基础沉降量达到了190mm,合理吗?
hyy5856043
hyy5856043 Lv.5
2005年02月27日 22:01:01
来自于地基基础
只看楼主

一九层建筑,基础沉降量达到了190mm,合理吗?

一九层建筑,基础沉降量达到了190mm,合理吗?
免费打赏
hongyuge
2005年02月28日 09:19:33
2楼
没有超过限值,但高了点,应采取措施降下来,争取控制在150以内
回复
530luxiaojiao
2005年03月01日 14:52:06
3楼
看看我们的CM就知道了
www.kf2004.com
要控沉降,这是最好的选择
回复
djj9999
2005年03月02日 15:48:59
4楼
应该引起注意了 ,已经偏大了
回复
zhlei
2005年03月07日 10:33:02
5楼
偏大了
我们这里一般计算时都控制在150以内的.
回复
到天涯流浪
2005年03月08日 15:57:23
6楼
偏大了点,但还在允许范围内。
回复
yangjian_88
2005年03月09日 16:47:12
7楼
查表啊
看是不是超过了允许值
回复
woai.......ning
2005年03月10日 18:46:02
8楼
不但要看沉降量,还要看倾斜是否超标。
如果沉降均匀,楼的整体刚度很大,应该没问题!
仅供参考!!
回复
beam69
2005年03月11日 22:33:47
9楼
确实有点偏大,应注意对室内外高差及室内外管道的影响。
最好采取适当地基处理措施以降低沉降量。如水泥土搅拌桩复合地基等……
回复
gongyuzhi
2007年07月11日 14:38:24
10楼
不小
回复
大林
2007年07月12日 21:54:46
11楼
如果沉降均匀,建筑物的整体刚度较好,结构没问题!上海展览馆均匀沉降了1米多,也照常使用了多年.结构设计时,应预留沉降量,否则会带来使用不便.如窗台高度降低,排水管道坡度倒流等等.
回复