一、工程合理使用年限
(一)水利水电工程合理使用年限
1.判定依据
水利水电工程合理使用年限,应根据工程类别和等别按下表确定。
水利水电工程合理使用年限(单位:年)
2.原则
对综合利用的水利水电工程,当按各综合利用项目确定的合理使用年限不同时,其合理使用年限应按其中 最高 的年 限确定。
二)永久性水工建筑物的合理使用年限
1.判定依据
水利水电工程各类永久性水工建筑物的合理使用年限,应根据其所在工程的建筑物类别和级别按下表的规定确 定。
水利水电工程各类永久性水工建筑物的合理使用年限(单位:年)
注1:水库壅水建筑物不包括 定向爆破坝、橡胶坝 。
注2:1 级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为 50年 ,其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合 理使用年限应为30年。(18年单选)
二、耐久性设计要求
建筑物耐久性是指,在设计确定的环境作用和规定的维修、使用条件下,建筑物在合理使用年限内保 持其 适用 性 和 安全性 的 能力。
水利水电工程及其水工建筑物耐久性设计应包括下列内容
1.水工建筑物所处的侵蚀环境条件
水工建筑物所处的侵蚀环境条件可按下表分为五个类别。
2.混凝土保护层厚度的要求
(1)钢筋的混凝土保护层厚度定义
①从混凝土 表面 到钢筋(包括纵向钢筋、箍筋和分布钢筋如图所示)公称直径 外边缘 之间的最小距离;
②对后张法预应力筋,为套管或孔道 外边缘 到混凝土 表面 的距离。
③混凝土 保护层厚度 设计值不应小于钢筋的 公称直径 ,同时也不应小于粗骨料 最大粒径的1.25倍 。
(2)合理使用年限为50年的水工结构钢筋的混凝土保护层厚度不应小于表所列值。
3.混凝土抗冻等级的要求
合理使用年 限为50年的水工建筑物结构和构件的混凝土抗冻等级应根据 气候分区、冻融循环次数 、 表面局部小 气候条件 、 水分饱和程度 、 结构构件重要性和检修条件 等选定。
当合理使用年限大于或小于50年时,应根据水工结构的 环境条件、混凝土强度等级、混凝土保护层厚度 等 因素 综合确定混凝土抗冻等级。
4.有关材料要求
混凝土坝、碾压混凝土坝等大体积混凝土材料应满足下列要求:
(1)应采用合适的混 凝土 原材 料,提高混凝土的密实性,改善混凝土性能。应优先选用 中热 硅酸盐水泥或发 热 量较 低 的硅酸盐水泥。
(2)混凝土 水胶比 根据混凝土分区或部位宜按下表确定。
碾压混凝土的水胶比应小于 0.70 。
大坝混凝土最大水胶比
(3)基础混凝土强度等级不应低于 C15 ,过流表面混凝土强度等级不应低于C30。碾压混凝土坝表层混凝土强度 等级不应低于 C18015 ,上游面防渗层混凝土强度等级不应低于 C18020 且 宜优先采用二级配碾压混凝土。
对可能发生碱骨料反应的混凝土,宜采用掺加活性掺合料作为抑制措施。掺合料的种类、掺量应通过抑制试验 确定,宜 采用 大掺量矿物掺合料 。