一、四通阀工作原理 1、制冷循环(线圈断电状态) 当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤左移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环,制冷剂流向如图所示。
一、四通阀工作原理
1、制冷循环(线圈断电状态)
当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤左移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环,制冷剂流向如图所示。
2、制热循环(线圈通电状态)
当电磁线圈处于通电状态(即制热状态),先导滑阀①在电磁线圈产生的磁力作用下,克服压缩弹簧②的弹力而右移,高压流体进入毛细管③后进入左活塞腔⑥。另一方面,右活塞腔④的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤右移,使C、S接管相通,D、E接管相通,于是形成制热循环,制冷剂流向如图所示。
二、电子膨胀阀好坏判别
三、四通阀常见问题
案例: KTV用户投诉空调制冷效果不好, 用户使用面积和空调匹配没问题,且此房间属于包厢,隔热较好。 检查空调低压压力0.65Mpa,明显偏高,将冷媒放至0.55Mpa时,室内机出风口冷气还是很少,测量工作电流7.3A,正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感较少,证明压缩机无故障。
用手触摸四通阀的四条铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均有热感,此时压力为3.06Mpa。 将空调调至制热状态,听不到四通阀很强的换气吸合声,制热效果也不是很好,由此可以判定为四通阀窜气故障。