做一条市政的污水压力管 我没做过 请大家指导下了 :需不需要做支管? 这种压力管的检查井应该什么样?
做一条市政的污水压力管 我没做过 请大家指导下了 :需不需要做支管? 这种压力管的检查井应该什么样?
2楼
你选择什么样的管材啊
压力大的话选钢筋混凝土管可能不太合适.你管材确定后在找这种管材厂家拿这种检查井的图,一般都有的。你需要的话可以留言我
回复
3楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.1.7条规定: 排水管渠系统的设计,应以重力流为主,不设或少设提升泵站。当无法采用重力流或重力流不经济时,可采用压力流。
一般设计经污水泵站提升后的污水压力管有两种情况:
1、由于地形平缓,污水管道埋深过大,考虑污水管线系统布置经济合理,在污水管线中途需将污水局部提升,后再重力流排水。该污水管线设计和排水检查井连接可按重力流设计有关规定。
2、在排水管线的末端,为考虑污水出路,可将污水集中提升后临时排放或送污水处理厂。该污水压力管线设计和管道连接可按压力流设计有关规定。
回复
4楼
4.3.10 设计压力管道时,应考虑水锤的影响。在管道的高点以及每隔一定距离处,应设排气装置;在管道的低点以及每隔一定距离处,应设排空装置。
4.3.11 承插式压力管道应根据管径、流速、转弯角度、试压标准和接口的摩擦力等因素,通过计算确定是否在垂直或水平方向转弯处设置支墩。
4.3.12 压力管接入自流管渠时,应有消能设施。
4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井。
以上来根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)而来,但是没有详细解释,排气装置与排空装置,压力检查井都是什么样的规格,都没有明确,是不是与给水中的差不多?
回复
5楼
我们做的压力检查井是用法兰堵头加三通管设置的。
回复
6楼
不知道5L的朋友有没有具体的图啊
回复
7楼
同五楼
回复
8楼
我现在也在做压力管,不知道那个法兰要怎么做呢,有没有图纸啊
回复
9楼
同问4楼!求解!!!!!!!!
回复
10楼
回复