多联机工程配管设计 冷媒配管工程: 冷媒配管设计: 1 、冷媒配管长度和落差(表1 ) 注: 1. 分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。 2. 内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。 3. 当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯,回油弯规格建议如图2。
多联机工程配管设计
冷媒配管工程:
冷媒配管设计:
1 、冷媒配管长度和落差(表1 )
注:
1. 分歧管折算长度为等价配管长度0.5m。
2. 内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。
3. 当外机在上的场合且落差超过20米,建议在主管的气管上每隔10m设置一个回油弯,回油弯规格建议如图2。
4. 当外机在下时,H≥40m主管与液管需加大一号。
5. 连接到室内机的第一个分歧管组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情况下,允许长度可以延长为90m。
所需条件 |
图例 |
|
1. 第一分歧组件与最后一个分歧组件之间所有主配管的管径需要增加。(请在现地制作变径管) 如 果主配管的管径与主管一样大,就不必再增大。 |
最远室内机N10: L5+L8+L9+j≤90m |
配管尺寸按如下所示增加 φ9.5→φ12.7φ28.6→φ31.8 |
2. 计算总延伸长度时,上述配管的实际长度必须翻倍。(主管和不增大管径的配管除外) |
L1+ (L2+L3+L4+L5+L6+ |
参照图1 |
3. 室内机至最近的分歧管组件≤40m |
a,b,c,...j ≤40m |
|
4. [室外机至最远的室内机]与 [室外机至最近的室内机]之 间的距离差≤40m。 |
最远室内机N10 |
6. 所有分歧管必须采用美的专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障!
图1
注:
1 、所有分歧管必须采用专用的分歧管,不按此要求操作可能导致系统严重故障;
2 、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。
图2
冷媒配管选取:
1 )冷媒配管类型选定(表2 )
配管名称 |
配管连接位置 |
图示编号 |
主 管 |
室外机到室内侧第一分歧之间的配管 |
L1 |
室内机主配管 |
室内侧第一分歧后不直接与室内机相连的配管 |
L2 ~L9 |
室内机支配管 |
分歧后直接与室内机相连的配管 |
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j |
室内机分歧管组件 |
连接主管、主配管、支配管间的配管组件 |
A,B,C,D,E,F,G,H,I |
室外机分歧管组件 |
连接室外机连接管、主管间的配管组件 |
L,M |
室外机连接管 |
连接室外机与室外机分歧管组件间的配管 |
g1,g2,g3,G1 |
注:
1 、所有分歧管必须采用专用的分歧管。
2 、内机尽量均等地安装在U型分歧管的两边。
3 、表中所有配管等效长度L1+…+L6+a+…+g+0.5*6(分歧管折算为等价配管长度0.5m)。
4 、配管等效长度为单程配管等效长度,即等于气侧或液侧的等效长度。
2) 室内机主、配管尺寸选定(表3 )
下游内机容量A(×100W) |
主配管尺寸mm(不得大于主管的尺寸) |
适用分歧管 |
|
气管 |
液管 |
||
A <166 |
Ф15.9 |
Ф9.5 |
FQZHN-01C |
166 ≤A<230 |
Ф19.1 |
Ф9.5 |
FQZHN-01C |
230 ≤A<330 |
Ф22.2 |
Ф9.5 |
FQZHN-02C |
330 ≤A<460 |
Ф28.6 |
Ф12.7 |
FQZHN-03C |
460 ≤A<660 |
Ф28.6 |
Ф15.9 |
FQZHN-03C |
660 ≤A<920 |
Ф31.8 |
Ф19.1 |
FQZHN-03C |
920 ≤A<1350 |
Ф38.1 |
Ф19.1 |
FQZHN-04C |
1350 ≤A<1800 |
Ф41.3 |
Ф22.2 |
FQZHN-05C |
1800 ≤A |
