来源:暖通南社
(一)管路敷设 ①吊顶内明敷管支吊架数量不足间距过大 《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》下称50303 14.2.5?? 槽盒内敷线应符合下列规定: 5?? 绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。
(一)管路敷设
①吊顶内明敷管支吊架数量不足间距过大
《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》下称50303
14.2.5?? 槽盒内敷线应符合下列规定:
5?? 绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。
消防联动控制线当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
注:吊顶内的管路属于明敷设的范畴。
穿管不到位:
金属软管使用长度无限制,随意拉接,质量较差容易脱节,且软管与硬管、线盒、设备之间无连接或用胶带绑扎。未采用专用接头连接。
(二)线路敷设
①线径截面设计不合理:报警总线(信号线)设计过大、超过1.0mm 2 ,造成设备端子接线困难,容易松脱;部分24V联动外控电源线设计截面偏小(<1.5mm 2 ),电源传输距离过长,在联动设备动作较多,工作电流较大时,线路压降过大造成联动设备故障 无法正常联动相关设备。
②线路接头未焊接或可靠压接,容易松脱,采用多股铜芯软线时不采用接线端子或焊锡封头,直接将多股铜芯压在接线端子板上,造成部分未压实的铜丝和邻近的端子碰触,发生短路故障。
线路穿管不到位,多处裸露无防护。
主机、端子箱内接线杂乱,无标识,维护检修困难。
(三)设备
① 设备固定不牢 松动,脱落。容易牵扯线路造成短路、断路等故障。
②探测器安装位置不符合规范要求,尤其是装修复杂的顶棚,遮挡严重。
③通透吊顶下安装烟温感。
④模块在联动控制设备内 随意放置,不固定且接线凌乱,中间继电器也是如此,容易将强电串入主机弱电线路,烧毁线路上所有设备。
中间继电器也是如此,容易将强电串入主机弱电线路,烧毁线路上所有设备。
(四)联动控制
① 联动关系混乱:编程人员不熟悉现场联动设备情况,该联动不联动,该停止的变成了启动。
② 联动范围随意扩大,一个区域启动 其他所有区域全启动。
③ 重要设备无延时无二次确认(双信号启动)一报警就启动,无法避免误报,误动作。
④ 采用模块控制的中间继电器提供虚假反馈信号,不能真正反馈联动设备工作状态。
不考虑联动设备用电负荷,大电流联动设备同时启动,造成电源过载,设备工作不正常。同时启动的消防设备总负荷不应大于消防供电线路负荷或消防电源的额定容量。
规范的联动控制要求:
湿式系统:阀组压力开关触发,联动控制器无延时自动启动喷淋泵。
注:和喷规的“压力开关应直接至泵控柜启泵” 要求形成:“双保险”。
消火栓系统:消火栓按钮触发,联动控制器无延时自动启动消火栓泵。
注:无报警系统的消火栓按钮应直接至泵控柜启泵,并接受泵控柜的启泵反馈。
气体灭火:两个独立报警信号触发气体专用联动控制器延时启动气体喷洒。
注:第一个报警信号触发无延时启动声光警报器,第二个报警信号触发无延时停止相关风机,关闭风阀,关闭开口部位的门窗等,同时延时启动气体喷洒。喷洒后点亮喷洒指示。在延时阶段可通过紧急停止按钮中断。
防烟:防火分区一个烟感报警信号触发联动控制器 无延时打开本区和相关层送风口。第二个独立报警信号触发联动控制器无延时打开本区送风机。
排烟:防烟分区两个独立报警信号触发联动控制器无延时打开本区排烟口排烟阀;同时关闭新风空调通风系统(包括停风机关闭防火阀)。排烟口、阀的动作信号再触发联动控制器无延时打开本区排烟风机。高温排烟风机入口处的排烟防火阀在超过280℃熔断关闭时应直接联动排烟风机关闭,同时把阀和风机关闭的反馈信号送到控制室。
GB50116 中规定需要用专用线路直接连接消防控制室手动控制盘(多线制)能在控制室直接控制的重要联动设备有:
1 、各种消防泵(喷淋、消火栓、雨淋、水幕、泡沫、水炮等);
2 、雨淋阀、预作用阀组;
3 、防烟正压送风机、排烟风机。
