《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 (以下简称《烟标》) 2017 年 11 月发布, 2018 年 8 月实施后, 与原建规相比,增加了固定窗的要求,主要条款如下: 第 2.1.17 条:固定窗的术语解释。 第 3.3.11 条:楼梯间加压送风时固定窗的设置要求

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 (以下简称《烟标》) 2017 11 月发布, 2018 8 月实施后, 与原建规相比,增加了固定窗的要求,主要条款如下:

2.1.17 条:固定窗的术语解释。

3.3.11 条:楼梯间加压送风时固定窗的设置要求 (此条为黑体字强条)

第4.1.4条:机械排烟时哪些建筑或部位要设固定窗。

第4.4.14条~第4.4.16条:机械排烟时设置固定窗的具体要求。

通过固定窗的术语解释可知,固定窗平时固定不可开启,火灾时要便于人工破拆,排除火灾场所中的烟和热。编制组宣贯时也说明了:固定窗是根据消防救援部门的要求加进去的。


《烟标》在之前的执行过程中,遇到最多的是以下问题:  

1、固定窗如果在储烟仓内,其耐火性能是否应有所要求。因为固定窗是火灾后期火势太大、或者防排烟系统失灵后才会破除,不能一着火就烧坏了,这样会变成自然排烟和机械排烟混在一起,甚至可能会变成补风补进储烟仓,这些都是现有规范不允许的。

2、第4.4.14.2 条:“以及”、“或”的表述问题。顶层的固定窗,哪些情况下应该布置在屋顶,哪些情况下可以布置在外墙,大家的理解都不一样。  

3、第4.4.15.1条和第4.4.15.2条:顶层且靠外墙时,固定窗该如何设置。

4、第4.4.15.2条:层高的1/2和净高的1/2。有吊顶时完全不一样,比如洁净室吊顶的耐火极限较高,如果烧不坏的话,吊顶内的固定窗无法起作用。

5 、内部的楼梯间(主要指地下的楼梯间)和内部需要设置固定窗的排烟场所。按规范要做固定窗时,大家都是用风管接到外墙,类似“隧道”的方式,实施起来太不容易。  


2023年,《消防设施通用规范》GB55036-2022和《建筑防火通用规范》GB55037-2022相继发布实施, 针对固定窗这一块,最大的变化是:  

《消防设施通用规范》GB55036-2022在公告里废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的强制性条文:第3.3.11条。

《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条:靠外墙或直通屋顶的楼梯间最顶层应设常闭式应急排烟窗,手动和联动开启,强调了:常闭式、手动和联动。

《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条:无可开启外窗的哪些地上建筑或部位应在其每层外墙和(或)屋顶上设应急排烟排热设施,手动、联动或烟气温度自动开启(也就是自动熔化),强调了:排烟排热。


排烟系统运行时排除烟气的同时也排走火灾场所的热量,但火灾场所发展到有明火、温度超过280℃时,排烟系统的排烟防火阀熔断关闭——相应的防烟分区停止排烟,不能长时间运行。此时火灾功率却越来越大,大量的烟气和热量无法排出,温度快速升高,对人员和建筑物的损害损伤更大更快。

应急排烟窗就是在排烟系统失效后,由消防救援人员视现场情况,通过现场手动或者消控室远程手动联动打开应急排烟排热窗(或者使用可熔性材料的窗户),简单有效地排出火灾场所的烟气和热量。

特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所:  

1、特殊功能、性能要求的建筑主要是指为满足建筑的实际使用功能要求,不允许设置应急排烟排设施的建筑或建筑中的某些区域,如高洁净度要求的实验室、生产车间;具有高传染性或毒性的生物安全实验室;有特殊防护要求的场所、高电磁屏蔽性能要求的场所、有特殊安保要求的金库、藏品库等。

2、火灾发展缓慢的场所主要是指室内可燃物的火灾以无火焰燃烧、阴燃为主,或者火小且燃烧速度缓慢的场所,如煤炭堆场、粮仓等。


常闭式应急排烟窗和应急排烟排热设施是由《烟标》的固定窗衍生而来的,它是供消防救援人员到达现场后,根据灭火救援需求及火灾场所的烟气蔓延情况来确定是否使用。不是建筑内配置的消防设施,它是消防救援设施。不是跟消防报警联动、自动打开的那些窗户。

常闭式应急排烟窗和应急排烟排热设施,建筑专业也要表达和复核(毕竟采购和安装窗户不可能去看暖通图),但暖通专业需配合完成。

《消防设施通用规范》GB55036-2022和《建筑防火通用规范》GB55037-2022 的出台,尤其是关于应急排烟窗和应急排烟排热设施的要求,很大程度上是替代原《烟标》的固定窗,特别是之前内部楼梯间和内部排烟场所,通过硬拉风管做“隧道”的方式到外墙来做固定窗的情况不可取。  


按道理通用规范出来后,《烟标》应配合做相应修订,在目前《烟标》还没修订的情况下, 大家执行起来更混乱,问题更多,主要表现在以下情况:  

1、通用规范只是废止了《烟标》的第3.3.11条,《烟标》的其他条文照样有效,《烟标》 本身还是有效规范,还要执行。

2、《烟标》强条废止后,“应”的条文要不要执行?如何把握?

