地暖设计100问(二)
张明泉333
2024年07月25日 11:21:50
只看楼主

51、分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用? 分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够字啊水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。 52、什么情况下需要水泥砂浆防潮层? 地暖加热盘管铺设子在与土壤相邻的地板上时,绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。 53、哪些地方需要设置防水层? 加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。

51、分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用?

分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够字啊水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。

52、什么情况下需要水泥砂浆防潮层?

地暖加热盘管铺设子在与土壤相邻的地板上时,绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。

53、哪些地方需要设置防水层?

加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。

54、影响地暖有效散热量的因素有哪些?

地板散热量与管径、地面材料及厚度、填充层厚度、管间距、水温及室温有关。实际工程中可忽略填充层厚度增加带来的散热量减小。地面材料及厚度对有效散热量影响最大。

55、地暖工程施工前应具备哪些条件?

(1)设计施工图纸和有关技术文件齐全;

(2)有较完善的施工方案、施工组织设计,并已进行技术交底;

(3)施工现成具有供水或供电条件,有储放材料的临时措施;

(4)土建专业已经完成墙面内粉刷(不含地面层),外窗,外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房,卫生间应做完闭水试验并经过验收;

(5)各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全;

(6)施工人员经过技术交底,培训基本的操作要点。

56 、地暖工程施工现场的环境温度标准?

地暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。

57、哪些地方需要设置防水层?

加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。

58、加热管的弯曲半径如何确定?

加热管的弯曲半径不应下于6倍的管外径,不得出现“死折”。

59、地下敷设的加热管能否有接头?

地面下敷设的加热管不应有接头,但施工验收后意外损坏修复可加接头,采用热熔链接或卡套(压)式铜制管接头,采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施并在竣工图纸上予以标注。

60、加热管可分别采用哪些固定方法?

(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。

(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。

(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。

(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。

61、加热管出地面至分、集水器装置及管件连接时候,应该注意哪些问题?

加热管出地面至分、集水器装置及管件连接,应保持竖向垂直,弯头不准露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套硬质塑料套管。

62、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位?

在分、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔韧性套管等隔温措施,或在填充层内增设钢丝网防止地面龟裂。

63、加热管穿越混凝土填充层的伸缩缝处需要如何处理?

加热管穿越混凝土填充层的伸缩层的伸缩缝处,应设长度不小于200mm的柔性套管。

64、安装分、集水器时,应该注意哪些事项?

(1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。

当水平安装时,一般宜将水分器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。当垂直安装时,分、集水器在下端距地面应不小于150mm。

(2)位置宜设在便于控制、维修、且有排水管道处、如厕所、厨房等处。不宜设于卧室、起居室、更不宜设于贮藏间内、橱柜内、也可设在室内管道井内。

(3)对于半越层的房间,分、集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应设在上、下层对应的统一干管上。

65、应具备哪些条件,混凝土填充层才能施工?

(1)加热管安装完毕、水压试验合格且管系统处于保压状态。

(2)所有靠垂直部件处的边缘隔热条已安装完毕。

(3)伸缩缝按设计要求设置完毕。

(4)通过隐蔽工程验收。

66、混凝土填充的施工过程中,系统水压式多少?

混凝土填充的施工,应由于土建施工方承担,安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6mpa,养护工程中,系统应保持不小于0.4Mpa。

67、混凝土填充层用采取哪些热膨胀补偿构造措施?

(1)地面面积超过30平方米或长度超过6m时,填充层应分层跳格施工,梅格小于等于6m,留大于等于5mm宽的伸缩缝。

(2)在与内墙、柱及过门等的交接处,留出宽度大于等于5mm的伸缩缝。

(3)伸缩缝内满题填弹性膨胀膏或聚乙烯泡沫条。

(4)伸缩缝应达到地面层。伸缩缝必须将建筑部件从绝热层的上边缘带地板面层的上边缘在整个截。

68、混凝土填充层的养护周期是多长、养护期满后,还要注意什么问题?

