雨污混接不要怕,对症下药秒见效 从黑臭水体治理、污水处理提质增效,到城市内涝治理,全国各地相继开展排水管网的雨污混接排查与治理工作,但许多业主反映,管网花钱检测了,但是收效甚微。
雨污混接不要怕,对症下药秒见效
从黑臭水体治理、污水处理提质增效,到城市内涝治理,全国各地相继开展排水管网的雨污混接排查与治理工作,但许多业主反映,管网花钱检测了,但是收效甚微。
还困惑于搞不清病因?
请让誉小帆管道医生为你把脉诊疗!
出场人物: 誉小帆医生D,患者P,实习生I。
病情: 患者P两年来一直都被雨天污水管冒溢、旱天污水出流的问题困扰。之前的诊断方法是对市政排水系统做清疏和检测,花了很多钱但基本没效果。
诉求: 希望医生D顺利找出病因,解决病情。
—望、闻、问、切时间到—
D
咋滴啦?
P
我现在最怕雨天了,一到雨天就犯病。小雨症状轻一些、大雨症状重一些、要是暴雨就要了命。
D
目前有什么表象?
P
一到下雨天污水管就容易冒溢,污水厂进水量就暴增;污水厂设计日处理量一万吨,旱天大约四五千立方米,一到雨天就六七千立方米、甚至一万立方米以上。
D
BOD5 浓度不达标?
P
北方城市跟南方很多城市不一样,我们干旱少雨,水系不发达;我们BOD5倒是超过100毫克/升的,我们没有浓度不达标问题。
D
针对这个问题,你做了些什么检查呢?
P
污水厂建好后,一直都被雨天污水管冒溢、污水厂进水量暴增、旱天排水口有污水出流、一下大雨城市就内涝等问题困扰。而内涝很大程度是因为管道不通畅,所以对管道进行了清淤、CCTV检测,查明了管道本身存在的功能性、结构性缺陷等问题,开展了修复更新,对 合流制 区域也开展了雨污分流改造。但效果不明显。
D
您带了之前的检测报告吗?
P
带了的,给您。
I
这个检查只是查明了各个管段自身存在的各类问题。
D
治标不治本,不能解决两个系统之间存在的错接混接问题。
I
患者好像只做了市政排水管网的检测,没有对排水户内部管网做检测。
D
过去很多检查不关注排水户内部,但其实排水户内部往往存在大量的雨污混接的问题。根据上海市已经开展的两轮 分流制 地区雨污混接整治工作统计,发现并改造市政、企事业单位、沿街商户、住宅小区等各类混接2.5万余处,其中单住宅小区就6300余处,占总的混接数量25%。
P
那我该怎么办?再查一遍万一花了钱还是没解决问题怎么办?
图1 雨水进入污水管导致冒溢 图2污水进入雨水管污染水体
D
别着急!您上次花了钱做的检查报告还是很有价值的,虽然它不能解释管网存在的混接错接等系统性问题,但是可以作为下一步排查的有效资料使用,也能通过检测发现的管道渗漏问题推断出区域内地下水的渗入量。
I
老师,我们是不是可以利用管道检测报告结合排水管网图做个初步的判断市政管网内有无混接状况?
D
是的。但首先要复核排水管网之间的连接关系,若没有,则应进行管线测量,编绘成管网图。
根据提供的检查报告、管网图结合基础资料,估算整个区域的混接严重情况,并分析可能导致的原因等。通过管道拓扑关系分析进行分区,将大区域分解成小区块,并选定重要节点进行水质水量测定。通过水质水量结合管道 拓扑关系 分析研判,确定有问题的重点区域,这样既能缩小检查范围,降低检查难度,又可以减少不必要的检查费用,减轻患者的负担。
也可以参考上海新一轮雨污混接调查工作中对需要开展溯源排查和集中整治的重点区域确认原则进行重点区域筛选。
划分排水分区
I
老师,经过我们初步的分区诊断,我们怀疑可能是患者的4-9号片区出现了比较严重的问题,接下来怎么做呢?
D
如果已经有了区域内完整的排水管网CCTV或QV检测资料,首先核实资料的完整性和真实性。找出市政管网范围内可能存在的雨污混接点,然后去现场逐一进行核实确认。如果资料不完善,那么就完善缺失部分;如果资料不可靠,那就得修补测相关资料。
I
排水户内部需要排查吗?
D
当然需要。
过去的很多病例证明排水户内部雨污分流彻底才能真正意义上解决雨污混接等问题。目前上海开展的新一轮雨污混接调查,针对排水户内部的主要工作内容就包括:
(一)梳理排水用户底数,区分一级(直接纳管或排放水体)和二级(间接排水)用户、重点和一般用户,形成全覆盖的排水用户清单。
(二)查清排水户内部的雨污混接问题。
(三)分类推进雨污混接普查和整治工作中囊括了企事业单位混接普查和整治以及住宅小区混接普查和整治。
(四)建立健全排水用户内部长效运维及监管机制。
(五)排水用户达标验收。
I
排水用户又多又零散,大面积、地毯式排查费时费力。如果不地毯式排查,那么怎么确定哪些排水户需要排查呢?
