2.2KW电机直接启动如何选断路器?
xzw5343@co163
2008年04月22日 18:27:30
来自于断路器
只看楼主

2.2KW电机直接启动如何选断路器?不做其他的保护.

2.2KW电机直接启动如何选断路器?
不做其他的保护.
免费打赏
yuanhui.1306390
2008年04月22日 20:18:31
2楼
DZ47-3P/D16A 另外在加个5A左右的热继就可以了
回复
liqing126
2008年04月22日 22:06:04
3楼
你可以选择一个电动机保护的断路器,D型的
回复
c283434618
2008年04月24日 15:09:17
4楼
GV2-M10+LC1-D18+LR2-D1310C
回复
ylbyu
2008年04月24日 15:18:06
5楼
不用热继就行。
回复
wjs6157112
2008年04月24日 16:09:19
6楼
如果选择电动机保护断路器,断路器的额定电流大于电机的额定电流就可以.如果不是电动机保护断路器取电动机额定电流的2.5~3倍电流选择,躲过电动机的启动电流.
回复
wj98329
2008年04月24日 16:18:05
7楼
为什么需要热继电器?
回复
sdwjlong
2008年04月24日 23:39:51
8楼


晕~~热继怎么能令DZ47开关跳闸呢!!
回复
yhb2313
2008年04月25日 00:03:53
9楼




晕~~热继怎么能令DZ47开关跳闸呢!!


DZ47开关上可以另外傍上分励脱扣器。
回复
cll-19830811
2008年04月25日 13:51:32
10楼
GV2-LS10 LC1-D18 LR2-D1310C
回复
liugx81_163
2008年04月25日 20:16:23
11楼
10A的断路器就可以满足了
回复

相关推荐