥;
骨料宜选用粒型良好且粒径≤40㎜的石子,以及坚硬洁净且含泥量≤3%的中粗砂;
水胶比≤0.5且胶凝材料用量≥320kg/m3(其中水泥用量≥260kg/m3);
泵送防水混凝土塌落度宜为120~160㎜,机械搅拌时间≥2min。
【施工方面】防水混凝土的浇筑与养护施工应严格依据混凝土施工规范,核心是防止质量通病。
浇筑应分层连续施工,分层浇筑厚度≤500㎜;
分层振捣“快插慢拔”,插入下层混凝土深度不小于50㎜,避免漏振、欠振和超振;
浇筑完成及时进行不小于14天的保温保湿养护,后浇带不小于28天;
管道穿墙节点需采取止水套管或群管等止水措施;
三缝一带(施工缝、变形缝、后浇带、诱导缝)节点需做好防水构造措施。
三缝一带防水构造