土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU制冷效果不理想

洁净室采用了MAU+FFU+DCC系统,但是购买的MAU缺少再冷盘管,现在是夏天,室外环境升高,正常温度需控制在23℃以下,但是现在一直在23℃以上下不来,预冷盘管已经开度调为100%,请问各位大佬问题大概可能出现在哪里?解决方式有哪些?谢谢!!

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2024年12月18日

    yj蓝天

    加大预冷管的冷却面积

    2024-12-12 08:51:12 来自 PC 评论 举报
  • ww47306

    MAU没有再冷盘管?这叫MAU?


    2024-12-05 11:01:05 来自 PC 评论 举报
  • cof1625017255522

    超洁净室的鲜风MAU如果无冷盘管,则新风带入的高温高湿的空气则需通过制冷设备FCU\AHU等进行冷却,能耗增加;在洁净室的冷量需求计算需要加入鲜风的能耗,如鲜风有制冷的功能则不用。