Ф44.5 |
Ф25.4 |
FQZHN-05C |
注意 :
A.A 表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和。
B. 第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管。
C. 与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接。
3 )室外机主管尺寸,连接方法 (表4)
室外机容量 |
所有配管等效长度<90m时主管尺寸 |
所有配管等效长度≥90m时主管尺寸 |
||||
气侧(mm) |
液侧(mm) |
室内第一分歧管 |
气侧(mm) |
液侧(mm) |
室内第一分歧管 |
|
8HP |
Φ22.2 |
Φ9.53 |
FQZHN-02C |
Φ22.2 |
Φ12.7 |
FQZHN-02C |
10HP |
Φ22.2 |
Φ9.53 |
FQZHN-02C |
Φ25.4 |
Φ12.7 |
FQZHN-02C |
12HP ~14HP |
Φ25.4 |
Φ12.7 |
FQZHN-02C |
Φ28.6 |
Φ15.9 |
FQZHN-03C |
16HP |
Φ28.6 |
Φ12.7 |
FQZHN-03C |
Φ31.8 |
Φ15.9 |
FQZHN-03C |
18 ~22HP |
Φ28.6 |
Φ15.9 |
FQZHN-03C |
Φ31.8 |
Φ19.1 |
FQZHN-03C |
24HP |
Φ28.6 |
Φ15.9 |
FQZHN-03C |
Φ31.8 |
Φ19.1 |
FQZHN-03C |
26 ~32HP |
Φ31.8 |
Φ19.1 |
FQZHN-03C |
Φ38.1 |
Φ22.2 |
FQZHN-04C |
34 ~48HP |
Φ38.1 |
Φ19.1 |
FQZHN-04C |
Φ38.1 |
Φ22.2 |
FQZHN-04C |
50 ~64HP |
Φ41.2 |
Φ22.2 |
FQZHN-05C |
Φ44.5 |
Φ25.4 |
FQZHN-05C |
注意:请根据上表选择室外机连接配管管径,如果超配,出现主配管大于主管的情况,则按照就大原则,选择较大值的主管和主配管。
例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP),连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m,则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为:Φ38.1/Φ22.2;根据所有内机总容量为1360查表4.3得其主配管为:Φ41.3/Φ22.2,按照就大原则,最终确定主管规格为:Φ41.3/Φ22.2。
4 )室外机并联连接配管组件和并联管管径(表5)
5 )室外机本身接口管径尺寸(表6)
型号 |
室外机借口管径尺寸(mm) |
|
气侧 |
液测 |
|
8/10HP |
Φ25.4 |
Φ12.7 |
12/14/16HP |
Φ31.8 |
Φ15.9 |
6) 室内机支配管尺寸和连接方式(表7)
室内机容量A(X100W) |
当支配管长度≤10m |
当支配管长度≥10m |
||
气侧 |
液侧 |
气侧 |
液侧 |
|
A ≤45 |
Ф12.7×0.8 |
Ф6.4×0.8 |
Ф15.9×1.0 |
Ф9.5×0.8 |
A ≥56 |
Ф15.9×1.0 |
Ф9.5×0.8 |
Ф19.1×1.0 |
Ф12.7×0.8 |
注:为保证室内机的最佳使用效果,请把支配管长度控制在10m以内。若超过10m(长度禁止超过20m),室内换热效果将受到影响。
关于距第一分歧管至最远配管等效长度:
为了进一步强调距第一分歧管至最远配管等效长度 L 等效≤40m 的概念,提示如下:
L 等效 =L1+L2+0.5* n+1 *m ≤40m
其中 L1、L2-距第一分歧管最远配管的实际长度
n- 距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数,每个分歧管接头按0.5m/处。
m- 距第一分歧管最远配管主干管弯头个数,弯头按 1m/处。
配管设计示例:
例:现以(16+12+10)HP三个模块组合为例说明配管的选定。(假设所有配管等效长度大于90m,每条支配长度为5m)
