有朋友问: 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.6.4条,当电气分隔采用一台隔离变压器为一台用电设备供电时,应符合下列规定:
1 隔离变压器不应功能接地;
2 用电设备外露可导电部分严禁接地;
3 被分隔回路不应与地或其他回路保护导体及外露可导电部分连接。
医院手术室变压器后面的用电设备接地了,如何解释?
答: 医院手术室采用的是局部IT系统,与电气分隔截然不同,不是一回事!
根据《电工术语 接地与电击防护 》 GB/T2900.73-2008,电气分隔是 将危险带电部分与所有其他电气回路和电气部件绝缘以及与局部地绝缘,并防止一切接触的保护措施 。该标准等同转化IEC60050-195:1998。从定义可知,电气分隔的核心是分隔,不能与其他回路、部件、地接触。
首先电源要分开,主要采用隔离变压器、电动发电机组作为电气分隔的电源,而隔离变压器最为常用,隔离变压器不功能接地,这样 在电路上隔离变压器一、二次侧是分开的 ,仅有磁联系。再按4.6.4条第2、3款措施,这样就保证被分隔的部分相对安全。
电气分隔防护措施的原理如下:图1中T是隔离变压器,当用电设备发生相线碰金属外壳时,由于用电设备外壳不接地,故障电流Id没有返回电源的通路,只能从另一线路对地巨大电容C返回电源T,因此,Id很小很小,致使用电设备上的故障电压Uf也很小,远低于50V,因此,正常环境下此Uf对人不会造成伤害。
图1 电气分隔示意图
而IT系统是电源不能功能接地,而用电设备金属外壳需接地,IT系统可以引出中性线,也可以不引出中性线。不引出中性线的IT系统当发生某相对地短路时仍可继续工作一段时间,但要设置绝缘监视装置以报警。当再有一相对地短路才保护跳闸。因此, 不引出中性线的IT系统具有较高的供电连续性 。这样的系统在煤矿行业广泛应用,医院手术室则采用局部IT系统,目的就是提高供电连续性。
说到这里应该知道电气分隔与IT系统是不同的概念、不同系统、不同的应用。 《建筑电气及智能化通用规范图示》24DX002-1 总结的挺好,如下表所示。
最后,还要说明, 电气分隔是电击防护措施之一,IT系统是低压供配电系统的一种类型。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 755 人订阅
阅读下一篇
简单实用的柴油发电机组容量计算方法来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 柴油机与发电机功率匹配按公式计算。 公式: P=η1.η2(αPe-PP) 式中: P ---机组额定功率(发电机额定功率),kW; η1---传动效率。三角胶带传动,η1=0.9~0.94, 弹性套柱销联接或盘片式联接,η1=0.99~1.0;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,支持鼓励上传分享附件资料
回复 举报
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
回复 举报