混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。

69、地面层施工,出应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合哪些规定?

(1)施工地面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件。

(2)地面层的施工,必须在混凝土强度和干燥度达到要求后才能进行。

(3)地面层(石材、面砖)在于墙、柱等交接处,应留5-8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);,木地板铺设时,应留大于等于14mm伸缩缝。

(4)以木地板作为地面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板粘帖。

(5)瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时,在伸缩放处宜采用干贴。

70、厨房、卫生间施工是否设置止水墙?

卫生间、厨房过门处应配合土建专业设高度为60-80mm,厚度为120mm止水墙,在止水墙内测应配合土建专业做防水,加热管穿过止水墙应加套管并作防水。

71、什么原因造成木地板出项翘裂?

一是木地板质量不好,未经严格干燥处理,从而含水量过高,经过使用后,随着含水率降低,木材收缩,产生裂纹。其实,这种地板,即使用在不是地暖供暖的室内,也会同样裂。

二是在填充层尚未完全干燥的情况下,过早的铺贴木地板。由于木地板铺贴后,砼中的水分仍在不断蒸发,使本来比较干燥的木地板的含水率升高,从而膨胀鼓翘。

三是在铺贴木地板时,在地板与墙、柱等交接处未留下伸缩缝,所以在地板受热产生膨胀时,由于没有补偿膨胀位移的出路,从而产生翘鼓。

其实,采暖热水地面辐射供暖方式,地板温度不会超过40℃,这个温度相当于某些地区的夏季气温,它远远于木材干燥处理时的温度,所以,地暖本身不可能对木地板造成危害。

72、热水地面辐射供暖系统,进行中间验收时,必须对哪些项目进行检验?

(1)绝热层的厚度,铺设和材料的物理性能是否符合要求。

(2)加热管的材料、管外径、壁厚、官间距、弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可靠。(3)加热管及加热管与分、集水器的连接处有无渗漏。

73、水压试验应符合哪些规定?

(1)水压试验应在系统冲洗之后进行。

(2)水压试验应在每组分、集水器卫单位,逐组活逐回路进行。

(3)水压试验应进行两次,分别卫浇捣混凝土之前和填充层养护期满后;最好加热管敷设前也做一次试验。

(4)试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa。

(5)检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压力降不大于0.05 Mpa,则认为合格。

(6)水压试验宜采用手动缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏。

(7)在有冻结可能的情况下试压时,水压试压完成后应及时将管内的水吹干,但只要用气吹水是吹不干净的,建议用地暖清洗的专用工具,对每一路管,进行排水,这样才真正的保证每一路管,不会有一滴水,保证不会管路冻坏,实践证明,也有很多采用气压试验的。

74、如何对管道系统进行冲洗,调试?

调试钱应对管道系统进行冲洗,冲洗应在分、集水器前主供、回水管道冲洗合格后,在进行室内地暖末端系统的冲洗,然后充热水调试。冲洗与调试热水应先通过过滤器、后通过分水器的程序注入,以免水中杂质进入和存留在加热管网中。

75、地暖系统的供暖效果的评价标准?

地暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和考核的依据。

76、不具备地暖条件时,如何调试?

具备供暖条件时,调试应在竣工验收前进行,不具备供暖条件时,经与工程建设单位协商,可延期进行调试。

77、填充层的作用主要哪些?

填充层的作用主要有二:一是保护加热管或发热电缆;二是使蓄热量能比较均衡。

78、供水管上设置两个球阀、过滤器有社么作用?

供水管上设置两个球阀,主要是供清洗过滤和更换或维修热计量装置时关闭用;设置过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。

79、地暖中铺设苯板绝热层时应注意的问题?

(1)绝热层的基面必须平稳,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差大于8mm时必须先做一层找平层。

(2)绝热层基面还必须干燥,无裸露钢筋,落地灰浆,石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。

(3)铺装后的绝热层表面要平整,无起鼓,翘曲现象。

80、敷设加热管要注意哪些问题?

