柴发机房消防验收注意事项
给排水小企鹅
2024年08月02日 09:42:48
来自于防雷减灾
查看全部

《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第4.1.5条附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定: 2 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。 3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间。


《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第4.1.5条附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定:

2 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。

3 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间。

4 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前,应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀。

图示1 储油间油箱已设置液位计,油箱下部已设置防止油品散流的集油盘,油箱已接地
 

图示2 柴油发电机组规范安装  
 

图示3 储油间输油管道无防静电接地措施
 

图示4 无关管线穿越储油间  
   

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:

4.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于 3.00b 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

5 应设置火灾报警装置。

图示5 柴发机房设置火灾报警装置  
 

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.15条 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合大下列规定:

1 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;

2 储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;

3 燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。

图示6 储油间油箱下部设置防止油品散流的集油坑

图示7 柴发机组供油管路接地

图示8 柴发机组外壳接地

 

《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第10.1.11条消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

图示9 柴发机房备用照明,最低照度不低于正常照明照度

 

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条 表3.2.5 IV-8条配电室、消防控制室、消防水泵房和自备柴油发电机房等发生火灾时仍需工作、值守区域不低于1.0lx。

图示10 柴发机房照明平面示例  
 

图示11 柴发机房未设置疏散照明



版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。

免费打赏

相关推荐

APP内打开