一、消防喷淋头有4种类型:
①下垂型洒水喷头
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80-100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
②直立型洒水喷头
直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80-100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
③普通型洒水喷头
普通型喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。
④边墙型洒水喷头
边墙型喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
二、消防喷淋头安装的4个要点:
1. 喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
2. 喷淋头最大保护面积为12.5平方;
3. 喷淋头距墙不能小于300mm;
4. 当喷淋头与吊顶距离大于80mm,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
喷头距板底550mm仍不能满足要求,需要梁下增加喷头时,如何增加?概况:梁高1m,梁净距只有1600,梁窝间喷头具板底550mm仍不满足《喷规》7.2.1要求,按7.1.6.2条应在梁下增加喷头,尝试了下述两种布置方式,各位帮忙看看: 布置方式一: 如上图,梁窝和梁下均布置。但有以下问题:第一,喷头太密数量太多;第二相邻的梁窝和梁下喷头间距太近,只有1.1m不满足规范1.8m最小间距; 布置方式二: 如上图,不再每个梁窝和梁下都布置,保持梁下和梁窝喷头间距满足最大间距要求。是否可以?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,支持鼓励上传分享附件资料
回复 举报
感谢楼主分享!收藏起来慢慢看
回复 举报