来源:输配电线路
1 常用电缆附件
1.1
户外终端
户外终端(outdoor termination)是在受阳光直接照射或暴露在气候环境下或两者都存在的情况下使用的终端。
1.2
GIS终端
1.3
变压器终端
1.4
接头
(1) 直通接头(straight joint)是连接两根电缆形成连续电路的附件。在本部分中特指接头的金属外壳以及接头两边电缆的金属屏蔽和绝缘屏蔽在电气上连续的接头。
(2) 绝缘接头(sectionalizing joint)是将电缆的金属套、 金属屏蔽和绝缘屏蔽在电气上断开的接头。
(3) 预制附件(pre-fabricated accessories)是以具有电场应力控制作用的预制橡胶元件作为主要绝缘件的电缆附件。
1) 组合预制绝缘件接头(composite type pre-fabricated joint)是采用预制橡胶应力锥及预制环氧绝缘件现场组装的接头。
2) 整体预制橡胶绝缘件接头(one piece pre-moulded joint)是采用单一 预制橡胶绝缘件的接头。
2 电缆附件的型号组成
电力电缆附件的型号一般由系列代号、 附件代号、 内绝缘代号、终端外绝缘或接头保护盒及外保护层代号组成, 如下图所示。
1)终端内绝缘:
① 液体绝缘橡胶应力锥为Y (500kV)、C(110 、220kV);
② 干式绝缘橡胶应力锥为G;
③ 六氮化硫( SF 6 )充气绝缘橡胶应力锥为Q;
④ 硅油浸渍电容锥为R。
2) 接头绝缘:
① 组合预制橡胶绝缘件为Z;
② 整体预制橡胶绝缘件为I。
3) 终端外绝缘或接头保护盒及外保护层代号:
a. 终端外绝缘污秽等级符合GB/T 11017.3—2014《额定电压110kV(U m =126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第3部分:电缆附件 》规定, 采用以下数字代号:
① Ⅰ级(最小爬电比距16mm/kV)为1;
② Ⅱ级(最小爬电比距20mm/kV)为2;
③ Ⅲ级(最小爬电比距25mm/kV)为3;
④ Ⅳ级(最小爬电比距31mm/kV)为4。
b. 接头保护盒和外保护层:
① 无保护盒为0;
② 保护盒含防水浇注剂为1;
③ 绝缘铜壳为2 。
3 电缆附件表示方法
产品用型号、规格(额定电压、相数、适用电缆截面)及采用标准的编号表示。产品表示方法举例如下:
示例1: 导体标称截面1000m m 2 、500kV交联聚乙烯绝缘电缆液体绝缘橡胶应力锥单相户外终端,外绝缘污秽等级Ⅰ级,表示为:YJZWYI—290/500—1 X 1000—GB/T 22078.3-2008
示例2: 导体标称截面1600m m 2 、500kV交联聚乙烯绝缘电缆干式绝缘橡胶应力锥单相GIS终端,表示为:YJZGG—290/500—1 X 1600—GB/T 22078.3-2008
示例3: 导体标称截面630m m 2 、110kV交联聚乙烯绝缘电缆用干式绝缘单相GIS终端, 表示为:YJZGG — 64/110—1 x630—GB/T 11017. 3—2014
示例4: 导体标称截面630m m 2 、110kV交联聚乙烯绝缘电缆用整体预制绝缘件绝缘接头, 绝缘铜壳作外保护盒, 表示为:YJJJI2 — 64/l 10—1 x630—GB/T 11017. 3—2014
4 电缆附件的主要型号
4.1
110、220kV附件的主要型号
以上主要参考:
4.2
500kV附件的主要型号
以上主要参考:
《额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第3部分: 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆附件》(GB/T 22078.3-2008)
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.16 万条内容 · 735 人订阅
阅读下一篇
YJY、YJV只差一个字母,为啥价格差很多?来源: 电线电缆那些事 如有侵权,请联系删除 YJY和YJV都是工程建筑常见的电线电缆产品,用以输电线路传送,但二者型号规格不一样,在护线套原材料和价钱上是否存有差别?下面和大家分享下YJY和YJV的差别都有哪些。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了电力电缆附件的型号和命名,多谢了。
回复 举报