D
排查是以开井检查为主,水质水量监测等手段为辅。分流制区域雨水出门井排查在旱天进行,污水出门井排查在雨天进行。有如下问题则需要对排水户进行雨污混接排查:
(一)旱天雨水出门井有水流动,且有明显异味;
(二)旱天对雨水出门井进行水质检测,单次COD浓度高于40mg /L或氨氮浓度高于2mg/L(以生活污水为主的排水户);
(三)雨天污水出门井水位比晴天水位明显升高或产生冒溢现象;
(四)雨天污水出门井日均流量比晴天日均流量明显升高;
(五)雨天污水出门井COD或氨氮浓度日均浓度比旱天显著降低。
分流制区域污水出门井或合流制区域出门井存在如下问题则需对排水户进行外来水入侵排查:
(一)旱天出门井COD或氨氮日均浓度显著低于排水系统末端污水厂旱天均值浓度或建议参考阈值;
(二)在工作日至少开展3天以上的连续流量监测,利用水量平衡法或夜间最小流量法核算地下水 入渗率 。分流制区域雨水出门井旱天有水流动,无明显异味或日均COD浓度低于40mg/L、氨氮浓度低于2mg/L,也需要重点排查外水入侵。
I
排水用户内部主要排查什么内容呢?
D
用户出门井排查存在混接或外水入侵问题的,则对内部情况进行溯源排查。已开展混接改造的首先对资料进行核验;资料不全、不符合要求或未开展混接调查的小区则开展溯源排查,查清管道问题;排水户内部没有进行排水设施测绘的,则同步开展测绘工作。对存在化粪池的排水户,重点关注化粪池前后水质变化。排水用户雨污混接及外水入侵排查成果最后形成排水用户排查结果清单和排查报告。
我这里整理了一些排水户内部排查出的各种问题点,大家一起看一看。
以上图片按顺序分别为:
污水散排导致污水进入雨水管道/建筑立管未接入对应管道/建筑立管未接入对应管道/污水检查井井盖或井壁破损带来的渗漏问题/预留污水支管引入雨水
P
听您这么一讲,我明白了。除了清淤检测,还需要对管网进行系统性的排查才能查明病因。如果想要从源头、从根本上彻底解决问题,还要向上溯源到有问题的排水户。
D
是的。另外,关于外水侵入还需要额外注意的三点:
(一)要排查河水倒灌,特别是汛期、暴雨天河水水位暴涨导致倒灌的问题;
(二)预留支管封堵不严密导致外水侵入;
(三)检查井不密封导致外水侵入。
P
医生,那怎么样能保证这些检查能够把这些问题都找出来呢?
D
首先,仅靠一次排查是不够的,因为问题点的症状并不是24小时都在不间断发生的。需要根据不同排查对象、不同症状选择不同天气状况下进行多次滚动复核,确保问题得到精准确认,为后续整治效果提供可靠的依据。
其次,所有排查工作结束后,会做混接量或者查出问题点进行推演复核,核对是否已经全面找出了患者的问题所在。排查工作开始前,我们会利用已有资料以及精细化排查开始前选设重要节点水质水量分析,粗略估算范围内总的外水侵入量、每个排口污水下河总量。也可以利用水质特征因子方法,通过末端水质水量数据分析,粗略估算整个区域的各种外水渗入量。排查工作完成后我们根据排查结果做水平衡分析,确认是否将问题点彻底查清。
左图:砖砌污水检查井晴天无渗漏
右图:雨天复核该井漏水明显
P
医生,我还有一个小问题。您是排查专家,但不是整治专家。怎么样可以保证别的科室或别的医院能根据您检查出来的问题,进行整治工作时不会遗漏从而得到彻底根治呢?
D
您放心!我们医院建立了台账管理系统,找出来的每一个问题点位都会记录在系统里,整治时根据台账清单逐一销号就行。另外别忘了整治完成后还要逐一去核查是否诊治,确认诊治效果。
P
那您帮我检查一下吧!
D
您好,您的排查工作已经顺利完成啦。让我们来对比一下,您之前有多少问题没有检查出来吧。
这次一共找出您存在的问题点位12115处。
之前没有检查排水户内部问题,漏查了74.68%的问题点位;
之前没有进行复核工作,漏查了65.41%的排水户内部混接点位;
之前只进行了旱天排查,漏查了30.95%的雨水系统混接污水系统的点位;
而且经过我们的细节排查,又找到了检查井问题点位432处,预留支管138处……
P
谢谢医生!现在困扰我好几年的问题终于解决啦!我好久没有感受到雨天不冒溢的快乐了!