光伏发电的箱变大家在实际运行中来看需要设置电容补偿吗?还有充电桩箱变要设置电容补偿吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 沙发

    一般设计时都有要求加无功补偿,光伏发电中时一般不影响功率因素,只有在夜间不发电时,变压器等设备损耗会影响功率因素。但实际上小容量的光伏,只是在低压侧进行了补偿,其实没有什么很大意义,因为是在变压器低压侧采样。所以不会对变压器的损耗进行自动补偿

    2024-07-23 08:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • 石来运砖
    石来运砖 板凳

    做过几个新能源充电桩箱变的项目,电容都设置了。我认为最好是设置电容补偿,就跟普通箱变一样,按30%左右配置就行。充电桩中的充电模块同样会对电能质量产生影响,当然影响应该是不大,设置上也无妨,不用的时候不投电容柜就行了。

    2024-07-19 14:34:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高原型箱变高低压元件有什么特别注意的?

海拔4000米以下和海拔5000米左右的元件是否一样?特别是低压的电容补偿部分,补偿控制器和电容有什么特殊要求?必须选用高原型元件吗?但是问了好多家做元件的都不做高原型产品,这个怎么解?