注:根据规范的要求要直接将上述消防泵风机电控柜上的启停按钮触点接至控制室无论设在状态在消防控制室都应能手动控制启停,并接受其工作装态的反馈信号。老规范无此要求,而且以前的电控柜一般都有手动、自动、停止三个状态,只有在设定到自动状态消防控制室才能控制其启停,严格说这是和规范要求不符的,也就是说新规范要求不论电控柜是手动还是自动,只要设备和供电电源正常,消防控制室都应能控制启、停。
二、消防水灭火系统
(二)管道敷设
① 喷淋管网镀锌钢管焊接连接且不进行二次镀锌。
② 阀组前管道采用不镀锌焊接钢管焊接连接后,在阀组前,未加设过滤器。
③ 管道不冲洗直接投入使用。
④ 管道试压不合格或不试压投入使用。
⑤ 埋地管道渗漏,系统无法保压。
⑥ 管道中主要的阀门不采用信号阀或有开启标志的明杆阀门或带有锁具的阀门。尤其是埋地阀门。
⑦ 随意变更“优化”管道走向,且不在图纸资料中标明。
(三)阀组
① 安装位置过高,不便于操作。
② 阀组检修阀不是信号阀。
③ 湿式系统报警管路的节流孔板安装位置错误。
④ 排水设施不符合要求,测试时无法有效排水,不便于日常检查测试。
⑤ 阀组出口管路无标识,不知控制区域。
⑥ 湿式系统阀组压力开关不能直接启泵。
(四)末端试水
用途:
1 、检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,测试内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通以及最不利点处的喷头工作压力。
2 、测试干式和预作用系统的充水时间。
① 末端试水装置的概念:末端试水装置是安装在一个报警阀组所控制的最不利点处(最高层、最末端)用来测试系统能否在开启一个喷头的情况下自动启动。其他楼层、区域的尾端的是本层(区)区域试水阀,仅作为测试本层水指及管网是否畅通,及检修排水使用。特点一个阀组只需有一个标准末端试水装置。
② 没有安装等同系统最小流量系数喷头的喷口。
③ 没有采用“孔口出流”的方式排水,直接将出口密封接至下水管道,或用软管拖至下水道排水口,使管道负压影响测试结果。
漏斗接水就是-----孔口出流。
④ 阀门和压力表安装位置过高。
⑤ 没有合格的排水设施。
(五)喷头
① 在通透吊顶下错误地布置闭式喷头。
② 喷头浅水盘与顶板的距离不符合要求。
③ 将水平边墙喷头的溅水盘反装。
⑤ 喷头未按规范要求布置,梁、柱、顶棚造型风管 电缆桥架阻碍喷水。
⑥ 风管宽度大于1.2m时在下面未加设喷头。
⑦ 管径DN25mm带2只喷头。
各管径对应喷头数:
轻危险级DN25 1个 DN32 2-3个 DN40 4-5个 DN50 6-10个
中危险级DN25 1个 DN32 2-3个 DN40 4 个 DN50 5-8个
(六)消火栓
① 室内消火栓箱门:采用可燃材料改造;开启角度不够;不设标识。
② 栓头接口高度过高过低。
③ 栓口朝向错误,影响水带连接。
三、防排烟系统
(一)风机
①施工单位对防排烟系统工作原理不理解,不能理解设计意图,系统安装、设备选型错误。
②排烟系统不采用消防专用高温排烟风机
③安装位置不便于操作和维修
④高温排烟风机进出口软接材质不耐火
⑤风机正反转错误,风向错误
⑥排烟风机入口处的排烟防火阀未直接连锁风机控制柜 遇高温熔断关闭时不能停止风机。
(二)风管
①排烟风管材质不合要求
②风管固定不牢,工作时晃动过大
③风管漏风严重,造成末端风量不达标。
④不按设计尺寸开设风口,致使末端风量压不达标。
(三)风阀
①风阀选型、安装错误,排烟阀、排烟防火阀、防火阀,正压送风阀,板式排烟风口、风量调节阀,单向阀,分不清,乱用。
②风阀电动执行机构质量差,不能正常使用。
③线控式电动执行机构,钢丝拉索安装不顺畅、距离过远、阻力大,不能有效释放打开或关闭阀门叶片。
④消防外控24V线路压降过大、电压过低电动执行机构内的电磁铁动力不足。不能有效释放打开或关闭阀门叶片。
四、消防电梯
(一)消防电梯概念模糊:
一些建设、设计、施工、使用单位片面认为:在发生火灾时,消防队员只要能将消防电梯迫降至首层即为消防电梯;而忽略了消防电梯的消防电源、消防电源线路敷设、末端自动切换、消防电梯前室设置、消防电梯载质量、消防电梯运行速度、井底排水和电梯门挡水设施以及前室内的室内消火栓、应急照明或正压送风系统等应当满足的条件。
消防电梯缺少上述条件,无疑只能当作普通电梯使用,一旦发生火灾误入此类电梯,不但不能起到保护作用,甚至会危及消防队员生命安全。
所有电梯都应在火灾时迫降,非消防用普通电梯在到达首层开门后应自动切断供电。
本文来源于互联网,作者:许军。暖通南社整理编辑于2020年11月3日。