来源:愚公解构 公众号,作者:双无余 大家好,我是双无余。 在翻看《钢结构建筑装修构造图集[日]》一书时,看到了一张 关于钢结构与钢筋混凝土结构的对比图 ,其中有些内容不但看起来有点疑惑,而且翻译的语句读起来也是有些生硬,所以打算聊聊这个话题。 表格中关于两者的对比角度还是非常全面的。其中所列的不同的角度有13个:平面设计、结构形式、柱子尺寸、梁高……装饰材料和变形限制等。
来源:愚公解构 公众号,作者:双无余
大家好,我是双无余。
在翻看《钢结构建筑装修构造图集[日]》一书时,看到了一张
关于钢结构与钢筋混凝土结构的对比图
,其中有些内容不但看起来有点疑惑,而且翻译的语句读起来也是有些生硬,所以打算聊聊这个话题。
表格中关于两者的对比角度还是非常全面的。其中所列的不同的角度有13个:平面设计、结构形式、柱子尺寸、梁高……装饰材料和变形限制等。
下面本文就借鉴了一下书中这些不同的角度,进行展开说说。原图表也附在文末供参考。
1. 平面设计
|
|
|
10m左右,如果使用预应力混凝土梁,可以做到25m左右的大跨度
|
举一个例子,来自于《日本建筑钢结构设计》,这个例子是日本比较常见的:一栋三层钢结构办公楼建筑,为了更好实现建筑平面功能自由分割,
采用了无柱的室内空间,即单榀钢框架的结构体系 ,这样梁的跨度就做到了13.5m,采用H型实腹钢梁,还是比较容易实现的。
2. 常用的结构形式
以上对比肯定是有个前提条件的:常见的多高层。日本钢结构比较常见纯框架,所以钢柱常采用方钢管。美国钢结构比较常见加支撑的框架结构,所以钢柱常采用H型钢。也跟采用的钢材种类有关系,这里就不继续展开了。
3. 柱子尺寸
钢的强度高、材料性能均匀,截面尺寸可以做得更小。比如上面的三层办公楼,钢柱的宽就为40cm,如果是换成钢筋混凝土,柱子的宽度就要增加好多,至少65cm。
4. 梁高
|
|
跨度的1/18~1/24,要特别注意挠度,用于大跨度时,要注意舒适度
|
|
混凝土梁高跨比的最小值1/18是钢结构高跨比的最大值。 常规的设计中,
一般钢梁取1/20,对于轻型屋面的钢梁,高跨比还可以降低到1/30,一般不小于1/40。
5. 建筑物自重
从比例上来看,采用钢结构的建筑,自重会减轻40%以上。
有研究特别对比过一个50m高层办公楼不同结构体系,给出的上部纯结构自重中,减轻更多。办公楼的上部建筑面积为1.04万㎡,每平方结构自重减轻了56%,基础的造价减少7.5%。
6. 基础
重量虽轻,但如果两种结构形式采用的都是独立基础,那么成本减少的比例就会比较少,大约7%左右。
如果因为重量减轻,基础的形式可以改变:混凝土结构采用的是筏板基础,钢结构可以改用独立基础的话,成本减少的比例就会比较可观了,估计可以有15%左右。
原文的对比图表
|
|
|
|
可做大跨度结构,已有达到30m的实例,但一般只达到20m左右
|
只达到10m左右,但如果使用预应力混凝土,可以做到大跨度
|
|
|
|
|
|
|
|
跨度的1/20左右 要注意挠度 用于大跨度时,要注意振动事故
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不可避免有收缩裂缝,所以要注意使这种收缩分散;防止混凝土的碳化和钢筋生锈。装饰材料较少出现问题
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梁高+35.0cm(地板饰面+楼板+耐火 保护层+顶棚)+室内净高
|
梁高+45.0cm(地板饰面+通风管道+顶棚)+室内净高
|
|
干挂施工 蒸压轻质混凝土、挤压成形水泥板等在 层高的1/150以下
|
|
对比角度1~6的总结
-
-
-
-
钢结构建筑的自重轻很多,基础建设成本也可相应节省。
7. 构件的可靠性
|
|
|
现场作业量大,不少尺寸存在难以避免的人为误差,尤其是钢筋的保护层
|
这个区别比较明显,当然混凝土结构做得好的,质量精度比钢结构还高,但是这种情况不能代表普遍的水准。
通常情况下,现场施工的工人水平还是参差不齐,工作环境相对恶劣,再加上普遍赶工期,施工质量很难和工厂预制的构件相提并论。混凝土采用工厂预制的话,那成本,与钢结构比,也就不具有绝对优势
