消防管道、支架、喷淋安装规范以及验收要点!

发布于:2024-07-17 10:01:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防设施验收消防泵房验收是重头,做好泵房验收赢一半,做好喷淋管道系统是一个需要懂规范又有经验的技术活;三天两头去项目巡查,喷淋管的做法参差不齐。
喷淋验收特别是地下室等大面的问题,提的多是常规的问题,整改要你命。1、布局;2、喷淋头安装位置;3、支架的设置;4、麻丝和油漆。  
先说布局,布局的好坏影响整个感官,没有好的布局,什么规范要求细节你就是雕花也没有用;综合排布,按有压让无压,不常维修在上常用在下,小让大,这样的理念整合有条件现场做BIM,没BIM各图纸综合叠图,现场评审先样板后大面,样板尽量做交叉最复杂处 。样板先行可以节约材料,节约时间,责任共担,百利无一害。  
喷淋头喷到梁柱等障碍物,在设计规范,安装规范有很多规范,和现场的兄弟们探讨等出来的结论太复杂记不住。我根据规范截了几张图基本能满足要求  
 
1、有吊顶的,吊顶内高度大于0.8米且吊顶内有可燃物才需要安装上喷,上下喷作为一个点位,吊顶内如无可燃物可以不安装上喷;  
2、图2是普通的下喷安装,建议在龙骨调平整后再安装下喷;  
3,图3是比较常见毛病,验收老生常谈的事,涉及范围比较广,截了一张图例,  
 
梁高≤600MM,按这样的数据去做基本没问题,有的兄弟们会弄个集热罩下喷,那样的做法是没依据不合理的。如果梁高于600MM图3 不适合套用,应按集热范围重新排布喷淋布置;  
4、图4分开3部分解说,普通上喷安装高度距頂7~15cm之间;前面风管、综合排架下大于1200MM宽度需要增设下喷,增加下喷不作为湿式报警阀组点位算,风管下不需要集风罩,综合排管等处需设集热罩,集热罩直径大于350MM;梁下设置下喷需集热罩且算作湿式报警阀组点位。  
支架的布置,支架的布置从消防管道开始安装一直到结束各验收单位一直在提的问题,是我们的施工兄弟们省略了还是不懂规范,下面做PPT图做个解说  
 
支架的做法和类型  
 
支架的间距和规范  
 
支架规范  
具体的在PPT图片里按规范说的很清楚了,这里强调下,  
1、固定面铁板的面积,铁膨胀的选择,不要偷工减料会要了命,不是开玩笑(关于综合支架做法有机会再详细说);  
2、喷头和支架的距离不能太远也不要太近300MM~750MM之间;  
3、消防主管拐弯和上翻下弯需防晃支架牢固固定。  
麻丝和防锈漆也是一个常谈的问题。镀锌层的破坏指,螺纹,开孔,压槽多属于镀锌层破坏,需要防锈处理;麻丝现在很多兄弟们不再使用,采用 厌氧胶   (问题1: 大家觉得厌氧胶好还是厚白漆加麻丝生料带好?)   采用厌氧胶螺纹除锈问题更突出,用麻丝厚白漆可以加防锈漆一次性处理,用厌氧胶需要再次涂刷防锈漆;这也是通病,需随时跟进处理。表面油漆消防管道应采用大红色或红色色环,应有永久性管道标志。大红漆建议使用高光明亮的,美女再美也需要化妆的道理。   (问题2: 你喜欢先刷漆完成安装管道还是管道完成后再刷漆?  
欢迎大家在评论区讨论!     