一、 定义: 自喷系统中,除去高位消防水箱可以向系统供水灭火外,消防水池更是自喷系统的供水主力,高位消防水箱由于容量小的原因只能作为消防水池供水前,短时间向系统供水,保障初期火灾的用水需求。而今天给大家详细分解的是消防水池的安装和各部件的安装及作用。
二、消防水池及出水管结构图:如下图:
括弧1、进水管: 也称作补水管,是向消防水池补水的管件,对于管径大小以及安装位置均有相应要求,管径应大于等于DN100,宜在48h内补满,但当消防水池的有效容积大于2000m3时,应在96h内补满;补水管应安装在溢流水管上边缘以上DN100-DN150的位置
括弧2、人孔: 用于消防水池维修时,进入消防水池的通道
括弧3、人梯: 用于检修时,供维修人员爬上去的工具
括弧4、通气管: 也称最通气孔。方便保持消防水池内部气压
括弧5、液位计: 就地显示消防水池水位的装置
括弧6、液位传感器: 可将消防水池的水位同步到消控室
括弧7、消防水池: 消防水池的有效容积应根据计算确定,如下图,教给大家一个记忆技巧:5百两格千两座
括弧8、明杆闸阀: 平时处于开启状态,当出水管路故障,关闭相应的阀门进行维修。和括弧10、括弧21的明杆闸阀共用相同
括弧9、过滤器: 过滤掉对压力表、消防水泵等有影响的杂质,防止管道堵塞
括弧10、明杆闸阀: 见括弧8
括弧11、真空压力表: 测量范围-0.1MPa-0MPa,主要测试负压,由于设置在消防水泵进水管上,消防水泵启动吸水时会形成负压;其中压力表下有个用来保护压力表的缓冲装置。
括弧12、偏心异径管: 是安装在消防水泵的进水管上,偏心异径,管顶平接;防止形成气蚀,损害消防水泵
括弧13、柔性接头: 用于降低消防水泵震动对水管的影响
括弧14、消防水泵:
括弧15、柔性接头: 见括弧13
括弧16、同心异径管: 用于连接消防水泵和出水管
括弧17、压力表: 量程大于等于设计压力的2倍,且大于等于1.6MPa
括弧18、止回阀:
括弧19、明杆闸阀: 安装在DN65试水阀官路上,平时处于关闭状态;检验那个消防水泵,就开启相应的阀门
括弧20、流量检查装置: 如图
括弧21、明杆闸阀: 见括弧8
括弧22、低压压力开关: 用于连锁启动消防水泵
括弧23、DN65试水阀: 用于在非火灾工况下,检验系统;并应采取排水措施
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板出水口汇集管应安装普通压力表、压力开关,是否还应考虑设置持压泄压阀及水锤吸纳器?
回复 举报
厉害啊!讲得那么清楚,确实是水平高。
回复 举报