(1)在搬运过程中要注意钢材不被损坏,存放时要避免阳光直射

(2)盘放加热管不得扭曲

(3)加热管安装间断活完毕的敞口处,应随时封堵

(4)安装过程中防止油漆,沥青或其他化学溶剂污染管路

81、PE-X 、PE-RT管水压试验时有压降是否一定有渗漏?

PE-X 、PE-RT管是热塑性材料,有受压发生蠕变和应力松弛特性,压力降并不一定以为着管道有渗漏。也可能管内积聚空气未排彻底。

82、地暖有哪两种工程做法?

(1)湿式做法

在楼板基层上先以水泥砂浆找平。然后铺设厚度不小于20mm的型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑豆石或是细石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求在填充层上铺设地砖或木地板邓。

(2)干式做法

将加热盘管置于基层的保温层与带龙骨的架空木(竹)地面装饰层之间无任何填埋物的空鼓中,它可以用来克服湿式做法中存在的不足,因为它不必破坏地面结构。工厂预制施工快,质量有保证。没有填充蓄热层热,稳定性差。

83、厨房、卫生间安装电地暖安全吗?

安全,厨房及卫生间尽管会用水活潮湿,但电地暖自身的绝缘构造相当安全,绝缘性及防水性都有其试验报告,在安装中再结合漏电保护及智能控制系统,了有效保证电地暖在厨房、卫生间等潮湿环境下安全运行。

84、地暖系统进行温度控制的形式?

目前地暖温度控制调节有以下几种形式:无流量调节阀;带手动流量调节阀;带流量调节阀和电热执行器(常开或常闭)且每个供暖区域设温控器(有线或远传);带流量调节阀和电热执行器且整个供暖区域设有一个温控器;带流量调节阀和电热执行器且每个供暖区域设温控器,通过中央控制器实现电话远程控制。

85、地板会不会冷热不均或局部特热?

根据不同房间的热工状态,房间功能,家具摆设,地面材料选择,热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,一些公司一味迎合用户的想发,导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。

86、水电暖运行后室内温度仍低有哪些原因?

(1)该栋楼处于热源管网末端

(2)主管道工作压力未达到要求

(3)主管道过滤器与进户过滤器堵塞

(4)金湖管道阀门未开启到位

(5)分集水器内有积气

(6)各环路加热管是有不畅、或加热管有气塞的地方

(7)供,回水立管放风实效

(8)进户支管各阀是否开启到位,畅通

(9)供水温度未达到设计要求

(10)盘管长度不合理

(11)根据房屋结构,朝向不同,未计算实际热负荷

(12)管间距过大,辐射散热量小

(13)违规施工,地暖管路出现死弯,弯扁现象,致使水流不畅

(14)铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞

(15)没经过水力计算,循环水流量不足,管径小阻力大

87、地暖系统是否安全?

漏电保护、接地保护是电热膜和发热电缆电地暖必须要做的两个电气安全保护措施。而发热电缆有屏蔽层,防止电磁辐射。而且整条电缆没有外置接头,所以更安全。

88、电热膜有几种类型?

有高分子型、印刷油墨性、碳纤维性、金属丝(片)型四种。

89、电热膜电地暖的优点是什么?

电热膜是一种面状发热体,加热升温速度快,与复合地板采暖效果明显。电热膜地暖选用单平米功率低的发热莫,安装面积大,地面温度低且均匀,热舒适性强,系统稳定。

电热膜地暖系统安装简便,即装即用;发热系统厚度不足一毫米,不占室内空间可提高房间利用率。电热膜发热系统散发远红外线和负离子,具有一定的远红外理疗保健功能;

电热膜地暖因其安装的发热膜面积大,加热升温速度快,结合智能控制可实现“舒适运行、节能运行、防冻运行”。

90、电热膜电地暖的寿命?

