概况:梁高1m,梁净距只有1600,梁窝间喷头具板底550mm仍不满足《喷规》7.2.1要求,按7.1.6.2条应在梁下增加喷头,尝试了下述两种布置方式,各位帮忙看看:
布置方式一:
如上图,梁窝和梁下均布置。但有以下问题:第一,喷头太密数量太多;第二相邻的梁窝和梁下喷头间距太近,只有1.1m不满足规范1.8m最小间距;
布置方式二:
如上图,不再每个梁窝和梁下都布置,保持梁下和梁窝喷头间距满足最大间距要求。是否可以?
附加问题:梁下增加的喷头应该是上喷还是下喷?加集热罩吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
灭火器列入国家重点监管目录!灭火器属于压力容器吗,是否需要纳入特种设备管理?灭火器属于压力容器吗,是否需要纳入特种设备管理? 一、《特种设备目录》中的规定 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其 范围规定 为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报
兄弟 我遇到了同样问题,你解决了吗
回复 举报