一、室内侧支配管
室内侧支配管有a~g,支配管尺寸选择请参照下表。
室内机容量A(X100W) |
当支配管长度≤10m |
当支配管长度≥10m |
||
气侧 |
液侧 |
气侧 |
液侧 |
|
A ≤45 |
Ф12.7 |
Ф6.4 |
Ф15.9 |
Ф9.5 |
A ≥56 |
Ф15.9 |
Ф9.5 |
Ф19.1 |
Ф12.7 |
二、主配管
1 )主配管L 3 的下游内机有N 1 、N 2 ,其总容量为140×2=280,管L 3 尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧管C选用FQZHN-02C。
2 )主配管L 4 的下游内机有N 3 、N 4 ,其总容量为140×2=280,管L 4 尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧管D选用FQZHN-02C。
3 )主配管L 2 的下游内机有N 1 ~N 4 ,其总容量为140×4=560,管L 2 尺寸为Φ28.6/Φ15.9,分歧管B选用FQZHN-03C。
4 )主配管L 7 的下游内机有N 6 、N 7 ,其总容量为71×2=142,管L 7 尺寸为Φ15.9/Φ9.5,分歧管G选用FQZHN-01C。
5 )主配管L 6 的下游内机有N 5 ~N 7 ,其总容量为140+71×2=282,管L 6 尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧管F选用FQZHN-02C。
6 )主配管L 9 的下游内机有N 9 、N 10 ,其总容量为56×2=112,管L 9 尺寸为Φ15.9/Φ9.5,分歧管I选用FQZHN-01C。
7 )主配管L 8 的下游内机有N 8 ~N 10 ,其总容量为140+56×2=252,管L 8 尺寸为Φ22.2/Φ9.5,分歧管H选用FQZHN-02C。
8 )主配管L 5 的下游内机有N 5 ~N 10 ,其总容量为140×2+56×2+71×2=534,管L 5 尺寸为Φ28.6/Φ15.9,分歧管E选用FQZHN-03C。
9 )分歧管A的下游内机有N 1 ~N 10 ,其总容量140×6+56×2+71×2=1094,分歧管A选用FQZHN-04C。
三、主管
图中的主管L 1 ,其上游外机总容量为10+12+16=38HP,由表4查得气管/液管为:Φ38.1/Φ22.2,其下游内机总容量140×6+56×2+71×2=1094,由表3查得气管/液管为Φ38.1/Φ19.1,按照取大值原则,最终确定主管规格为:气管/液管:Φ38.1/Φ22.2。
四、支配管
支配管有a~g,长度均小于8m。参照表5支配管a、b、c、e、f、g尺寸为Φ15.9/Φ9.5;支配管d尺寸为Φ12.7/Φ6.4。
五、室外模块并联
1 )管g 1 对应的外机匹数为10HP,外机并联,参照表5,其管径为Φ25.4/Φ12.7;
管g 2 对应的外机匹数为12HP,外机并联,参照表5,其管径为Φ31.8/Φ15.9;
管g 3 对应的外机匹数为16HP,外机并联,参照表5,其管径为Φ31.8/Φ15.9。
2 )管G 1 的上游为两台外机并联,参照表5,三台外机并联的选管规则,其管径为Φ38.1/Φ19.1。
3 )三台室外机并联,参照表5,室外机连接配管组件(L+M)应选用FQZHW-03N1C。
室内机分歧管详图:
室外机设计超配问题:
超配是指同一个 多联机系统 搭配的多联内机能力总和超过多联室外机的额定能力。
一般情况下室内机同时使用的几率为零。为了节约能源降低造价,通常把与使用面积的室外机选小一号。即内机总能力要比外机总能力大。对于一个超配的正常多联机系统,根据 能量守恒定律 ,所有的内机全开,每台内机分配的能量必然减少。那么额定工况下就不能满足每个房间的正常使用。所以设计时要认真了解用户需求,对于不全开的场所可以适当超配,但超配比例不得高于130%(由于回油除霜等原因内外机能力配比不能低于80%)。
目前市场上18、22、25、28机型,几乎所有品牌采用的机组都是28机型来实现这四种机型,其换热器一致,风量也基本一致。所以18、22、25机型实际能力是1HP,因此同一多联机系统所配的绝大部分内机都在36以下,其系统绝对不能超配,结合系统的能力损失,最多可连内机台数要求如下:
以上仅供参考。
附表美的多联机系统主管、主配管、支配管规格尺寸