常见问题及案例 解决办法 ( 1 )软件默认设置参数未按图纸设计或图集规定修改 1)、 砌体加筋两端的起始距离软件默认
常见问题及案例
|
解决办法
|
( 1 )软件默认设置参数未按图纸设计或图集规定修改
1)、 砌体加筋两端的起始距离软件默认 S/2 ,按图集为 S (砌体加筋间距)。 2 )剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱 边 的距离,软件默认为 s-bhc 。根据图集 18G901-1 第 3-7 页按照 s/2 计算。
|
按设计说明或图集输入
|
( 2 )暗柱 / 端柱纵筋搭接区箍筋加密间距设置
钢筋计算模型中墙柱纵筋搭接区箍筋加密间距为 min(5*d,100) 。图集 16G-101-1 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造明确说明为箍筋间距不大于 100 ,原 11G-101-1 图集墙柱纵筋搭接区箍筋加密间距为 min(5*d,100) 。
|
应按现图集 16G-101-1 图集施工、计算钢筋工程量,间距按 100 。
|
( 3 )钢筋连接方式:图纸会审记录与结构总说明不一致
案例:φ 12 钢筋竖向横向、φ 14 钢筋横向连接方式。
图纸会审记录中φ 12 钢筋竖向横向、φ 14 钢筋横向可以改成绑扎搭接。结构说明中仅直径小于等于 10 和地下室部分直径为 12 的钢筋采用绑扎搭接。
|
如果合同中没有对钢筋的连接方式进行约定,在符合图纸及图纸会审要求下,结合现场实际进行确认。
|
( 4 )关于马镫筋、 扁铁 、支架等措施钢筋的记取方式
|
合同有约定参合同约定,合同未约定的按图集规范要求记取。
后续新项目招标,建议在合同中约定措施钢筋的范围,并在清单中说明措施钢筋的计取方式。
|
( 5 )地下室 压墙筋 布置
案例:地下室压墙筋仅需在墙顶位置布置,送审模型中同一段墙体,负一层 和负二层均布置压墙筋,导致压墙筋计算两次。
|
不允许重复布置,负二楼的墙体需删除压墙筋的布置。
|
( 6 )梁侧面钢筋布置
案例:按图纸说明,当梁宽≤ 350 ,梁侧钢筋信息为 2B10@200 ,送审模型按
16@200 计算考虑,导致梁侧面钢筋多算。
|
|
( 7 )梁钢筋的加密长度
案例:施工单位在地上钢筋模型梁原位标注中箍筋加密长度进行修改,导致钢筋增加。
|
复审中需注意梁筋加密区的长度布置
|
( 8 )板钢筋布置:
案例 1 :悬挑板 放射筋 为存在阳角部位的悬挑板才进行增设,图纸中各层平 面图中无阳角悬挑板,零星钢筋计算中阳角放射筋均做了布置,多计钢筋。
案例 2 :模型中设置为多个单板布筋,增加不必要锚固。
案例 3 :板筋多层重复布置
|
1、按设计图纸设置。
2、 同标高、厚度、配 筋板,建议采用多板布筋。
3、软件不会自动提示板筋的重复布置,因此在复审中需仔细复核板筋是否重复布置。
|
( 9 )承台标高设置问题:
案例:某项目结算承台顶标高有误,依据图纸承台顶标高应平齐筏板顶标高, 模型未平齐。
|
按设计图纸设置标高
|
( 10 )楼梯构件相关计算规则:
如:合同清单约定“整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于 500mm 的 楼梯井 ,伸入墙内部分不另增加”,软件提量时未剔除楼梯构件导致软件提量时混凝土工程量、模板工程量重复计量。
|
混凝土工程量、模板工程量提量时注意剔除楼梯构件。
|
( 11 )独立基础及筏板基础边模板采用木模还是砖胎模?
|
建议后期总包招标时尽可能约定清楚砖胎膜与木模界限,及计价方式。
|
( 12 )混凝土中的外加剂计取问题。
|
1、历史项目注意合同条款中是否包含此费用。
2、新项目按计算规则约定计算。
|
( 13 )人防地下室的战时干厕。
|
转总模型中不得计取。
|
( 14 )砖胎膜的计取方式:
|
砖胎膜需按图计算,如图中无,工程部需提供签署后的施工方案和现场照片,注意点:( 1 )厚度( 2 )布置范围( 3 )合同总价措施费中是否包含砖胎膜;
|
( 15 )地下室不直接接触土壤的砼构件是否需要抗渗及砼添加剂?(如地下室内剪力墙、二层有梁板等)
|
地下室中不需要直接接触土壤的砼构件,一般无抗渗及砼添加剂的设计要求。
|
( 16 )手算稿与模型是否重复计算
案例:施工单位送审计算稿中门垛、构造柱、圈梁等 二次构件 采用手工算量, 其余混凝土及建筑工程量按广联达模型计算,汇总时未针对手工计算与模型重复 计算部位工程量进行扣减,导致工程量多算。
|
在复审时,要认真复核手工算量与广联达模型算量时交错部位是否 需进行扣减,避免重复算量。另,建议同一工程所有工程量计算采取统一计算方 式(手工或模型计算),降低重复计算失误。
|