,毕竟钢天然就是预制成品件。在日本,钢结构的成本已经是低于混凝土结构了。
8. 耐久性
|
|
|
不可避免有收缩裂缝,所以要注意预防与控制;防止混凝土的碳化和钢筋生锈。
|
在一般室内非潮湿的环境,钢结构即使没有保护,它的锈蚀速度也是非常缓慢的(参见: 室内钢结构防腐:底漆真的一定要涂吗? ),实际工程中除了做防锈处理外,外面还有装饰面层,所以钢结构在不需要维护的情况下,也是可以长期放心使用的。但需要保证在日常使用、装修改造中,不要破坏钢结构外面的防腐保护层。
混凝土结构则是需要预防和控制开裂,一旦裂缝超过规范允许范围,钢筋会因为缺少了混凝土的可靠保护,而容易发生锈蚀。
钢结构的耐久性在于外部保护措施的设计上,混凝土结构的耐久性则是在于混凝土本身的设计上。
9. 耐火性能
钢结构的防火内容,公众号里已经聊了很多,可以查看相关专题集。
混凝土结构防火,国标还属于征求意见阶段,但在广东地标已经有据可依《建筑混凝土结构耐火设计技术规程》DBJ/T15-82-2022,其中可以发现混凝土结构的耐火极限与三个因素有关。比如混凝土柱需要满足耐火极限3个小时,多面受火,类似轴压比的μ值为0.5,65cm宽,那么受力钢筋的混凝土保护层厚度就要≥35mm。
10. 工期
一般常理,钢结构肯定比钢筋混凝土结构缩短工期,主要是因为施工基础时,钢结构可以在工厂同时加工,而且现场无湿作业,无需像混凝土那样需要耗时养护。
然而,在实际工程中,能否真的缩短总工期,影响因素就很多,这里就不展开了。
11. 梁穿孔
谈对比,大都会谈一般的情况,在不突破规范条文的前提下,进行的正常设计。
《高钢规》8.5.6条,孔口直径不得大于梁高的1/2。日本标准根据钢材的强度有所区分,最大不得大于梁高的2/3。《热轧H型钢设计应用手册》6.4.3条,也提到圆孔可以不大于梁高的0.7倍,矩形孔是0.5倍。
那么混凝土的孔是怎么规定的呢?《高规》6.3.7条,框架梁上开洞时,洞口高度不应大于梁高的40%。
如果想在混凝土梁上开大洞,那就算是科技创新技术了。感兴趣的话,可以搜索“大开孔钢筋混凝土梁的力学性能试验研究及关键施工技术”。
12. 层高
|
|
梁高+35.0cm(地板饰面+楼板+防火保护层+顶棚)+室内净高
|
梁高+45.0cm(地板饰面+通风管道+顶棚)+室内净高
|
在相同室内净高的要求下,降低结构梁高可以减少结构的层高,减少建设成本。
若层数较多,相同的建筑高度下,减少每层层高,有可能可以增加一层的建筑使用面积。
13. 装饰材料和变形限制
|
|
干挂施工蒸压轻质混凝土、挤压成形水泥板等在层高的1/150以下
|
|
与钢结构建筑匹配的装饰材料一般以干挂为主。既可以选用重量轻的装饰材料,又能考虑和钢结构的变形相适应,避免出现裂缝。
钢结构的层间位移角一般要求较为宽松,规范的限值为0.004,混凝土结构一般为0.002 - 0.001。这部分的内容,在之前的文章中有较为详细的介绍,这里就不展开了。( 为什么是 “ 0.001 ” ?
; 钢结构的限值0.004,为什么能比混凝土放宽4倍? )
14. 可回收利用
原书中图表没有这一项,从长远的角度来看,这是钢结构的加分项。
钢铁是地球上回收率最高的材料。 按重量计算,美国有81% 的钢铁产品在其使用寿命结束时被回收再利用。其中包括85%的汽车、82%的电器、70%的集装箱、72%的钢筋和98%的结构钢。
小结
虽然钢结构相比混凝土有以上诸多优势,且在厂房、大型体育馆、展馆等工业、公共建筑中占据绝对优势,但在民用建筑中,占比还是非常小的。
这是市场选择的结果,
成本价格是重要考量因素,若只靠政策支持,也是难以长久发展,回顾预制PC的发展历程和现状便可见一斑。
参考资料:《 钢结构建筑装修构造图集 》(原著第二版) [日]社团法人钢材俱乐部、钢结构建筑非结构构件构造委员会编,马俊 韩毓芬 译 ; 《日本建筑钢结构设计》[日]一般社团法人 日本建筑结构技术者协会著,特定非营利活动法人 亚洲建设技术交流促进会 译, 王昌兴 冯德民 校;《热轧H型钢设计应用手册》
来源:愚公解构 公众号,如有侵权请联系我们。