1、GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范
6.3.8 条文(一般项目):
螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于 1.0d(d 为螺栓直径),连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。
2、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准
11.3.2 条文 (一般项目) :
螺栓球节点网架、网壳总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧现象。
11.3.2 条文说明:
螺栓球节点的高强度螺栓应确保拧紧,防止拧紧不够产生间隙或松动现象。
压杆不得存在间隙 。
3、 GB 50755-2012 钢结构工程施工规范
7.4.14 条文:
螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于螺栓直径的 1.1倍 ,连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。
7.4.14 条文说明:
对于螺栓球节点网架,其刚度(挠度)往往比设计值要弱。
主要原因是因为螺栓球与钢管连接的高强度螺栓紧固不到位,出现间隙、松动等情况,当下部支撑系统拆除后,由于连接间隙、松动等原因,挠度明显加大,超过规范规定的限值,本条规定的目的是避免上述情况的发生。
GB 50205-2001 中为1.0d, GB 50205-2020 中没有拧入长度要求了。 GB 50755-2012 的实施时间在上述两本规范中间,7.4.14要求为1.1d。
4、JGJ 7-2010 空间网格结构技术规程
6.2.10 条文:
螺栓球节点及用高强度螺栓连接的空间网格结构,按有关规定拧紧高强度螺栓后,应对高强度螺栓的拧紧情况逐一检查, 压杆不得存在缝隙 ,确保高强度螺栓拧紧。
6.2.10 条文说明:
螺栓球节点的高强度螺栓应确保拧紧,工程中总存在个别高强度螺栓拧紧不够的所谓 “假拧” 情况,因此本条文强调要设专人对高强度螺栓拧紧情况逐根检查。
总结:
1、拧入长度应该是多少;
郑乃凡老师提供!
2、能否按规范要求“仅 压杆不得存在缝隙” ;
幸福老师提供!
感谢两位老师的答疑解惑!
如有侵权,请联系我们删除
0人已收藏
2人已打赏
免费7人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1135 人订阅
阅读下一篇
工字钢–张弦柱的研究与应用工程施工中常发生大量支撑回顶加固的情况,例如后浇带两侧顶板结构、地库顶板施工道路、钢筋堆场及人货梯基础等。工字钢弱轴方向回转半径小,作为回顶支撑构件,其受压稳定承载力低,不能充分发挥材料性能,因而工字钢一般用作受弯构件,作为受压回顶构件鲜为少见。通过对工字钢进行简单改造,对其弱轴方向施加由预应力钢索张拉产生的侧向支撑力,以提高整个张弦工字钢的受压稳定承载力,改造后的工字钢受压承载力大幅提高,材料性能充分利用,可以作为受压回顶构件。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句