防排烟、通风空调风管设置的29条要求汇总 防排烟系统是建筑内防止火灾发生时能够把烟气排出室外,或是使部分区域保持正压,不让火灾时产生的烟气蔓延就来,给建筑内的人员提供疏散的时间,它们的安装质量好坏是关系到人的生命安全。而防排烟系统好坏的一个重要环节就是风管的安装、连接,风管安装符合规范要求,他就能够顺利把火灾时产生的烟气通过风管排除室外,也能把室外的开启带入到需要保持正压的场所,所以风管的安装、设置、连接等就显得非常重要。下面就风管安装过程中需要注意的问题进行了总结,具体问题如下:
防排烟、通风空调风管设置的29条要求汇总
防排烟系统是建筑内防止火灾发生时能够把烟气排出室外,或是使部分区域保持正压,不让火灾时产生的烟气蔓延就来,给建筑内的人员提供疏散的时间,它们的安装质量好坏是关系到人的生命安全。而防排烟系统好坏的一个重要环节就是风管的安装、连接,风管安装符合规范要求,他就能够顺利把火灾时产生的烟气通过风管排除室外,也能把室外的开启带入到需要保持正压的场所,所以风管的安装、设置、连接等就显得非常重要。下面就风管安装过程中需要注意的问题进行了总结,具体问题如下:
1、防排烟管道以及一般通风空调管道除特殊说明外,均采用镀锌钢板制作,镀锌钢板厚度按下表选用:
注:微压系统:管内正压 P <125Pa,管内负压 P >-125Pa;
低压系统:125Pa< P (营内正压)<500Pa,-500Pa≤ P (管内负压)<-125Pa,中压系统:500Pa- P (管内正压)≤1500Pa,-1000Pa≤ P (管内负压)--500Pa,高压系统:1500Pa< P (管内正压)<2500Pa,-2000Pa≤ P (管内负压)--1000Pa.
1)防排烟系统风管钢板厚度按高压系统选择.
2)厨房排油烟管道采用1.5mm厚不锈钢板焊接制作,土建排油烟管井要求内衬1.0mm厚不锈钢板焊接连接。
2、有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定.
3、风管加固应符合下列规定:
1)风管可采用管内或管外加固、管壁压制加强筋等形式进行加固,矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或钢板折叠;圆形风管加固件宜采用角钢.
2)矩形风管的边长大于630mm,或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,均应有加固措施.
3)直咬缝圆形风管直径大于或等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡时,均应采取加固措施。用于高压系统的螺旋风管,直径大于2000mm时应采取加固措施。
4)中、高压风管的管段长度大于1250mm时,应采用加固框的形式加固。高压风管的单咬口缝,还应采取防止咬口缝胀裂的加固或补强措施.
4、对高、中压系统的拼接缝合,接管连接处均需采用密封胶或密封胶带进行密封,以防止渗漏。防烟、排烟系统的风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。
5、空调、通风管采用角钢法兰连接,法兰间用厚4.0mm的8510密封胶条作垫片,排烟风管或排风兼作排烟的风管用厚为4.0mm石棉胶垫作垫片。排烟及正压送风管必须采用角钢法兰连接。
6.风管采用法兰连接时,法兰材料规格应按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中的要求选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔;板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚>1.5mm的可以采用焊接;风管接口连接应严密、牢固,垫片厚度不应<3mm,垫片不应凸入管内和法兰外。风管法兰应避开梁和墙的位置.
7、风管支吊架参照19K112施工,可在楼板上打膨胀螺栓,较重的配件(防火阀、消声器)需单独设吊点,支吊架要避开风口、阀门、法兰和检查门。
8、所有送回风口除说明外,均采用铝合金制作。
9、当风管高度<200mm时,可用单呼调节间,>200mm时,均采用多叶调节间。
10、矩形风管一般应采用由率半径为一个平面边长的内外同心摄形弯管,当采用其他形式的弯苦,且平面长度大于500mm时,应设置弯管导流片.
11、空调机组、通风机组进出风口处若设置消声静压箱,方法如下:
1.2mm厚使锌铁皮做外壳,内部粘贴51mm厚玻璃裸加玻璃市,再设一层穿孔率为31%、厚度1.5mm穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为?3mm,穿孔板与箱壳同间的间距1.5m、宽30mm、厚5mm的铝合金型材和自攻螺丝连接。
12,设计图纸中未标出测量孔位置,由安装单位根据调试要求在适当部位设置,其作法见国家标准图集DK131- B 。
13、防火阀、排烟附火阀(排烟口),必须符食有关消防产品的规定,并有相应的产品合格证明文件,手动开启应灵活、关闭可靠严密,驱动装置动作应可靠,在最大工作压力下工作正常.
14、边长(直径)大于或等于630mm的防火阀应设独立的支、吊架,水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。
15、防火阀宜设在穿越防火隔墙的气流上游段,阀门应顺气流方向关闭.
16、风管穿越防火墙、楼板、坚井壁所装的防火阀应贴墙、贴楼板或贴坚井壁安装,其间距应小于200mm,否则做防火加强措施,阀门安装位置应有明显标识。
17、送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活;排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。
18、常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动开启装置应固定安装在明显可见。影核地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
19、设置在高低压配电房内的金属风管应采取防静电播施:在金属风送上焊接导线连接至房间内等电位联结端子板上。
20、拌烟兼排风系统的柔性接头,必须用不燃材料制作,应能在280℃的环境下连续工作不小于30min.防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。柔性接头长淀一聚为150-200mm。设于变形缝的柔性接头其长度比变形缝宽度长150mm,在柔性接头雨过采用73mm宽镀锌钢板锁边。在接头处禁止变径.消防排烟风机及排烟系统上消声器等阀件应能在280℃的环境下连续工作不小于30min.
穿墙风管套管级封堵
21、安装完毕的风管必须通过工艺性检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计要求或相关规范要求,并形成监理工程师签证认可的漏光或漏风量松测记录。
22、风管穿过防火隔墙,楼板和防火墙时,应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作,参国标图集《防排烟系统设备及附件选用及安装》07K103-2中﹣“防火风管说明”章节。
23、控烟垂壁的型号、规格、下垂长度和安装位置应符合设计要求,活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块以上的挡烟垂帝组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有效隙,搭接宽度不应小于100mm,活动挡烟垂璧的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m-1.5m之间便于操作、明现可见处。
24、排烟窗的型号、规格和安装位置应符合设计要求,安装应牢固、可靠,符合有关门窗施工经收规范要求,并应开启、关闭灵活,手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3m-1.5m之间便于操作、明显可见处,自动排烟窗手动装置的安装应符合设计和产品技术文件要求,并应灵活、可靠。
25、风机的型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确,排烟风机的出口与加压送风机的进口之间的距离应符合设计要求(水平不小于20m,垂直方向不小于6m)。
26、防烟、排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置,若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
27、防防、排烟风机吊装时,支吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求。
28、通风机传动装置的外露部分以及通风机直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全措施,防虫网采用10目金属网格。
29、风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设置防雨装置,且不得参漏。
风管末端防护网