土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 电子膨胀阀的故障及解决办法!实用!

电子膨胀阀的故障及解决办法!实用!

发布于:2024-07-31 15:13:31 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

     电子膨胀阀是制冷系统的重要部件,本文我们就通过技术分析,探讨其结构、工作原理、常见故障及检测维修方法。

 
一、电子膨胀阀原理和结构      
         
1、原理
电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。电子膨胀阀的驱动方式是控制器通过对传感器采集得到的参数进行计算,向驱动板发出调节指令,由驱动板向电子膨胀阀输出电信号,驱电子膨胀阀的动作。
电子膨胀阀从全闭到全开状态其用时仅需几秒钟,反应和动作速度快,不存在静态过热度现象,且开闭特性和速度均可人为设定,尤其适合于工况波动剧烈的热泵机组的使用。

2、 一般构造


电子膨胀阀:主要有两部分构成: 线圈部分和阀体部分


线圈部分:

线圈由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘;线圈部的绕线为双股线。 励磁方式是 1 2 相励磁,驱动方式为单级驱动。

阀体部分:

阀体主要由不锈钢外壳、磁体转子、螺母、螺轴、针阀、本体及连接管组成。

结构图如下:

电子节流部件: 为节流组件,由接头、铜管、过滤器、电子膨胀阀焊接后增加外壳固定制成。


 
二、电子膨胀阀的分类
         

从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器3部分构成,电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机。

从分类来看,按驱动方式分,有电磁式和电动式两类。目前使用最多的是四相步进电机驱动的电动式电子膨胀阀。

 
三、电子膨胀阀的故障类型      
         

引起空调系统中节流不畅主要原因在于电子膨胀阀失效,主要有以下几点:

1)   电子膨胀阀线圈引线断或者接插件松脱。

2)   电子膨胀阀线圈未卡到位。

3)   电子膨胀阀线圈部分损坏,电阻异常,导致调节失效。

4)   空调系统主板故障,输出有误。

5)   电子膨胀阀阀体被杂质卡滞,不能正常转动。

6)   电子膨胀阀管路或本体泄漏。

7)   电子膨胀阀阀体部分碰撞,转子部分被卡住。



 
四、电子膨胀阀的故障分析及处理办法      
         

1、 电子节流部件故障分析及处理。

打开电子节流部件外壳,机组通电,用手握住电子膨胀阀线圈,是否有动作,有说明线圈可以工作,无动作按照下述步骤检查:

1)   检查电子膨胀阀线圈线体是否断裂,有,重新接线。

2)   检查电子膨胀阀线圈与主板接插件连接是否有松动,有,重新插好。

3)   检查主板是否有故障报警,排除其他因素故障。

4)   检查主板输出电压是否正常( DC 12V )。

5)   测量电子膨胀阀线圈电阻是否正常( 46 ± 3 Ω),不正常则更换线圈。


2、 接管部分检查:

1)   用肥皂水涂抹在管路上各焊接部位及螺母连接部位,看是否有气泡产生;如果有泄漏,重新进行焊接或调整。

2)   管路重新焊接前,一定要按使用要求做好对阀体的防护和系统的清洁。


3、 阀体部分检查

确定线圈部分电阻及接插件正常后,通电让机组运行,用手握住阀体部分,感觉阀体是否有动作,阀体从全开到全关时间大约是 6 秒,全开或全关位置时,如果继续施加电压,阀体会发出较大的卡塔卡塔声,动作时间过短或不动作,则阀体限位机构或阀针可能被卡滞,做如下处理:

1)   拆下线圈检查阀体不锈钢外壳是否有碰撞痕迹,如果有,则更换阀体。

2)   阀体不动作,轻轻敲击阀体本体部分,如果还不动作,转向下一步。

3)   反复开机关机,如果是冷暖型设备,反复制冷 / 制热转换 3 次,上电后如果阀体动作,则说明系统内有杂质卡滞,如果仍不动作,拆下电子节流部件组件。

4)   对拆下的电子节流部件组件分别正、反向用洁净氮气进行吹洗,然后对单体给与脉冲信号,看阀体是否动作,如果无动作则返回工厂进行再分析。

5)   经上述步骤后,单体正常可重新装机使用。装机前必须对制冷系统进行清洁,防止杂质再次卡滞。