螺杆制冷机组工作原理与故障处理
傻傻的香蕉
2024年08月13日 11:07:43
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆式冷水机是蒸气压缩式制冷机组的一种,因选用螺杆式压缩机而得的此叫法,它主要是由螺杆制冷压缩机、冷凝器、蒸发器以及电控元件、仪表等构成,由于其结构紧凑、尺寸小、易损件少、使用维护简单方便、运行稳定可靠性高等优点,目前得到大型工业制冷方面及中央空调系统的广泛应用。    


螺杆式冷水机是蒸气压缩式制冷机组的一种,因选用螺杆式压缩机而得的此叫法,它主要是由螺杆制冷压缩机、冷凝器、蒸发器以及电控元件、仪表等构成,由于其结构紧凑、尺寸小、易损件少、使用维护简单方便、运行稳定可靠性高等优点,目前得到大型工业制冷方面及中央空调系统的广泛应用。    

   

螺杆冷水机组一般使用时间为3000h/年左右(根据我国气候地理条件)。为了确保机组长期安全可靠地正常运转,以及长期使用的运转寿命能够延长,减少运行费用,对机组经常性的科学维护和保养工作,是非常重要的。



一、主要部件维护

(1)在运行过程中应密切注意系统的排气、吸气压力,如发现异常及时找出原因,排除故障。

(2)不要任意调节控制和保护元件设定点。

(3)定期检查电气接线有无松动现象,如有松动要及时紧固。

(4)定期检查电气元器件的可靠性,应及时更换失效或不可靠的器件。


二、除垢

长期运行后,机组壳管式换热器水侧传热表面会沉积氧化钙或其他矿物质,这些矿物质在传热表面结垢较多时,会影响传热性能而导致电能消耗增加、排气压力升高。可采用甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸清洗。


三、开关机

当冬季关机时,应清洗机组内外表面,并吹干;必须打开放水阀,放净壳管换热器内的存水,以防发生冻结事故。



春季开机

在较长时间停机后,要启动机组时,应做如下准备工作:    
(1)彻底检查和清理机组。    
(2)清洁水管路系统。    
(3)检查水泵。    
(4)拧紧所有线路接头。    
(5)按要求对机组压缩机进行预热。    

   
   

   
四、 制冷剂完全泄漏    
如果遇到这种情况,用高压氮气(15~20公斤气压)或制冷剂对系统进行检漏,如需要进行补焊,必须将系统内气体排尽后才能进行焊接。充注制冷剂前,整个制冷系统必须是干燥的并抽真空。    

   
补充制冷剂    
(1)在压缩机吸气管上的注氟嘴连接制冷剂充注瓶。    
(2)使冷冻/冷却水循环,并启动机组。    
(3)向系统缓慢充入制冷剂,并检查吸、排气压力。    
(4)注意:在进行检漏和气密性试验时,千万不能向制冷系统充注氧气,乙炔等可    

   
五、系统防冻          
如果壳管式换热器的流道发生严重结冰情况,可能造成壳管式换热器破裂和泄漏,而冻裂损坏不属于保修范围,因此对机组防冻要特别予以重视。在较低环境温度下停机备用时,若机组放在室外温度低于0℃的环境中必须将蒸发器和冷凝器中的水排尽。放水的具体操作步骤见整机上的放水标识。    

   
运行时,如果冷冻水水流开关失效时将可能导致水管出现冻结,因此水流开关必须与机组进行联锁。维护时,在给机组充注制冷剂或为了维修而放掉制冷剂时,有可能导致蒸发器内水结冰。一定要使蒸发器中的水保持流动或将水彻底放干净。    

     


免费打赏

相关推荐

APP内打开