配电箱柜内部需检查什么内容?
奔跑的围巾
2024年08月02日 09:44:07
只看楼主

来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 规范条文     《建筑电气工程施工质量验收规范  》 GB50303-2015 5.2.6-5.2.9…内容略 精读1-检查试验

来源:睿机电

如有侵权,请联系删除

规范条文    
《建筑电气工程施工质量验收规范  GB50303-2015

5.2.6-5.2.9…内容略

精读1-检查试验    

检查试验是常规且必须在施工中检查和施工后检验及试动作的质量要求,目的是确保通电运行正常,安全保护可靠,日后操作维护方便。

所以柜、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:

(1) 控制开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求;

(2) 闭锁装置动作应准确、可靠;

(3) 主开关的辅助开关切换动作应与主开关动作一致;

(4) 柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子应有编号,且清晰、工整、不易脱色;

(5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验, 50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。

精读2-低压电器组合    

低压电器组合应符合下列规定:

(1) 发热元件应安装在散热良好的位置;

(2) 熔断器的熔体规格、断路器的整定值应符合设计要求;

(3) 切换压板应接触良好,相邻压板间应有安全距离,切换时不应触及相邻的压板;

(4) 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示应准确;

(5) 金属外壳需做电击防护时,应与保护导体可靠连接;

(6) 端子排应安装牢固,端子应有序号,强电、弱电端子应隔离布置,端子规格应与导线截面积大小适配。

精读3-盘间配线    

柜、台、箱、盘间配线应符合下列规定:

(1)二次回路接线应符合设计要求,除电子元件回路或类似回路外,回路的绝缘导线额定电压不应低于 450/750V;对于铜芯绝缘导线或电缆的导体截面积,电流回路不应小于2.5mm2,其他回路不应小于1.5mm2。

(2) 二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且应有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。

(3) 线缆的弯曲半径不应小于线缆允许弯曲半径。

(4) 导线连接不应损伤线芯。

释义:

对成套供应的柜、台、箱的内部接线一般由制造商完成,本条规定是指柜、台、箱间的二次回路连线和自制配电箱(盘)的配线要求。

当然也适用于因设计变更需要施工现场对柜、台、箱二次回路连线的修改。

规定电流回路导体截面积不应小于 2.5mm2是考虑其控制回路的仪表电阻值较小,电流相对会高些,为保证正常运行而提出的。

二次回路连线的线路绑扎要求是为了不相互干扰,成束绑扎时要分开,标识清楚便于检修。

精读4-连接导线    

柜、台、箱、盘面板上的电器连接导线应符合下列规定:

(1) 连接导线应采用多芯铜芯绝缘软导线,敷设长度应留有适当裕量;

(2) 线束宜有外套塑料管等加强绝缘保护层;

(3) 与电器连接时,端部应绞紧、不松散、不断股,其端部可采用不开口的终端端子或搪锡;

(4) 可转动部位的两端应采用卡子固定。

释义:

如制造商按订货图制造,设计不作变更,本条在施工中基本很少应用。

用铜芯软导线,作加强绝缘护层、端部固定等措施均是为了在运行中保护导线不致反复弯曲受力而折断线芯、破坏绝缘,同时也为了开启或闭合面板时,防止导线两端的元器件接线端子受到不应有的机械应力,而使通电中断,显然是为了达到安全运行的目的。

软导线与电器连接,其端部可采用终端端子或搪锡,但由于螺纹压紧方式不能有效补偿焊锡蠕变造成导线与端子间的微小间隙,极易造成接触不良与异常发热,因此当设备上的电器连接端采用螺纹压紧方式时,其软导线端部应采用不开口的终端端子。

当采用与专用工具配套的导线连接件时,就不必采用不开口的终端端子或搪锡工艺。

免费打赏
co1485950037784
2024年08月02日 10:01:55
2楼

文章很好,谢谢

回复

相关推荐

APP内打开