3、《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条与《烟标》第4.1.4条有不一致的地方,但《烟标》第4.1.4条依然有效,两个规范不一致时是不是从严?

4、《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条的可开启外窗争议最大,可开启外窗有 没有具体要求,面积特别小,数量特别少,全部在最下部行不行?

5、按《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条做了应急排烟排热设施或者可不做应急排烟排热设施,固定窗还要不要做,怎么做,毕竟《烟标》还有效,还没修订,还要执行,《烟标》第4.1.4条和第4.4.14条~第4.4.16条没有因通用规范的出台而废止。

6、《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.4条手动和联动开启具体什么要求,如何实施,通用规范太笼统,没有术语解释,没有具体配套条文,无法落地。

7、《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条手动、联动或烟气温度自动开启具体什么要求,如何实施,通用规范太笼统,没有术语解释,没有具体配套条文,无法落地。


规范编制组出台了《《建筑防火通用规范》GB55037-2022实施指南》,对理解和把握《建筑防火通用规范》GB55037-2022有一定的帮助。山西省住房和城乡建设厅发布了《建筑防烟排烟系统技术标准》DBJ04/T467-2023,第七章专门交代了应急排烟排热设施,有一定的参考性。


思考和建议:    

1 、《消防设施通用规范》 GB55036-2022 废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 的强制性条文:第 3.3.11 条,只要顶上做常闭式应急排烟窗,原来的每 5 2 平方米的固定窗要求没有了,可以不做。也有地方要求做,如山西的地方标准就要求做。建议还是不要做,涉及到住宅老百姓投诉的问题。

2 、楼梯间最多是烟气进去,基本上热不多,所以叫常闭式应急排烟窗,首先要常闭,常闭才能保证防烟效果。手动开启装置应该在便于人员操作且不能被误动的地方,肯定不能在顶层靠近常闭式应急排烟窗的墙上,那里烟气最多,去手动开启不现实。建议在楼梯间的一层出入口处,醒目标记加误动警示。联动的话,不应和室内排烟场所联动,不能里面一着火了火灾报警动作了就联动,按《《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 实施指南》的要求,常闭式应急排烟窗是消防救援人员来使用的,联动开启是指消防救援人员在消防控制室远程手动开启,不应采用火灾报警探测器联动开启。

3 、《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 2.2.5 条的可开启外窗,最起码要满足之前固定窗的要求才行( 1/2 以上, 20 米间距,每个不小于 1 平方米),否则失去了意义。面积特别小,数量特别少,全部在最下部肯定排不了烟和热。

4、按《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条做了应急排烟排热设施,还要按《烟标》校核是不是满足原来固定窗的面积、高度、数量要求。

5 、现在的应急排烟窗是手动和联动,之前的固定窗是破拆,原理完全不一样,建议按通规设计的应急排烟窗,材质上最好也能满足破拆要求(这个不难做到)。

6、《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.5条的手动,也有手动开关位置的问题,也要确保手动开关方便开启,不能一着火就开。和一般的高窗开窗器不一样,可以直接在窗下面或者附近,着火了马上开。应急排烟窗都是火灾后期或者机械排烟失灵时才开启,那时火灾场所火很大,烟多,冲进去开这个不现实,看不见也不安全,建议这个手动开启装置可以在窗下面的外墙上(或者集中到出入口处,设计自行决定),也要有醒目标记加误动警示。

7、可开启外窗的手动开启装置,是在窗户的下面(室内),而应急排烟窗的手动开启装置是在窗户的下面(室外),还是不一样的。两者事实上都可以在外面破拆,紧急情况下都能起到排烟排热的作用。

8 、《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 2.2.5 条的手动,除了手摇杆的机械手动方式外,还有电动按钮的手动方式,此时应为消防电源才行,否则火灾后非消防电源被切(切非),无法电动。按电气专业要求,消防电源的话,要有联动,具体做法按电气专业要求执行。

9 、《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 2.2.5 条的联动,也有联动开启时间的问题,也要确保是火灾后期或者机械排烟失灵时才开启,不能一着火就开,尤其是应急排烟窗在储烟仓内时更应如此。按《《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 实施指南》的要求,常闭式应急排烟窗是消防救援人员来使用的,联动开启是指消防救援人员在消防控制室远程手动开启,不应采用火灾报警探测器联动开启。

10 、全文强条的通用规范应严格执行,不折不扣执行。其他规范的“应”条文,正常情况下应执行,实在有困难做不到时有商量余地,这样才体现了全文强条通用规范和其他规范的“应”条文的区别。如果只执行全文强条的通用规范,而其他规范的“应”条文都不用执行了,其他规范就没有存在的必要了。

11 、加压送风的楼梯间的窗叫“常闭式应急排烟窗”;机械排烟区域的窗叫“应急排烟排热设施”,“应急排烟排热设施”包含应急排烟窗和可熔性采光带(窗),本文主要讨论应急排烟窗,所以:“常闭式应急排烟窗”和“应急排烟排热设施”都简称:应急排烟窗