常见问题及案例 解决办法         ( 1 )软件默认设置参数未按图纸设计或图集规定修改       1)、 砌体加筋两端的起始距离软件默认


常见问题及案例

解决办法        

1 )软件默认设置参数未按图纸设计或图集规定修改      

1)、 砌体加筋两端的起始距离软件默认 S/2 ,按图集为 S (砌体加筋间距)。

2 )剪力墙起始竖向分布钢筋距暗柱 的距离,软件默认为 s-bhc 。根据图集 18G901-1 3-7 页按照 s/2 计算。

按设计说明或图集输入      

2 )暗柱 / 端柱纵筋搭接区箍筋加密间距设置      

钢筋计算模型中墙柱纵筋搭接区箍筋加密间距为 min(5*d,100) 。图集 16G-101-1 剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造明确说明为箍筋间距不大于 100 ,原 11G-101-1 图集墙柱纵筋搭接区箍筋加密间距为 min(5*d,100)

应按现图集 16G-101-1 图集施工、计算钢筋工程量,间距按 100

3 )钢筋连接方式:图纸会审记录与结构总说明不一致

案例:φ 12 钢筋竖向横向、φ 14 钢筋横向连接方式。

图纸会审记录中φ 12 钢筋竖向横向、φ 14 钢筋横向可以改成绑扎搭接。结构说明中仅直径小于等于 10 和地下室部分直径为 12 的钢筋采用绑扎搭接。

如果合同中没有对钢筋的连接方式进行约定,在符合图纸及图纸会审要求下,结合现场实际进行确认。      

4 )关于马镫筋、 扁铁 、支架等措施钢筋的记取方式

合同有约定参合同约定,合同未约定的按图集规范要求记取。      

后续新项目招标,建议在合同中约定措施钢筋的范围,并在清单中说明措施钢筋的计取方式。      

5 )地下室 压墙筋 布置      

案例:地下室压墙筋仅需在墙顶位置布置,送审模型中同一段墙体,负一层   和负二层均布置压墙筋,导致压墙筋计算两次。

不允许重复布置,负二楼的墙体需删除压墙筋的布置。      

6 )梁侧面钢筋布置      

案例:按图纸说明,当梁宽≤ 350 ,梁侧钢筋信息为  2B10@200 ,送审模型按      

16@200  计算考虑,导致梁侧面钢筋多算。      

 

7 )梁钢筋的加密长度      

案例:施工单位在地上钢筋模型梁原位标注中箍筋加密长度进行修改,导致钢筋增加。

复审中需注意梁筋加密区的长度布置

8 )板钢筋布置:      

案例 1 :悬挑板 放射筋 为存在阳角部位的悬挑板才进行增设,图纸中各层平 面图中无阳角悬挑板,零星钢筋计算中阳角放射筋均做了布置,多计钢筋。      

案例 2 :模型中设置为多个单板布筋,增加不必要锚固。      

案例 3 :板筋多层重复布置

1、按设计图纸设置。      

2、 同标高、厚度、配   筋板,建议采用多板布筋。      

3、软件不会自动提示板筋的重复布置,因此在复审中需仔细复核板筋是否重复布置。      

9 )承台标高设置问题:      

案例:某项目结算承台顶标高有误,依据图纸承台顶标高应平齐筏板顶标高,   模型未平齐。

按设计图纸设置标高

10 )楼梯构件相关计算规则:      

如:合同清单约定“整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于 500mm 楼梯井 ,伸入墙内部分不另增加”,软件提量时未剔除楼梯构件导致软件提量时混凝土工程量、模板工程量重复计量。      

混凝土工程量、模板工程量提量时注意剔除楼梯构件。      

11 )独立基础及筏板基础边模板采用木模还是砖胎模?      

建议后期总包招标时尽可能约定清楚砖胎膜与木模界限,及计价方式。      

12 )混凝土中的外加剂计取问题。

1、历史项目注意合同条款中是否包含此费用。      

2、新项目按计算规则约定计算。      

13 )人防地下室的战时干厕。      

转总模型中不得计取。      

14 )砖胎膜的计取方式:

砖胎膜需按图计算,如图中无,工程部需提供签署后的施工方案和现场照片,注意点:( 1 )厚度( 2 )布置范围( 3 )合同总价措施费中是否包含砖胎膜;      

15 )地下室不直接接触土壤的砼构件是否需要抗渗及砼添加剂?(如地下室内剪力墙、二层有梁板等)

地下室中不需要直接接触土壤的砼构件,一般无抗渗及砼添加剂的设计要求。

16 )手算稿与模型是否重复计算      

案例:施工单位送审计算稿中门垛、构造柱、圈梁等 二次构件 采用手工算量,   其余混凝土及建筑工程量按广联达模型计算,汇总时未针对手工计算与模型重复   计算部位工程量进行扣减,导致工程量多算。      

在复审时,要认真复核手工算量与广联达模型算量时交错部位是否   需进行扣减,避免重复算量。另,建议同一工程所有工程量计算采取统一计算方   式(手工或模型计算),降低重复计算失误。      