为使机电安装工程质量达到优良的标准,项目部应建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量管控体系,质量责任落实到人。除了要严格执行“三检制”(自检、互检、交接检),还应大力推行项目质量管控四项制度:
-
合理的综合布置各专业管线,减少由于管线冲突造成的返工,使现场更加美观。 -
优化完善各系统的设计方案,提高机电安装工程的施工品质,缩短施工周期。 -
根据现场实际情况对图纸进行深化,使之达到施工深度的要求。 -
对设计的管线和设备参数进行全面的复核,在满足功能和规范的前提下优化方案的选择,提高工程经济效益。 -
有利于施工企业与国际惯例接轨。
-
各专业管线排布合理,层次清晰,整齐美观。 -
管线支架设置合理,安装牢固,体现了良好的安装风格。 -
各专业管线、支架的间距和标高明确,便于指导施工。
-
管线综合排布应遵循的原则:①有压管让无压管;②水、电管让风管;③小管让大管;④电气管线与水管保持适当距离,尽量不要布置在水管下方;⑤尽量使用联合支架。 -
吊顶及管廊内的管线综合排布是机电安装的难点,这些地方的标高及空间有限,管线排布容易冲突。在布局时要同时考虑施工空间、设备安装空间及日后的检查维修空间。
-
机房设备、管线及支架排布应整齐有序、构架清晰合理,符合设计及规范要求。 -
阀门、仪表及其它附件安装高度一致,且便于操作、检查。 -
机房要做到有组织排水;为设备的进出、检修及人员的操作留出足够的空间。
-
推行样板引路制可以直观呈现安装所要达到的效果。可以为施工技术交底和质量检查验收提供统一的安装标准和尺度。 -
针对施工的难点和工序的重点,推行样板引路制能够有效消除质量通病,提高安装水平。
-
小便斗中心线与墙砖对缝吻合,居中布置美观合理。 -
小便斗与墙面接缝紧密,观感良好。
-
井道安装是机电安装的重点和难点,必须推行深化设计制和样板引路制。 -
井道安装布置原则:①确保管线安装安全可靠,满足使用功能;②机电排布不能影响土建结构,且必须保证有充足的操作及检修空间;③管线布置要求排列整齐、美观大方,管线规格与间距协调统一;④避免不必要的管线翻弯交叉;⑤在满足设计及规范的前提下,尽量使用共用综合支架。
-
根据设计和规范要求,在后砌墙上进行弹线,保证给水甩口在同一标高。 -
给水甩口用砂浆固定,防止松动歪斜。 -
甩口用管堵封堵,防止杂物进入管道。
-
线盒安装前弹线,可以保证线盒在同一标高。 -
墙体剔槽前弹线,可以使管槽美观,避免剔槽随意性,造成墙体破坏;也可以保证线管敷设整齐美观。
-
推进标签验收制有利于及时发现安装过程中出现的质量问题,及早发现及早整改。 -
标签制度由专人负责,保证质量监查工作分阶段、分区域落实到位。