土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆保护钢管从桥架底部进出线是否合规?

电缆保护钢管从桥架底部进出线是否合规?

发布于:2024-08-08 10:08:08 来自:电气工程/电气资料库

来源:鲁班电气

[复制转发]


 
"

为了确保电缆系统的安全性和稳定性,很多施工单位在布线时都会遇到一个重要问题: 电缆保护钢管是否可以从桥架底部进出线? 这个看似简单的问题,其实涉及到电缆的操作规范、安全标准以及行业标准等多方面的内容。

"


下图中电缆保护钢管进入桥架方式与标准规范要求不符,桥架节间连接处也未做接地跨接。


图片    
相关标准规范要求摘录如下:          
1)SH/T3019-2016《石油化工仪表管道线路设计规范》      
7.2电缆槽敷设方式      
7.2.4保护管应在电缆槽侧面高度1/2以上的区域内,采用锁紧螺母(带保护线帽)或管接头与电缆槽连接。保护管不得在电缆槽的底部或者顶盖上开孔进出。      

7.2.5电缆槽应有排水孔。      

2)SH/T3569-2020《石油化工电缆桥架施工及验收规范》      

7.1一般规定      
7.1.4槽式、托盘式电缆桥架应有排水孔,现场开孔应采用机械方式 从里向外进行。 开孔大小宜为φ8mm~φ10mm。      
7.1.15电缆桥架与保护管连接时,应符合下列规定:      
A)对于槽式、托盘式电缆桥架,保护管与电缆桥架连接时,电缆桥架的出线孔应采用机械开孔,开孔位置宜在电缆桥架侧面高度的2/3处,开孔处应打磨光滑;      
B)电缆桥架出线孔孔径大小应和保护管外径相匹配,保护管端部需进行套丝,采用锁紧螺母进行固定;      

C)电缆桥架的出现采用专用管接头时,应使用半圆头螺栓固定,螺母应位于电缆桥架的外侧。      


         

         

条文说明:7.1.15 a)考虑到电缆在电缆槽盒内的敷设厚度,保护管从槽盒引出时,开孔位置宜在电缆桥架侧面高度的2/3处。

8.2金属桥架      

8.2.3 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接, 但连接板每端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。      

8.2.4不锈钢和铝合金材质的电缆桥架连接处应使用专用的接地螺栓孔进行接地跨接,不应采用桥架连接板固定螺栓孔,跨接导线的截面积应符合设计文件要求。      

SH/T3521-2013《石油化工仪表工程施工技术规程》第8.3.5、8.3.13条;SH/T3551-2013《石油化工仪表工程施工质量验收规范》第9.3.2、9.3.4条;SH/T3552-2021《石油化工电气工程施工及验收规范》第12.2条;HG/T20512-2014《仪表配管配线设计规范》第8.3.4、8.3.5条;等标准均有类似要求,不再例举。

露天的桥架,若采用上图中所示的电缆保护钢管进入桥架方式, 雨水可能沿着保护管内部及电缆进入现场仪表、设备内部。 此外可能对桥架强度也会产生不利影响,还需考虑电缆弯曲半径和施工便利问题等。


您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!


  • wx_1676427117774

    多多多多多多多多多分享

    2024-08-16 08:18:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.16 万条内容 · 735 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

矿物绝缘电缆敷设工艺标准、施工方法、优缺点,这篇文章讲透彻了!

来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 矿物电缆,也被称为防火电缆,是一种早期从国外引进的消防耐高温防火电缆。它在火灾燃烧达到 950°C 的情况下,能够保持正常通电三小时以上。在国外,通常只有 BTTZ 刚性矿物电缆得到应用。然而,这种电缆引进国内后,经过研发和改良,推出了适合我国国情的 YTTW、NG-A(BTLY)、  

回帖成功

经验值 +10