2楼
没有超过限值,但高了点,应采取措施降下来,争取控制在150以内
回复
3楼
看看我们的CM就知道了
www.kf2004.com
要控沉降,这是最好的选择
回复
4楼
应该引起注意了 ,已经偏大了
回复
5楼
偏大了
我们这里一般计算时都控制在150以内的.
回复
6楼
偏大了点,但还在允许范围内。
回复
7楼
查表啊
看是不是超过了允许值
回复
8楼
不但要看沉降量,还要看倾斜是否超标。
如果沉降均匀,楼的整体刚度很大,应该没问题!
仅供参考!!
回复
9楼
确实有点偏大,应注意对室内外高差及室内外管道的影响。
最好采取适当地基处理措施以降低沉降量。如水泥土搅拌桩复合地基等……
回复
10楼
不小
回复
11楼
如果沉降均匀,建筑物的整体刚度较好,结构没问题!上海展览馆均匀沉降了1米多,也照常使用了多年.结构设计时,应预留沉降量,否则会带来使用不便.如窗台高度降低,排水管道坡度倒流等等.
回复