不同电热膜受自身产品技术特性的影响,寿命会有差异,但是通常都在30年以上。

91、电热膜电地暖热不起来或热的满是什么原因?

(1)铺设功率不够。发热体实际铺设面积没有达到设计标准,总功率不够,产热量少;有些类型的电热膜先天性的功率密度较低,即使全铺,功率也难以达到设计要求。

(2)新建房屋的第一年,通常第一年会热的比较慢,主要是要把墙体、地板上的水分蒸发干,而电地暖的低温运行,水分的蒸发速度慢、耗能也比较高,待房屋彻底干燥后升温会加快,能耗也会减少。

(3)空房子比室内有较多家具的升温要慢。电热膜电地暖直接辐射传热到其他物体上,房间四壁和室内物体的温度永远高于室温。没有家具的空房间,房间四壁向户外传热造成部分热损失大。

(4)功率衰减。有些类型的电热膜使用几年后功率衰减,即电阻值变大、功率变小,单位时间产生的热量比原来少,或永远热不起来。

(5)电热膜发热体损坏。部分厂家在施工中都没有接漏电保护和接地保护,即使由于非正常原因造成某些电热膜损坏、漏电、不发热、用户也不会察觉到。这不仅是电气安全物体,由于功率减小,也是不热或热的慢的原因之一。

(6)电源电压偏低。我国的照明电压是220伏,可实际在用电高峰时不少地区达电压会降低。如果电压降低10%,电热膜电地暖的发热量将降低19%,而如果电压降低20%,则发热量则减少36%。

92 、发热电缆有哪些部分组成?

发热电缆,有冷线、热线和冷热线接头组成,其中热线由发热导线、绝缘层、接地屏蔽和外护套等部分组成。

93、电地暖费电吗?

建筑结构在同等节能标准条件下,电地暖的运行费用适中,如享有峰谷电价的优惠,电地暖优势会更明显。发挥电地暖在建筑中应用优势必须具备以下条件:建筑结构必须符合国家建筑节能标准主电源负荷必须充足。

发热电缆和电热膜安装要根据不同饰面材料有效结合 完善的智能控制系统和正确的使用方法。

94、为什么要采用钢网或金属固定带固定发热电缆?

防止电缆被压入绝热材料中,热阻很大,而电缆线功率基本恒定,仍然发热导致局部温度升高,影响电缆的寿命。

95、为什么发热电缆严禁现场剪裁或拼接,有外伤和破损的发热电缆严禁敷设?

发热电缆出厂时,一般冷线热线及接头已加工好,每根电缆长度和功率确定,按照设计选型现场安装,不允许现在裁减和拼接,意外发现电缆破损,须由厂家用专用设备和特殊方法处理。

96、温控器有哪几类?

按照感温对象的不同分为室温型、地温型和双温型温控器;按照发展阶段分为机械旋钮、液晶显示,可编程温控器;按照结构特点分有线和远传温控器。

97、厨房、卫生间安装电地暖安全吗?

安全,厨房及卫生间尽管会用水活潮湿,但电地暖自身的绝缘构造相当安全,绝缘性及防水性都有其试验报告,在安装中再结合漏电保护及智能控制系统,了有效保证电地暖在厨房、卫生间等潮湿环境下安全运行。

98、使用电地暖应该注意哪些事项?

(1)对于新建或新装修的住宅,应确保地面不出现开裂现象,请等待地面自然干燥后(约28天)再进行采暖。

(2)采暖时请将温控器开关扭到“on”的位置,再将温度旋钮设在较低温度处(高于室温3℃),待发热电缆运行一段时间后,再将温度缓慢调高,直到温度达到20℃左右直至您感到舒适为止。

(3)作地面装修时,请您注意避让发热系统,以免损坏。

(4)当长期外出时,请您将室温设在10℃左右,以免室内水管坏。


免费打赏

相关推荐

APP内打开